Bonjour,
Je fais suite à ma question.
Pour ce passage de triphasé 12kVA à monophasé 12kVA, j'ai regroupé l'ensemble de nos besoins dans les 3 tableaux présentés dans le schéma.
Pour chaque tableau, j'ai indiqué les affectations. J'indique également les distances entre les tableaux.
Merci de me dire si mon schéma est correct.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je fais suite à ma question.
Pour ce passage de triphasé 12kVA à monophasé 12kVA, j'ai regroupé l'ensemble de nos besoins dans les 3 tableaux présentés dans le schéma.
Pour chaque tableau, j'ai indiqué les affectations. J'indique également les distances entre les tableaux.
Merci de me dire si mon schéma est correct.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 septembre 2014 à 15:11

Bonjour,
Merci Carminas pour la réponse.
Je vais donc poursuivre mon étude pour indiquer les longueurs de câble et les besoins des tableaux.
Le 1er coffret de répartition avec le parafoudre sera au plus près du DB.
J'ai choisi pour l'instant de tout mettre en 16² et de ne pas mettre de disjoncteurs au départ dans les coffrets de répartition.
Une question à ce propos : le 2ème coffret de répartition sera dans le vide-sanitaire (qui est accessible, bien que pas très pratique), cela pose-t-il un problème ?
Aujourd'hui, nous avons un seul chauffe-eau de 3kW et un tarif HC.
Mais je mettrais une horloge car nous n'avons pas de fil pilote au point de livraison.
A bientôt.
Merci Carminas pour la réponse.
Je vais donc poursuivre mon étude pour indiquer les longueurs de câble et les besoins des tableaux.
Le 1er coffret de répartition avec le parafoudre sera au plus près du DB.
J'ai choisi pour l'instant de tout mettre en 16² et de ne pas mettre de disjoncteurs au départ dans les coffrets de répartition.
Une question à ce propos : le 2ème coffret de répartition sera dans le vide-sanitaire (qui est accessible, bien que pas très pratique), cela pose-t-il un problème ?
Aujourd'hui, nous avons un seul chauffe-eau de 3kW et un tarif HC.
Mais je mettrais une horloge car nous n'avons pas de fil pilote au point de livraison.
A bientôt.
27 août 2014 à 08:05

Bonjour,
Je vais devoir modifier l'installation électrique de notre habitation car nous avons demandé le changement de triphasé à monophasé. Nous aurons un nouveau disjoncteur de branchement 30/60 réglé sur 60A.
C'est une grande maison (240m² ) avec des annexes et en zone où le parafoudre est nécessaire.
Il n'y a pas de chauffage électrique, nous avons un chauffage au sol avec une chaudière bois.
Je dois changer plusieurs câbles car leur section actuelle est insuffisante.
Dans un premier temps, j'ai préparé un schéma général pour la distribution des différents tableaux.
Merci aux spécialistes de me dire s'il est correct.
validation schemas tableau electrique.pdf
Je vais devoir modifier l'installation électrique de notre habitation car nous avons demandé le changement de triphasé à monophasé. Nous aurons un nouveau disjoncteur de branchement 30/60 réglé sur 60A.
C'est une grande maison (240m² ) avec des annexes et en zone où le parafoudre est nécessaire.
Il n'y a pas de chauffage électrique, nous avons un chauffage au sol avec une chaudière bois.
Je dois changer plusieurs câbles car leur section actuelle est insuffisante.
Dans un premier temps, j'ai préparé un schéma général pour la distribution des différents tableaux.
Merci aux spécialistes de me dire s'il est correct.
validation schemas tableau electrique.pdf
26 août 2014 à 17:26