Bonjour.
En effet, je pensais écrire une procédure plastifiée qui restera constamment à côté du tableau électrique au cas où.
Je pense aussi bricoler un système qui se bascule (capot) devant l'inverseur, pour être sûr que par inadvertance, le contact ne soit pas basculé.
J’ai bien sûr déjà essayé le groupe électrogène rien d’anormal (heureusement, il est neuf
), très silencieux, l’aiguille «Voltmètre» permet de voir tout de suite si on sollicite trop le groupe électrogène.
Concernant le branchement à la terre, ma prise 32A femelle sortant du groupe électrogène sera branchée sortie Diff du groupe électrogène et sur la terre du groupe électrogène.
Donc lorsque je raccorderais ma prise 32A venant de mon inverseur, sur mon groupe électrogène, la terre sera elle aussi raccordée sur la terre de la maison (piquet enfoncé dehors à 1.50m de profondeur et 10m de ma maison).
Quand je me servirais du groupe électrogène à l'extérieur, un piquet relié à 1 câble de 6mm² est constamment relié lui aussi à la terre du groupe, et reste avec le groupe électrogène.
En effet, je pensais écrire une procédure plastifiée qui restera constamment à côté du tableau électrique au cas où.
Je pense aussi bricoler un système qui se bascule (capot) devant l'inverseur, pour être sûr que par inadvertance, le contact ne soit pas basculé.
J’ai bien sûr déjà essayé le groupe électrogène rien d’anormal (heureusement, il est neuf

Concernant le branchement à la terre, ma prise 32A femelle sortant du groupe électrogène sera branchée sortie Diff du groupe électrogène et sur la terre du groupe électrogène.
Donc lorsque je raccorderais ma prise 32A venant de mon inverseur, sur mon groupe électrogène, la terre sera elle aussi raccordée sur la terre de la maison (piquet enfoncé dehors à 1.50m de profondeur et 10m de ma maison).
Quand je me servirais du groupe électrogène à l'extérieur, un piquet relié à 1 câble de 6mm² est constamment relié lui aussi à la terre du groupe, et reste avec le groupe électrogène.
12 février 2014 à 10:04

Bonjour.
Oui j’arrive gentiment à la fin d’étude de mon projet (grâce à vous tous).
Je voudrais vous faire un dernier récapitulation de ce que j’ai décidé après nos discussions, réflexions et après re-mesure et calculs sur mes appareils à alimenter.
Je pense finalement n’alimenter qu’une seule phase (N°1). Elle tire 3573W soit 16A. Je pense donc (comme l'a dit GL) laisser le DJ présent sur mon GE.
Ensuite je pensais acheter ce type de prise (voir image) et le brancher à la sortie de mon DJ de GE, et laisser mes 3 prises 16A disponibles. Même si je ne pense qu’alimenter ma phase 1 qui tire 16A, je pense quand même prendre une prise 32A car je vais rajouter le frigo sur la phase 1 (il se trouve actuellement sur la 3) et il tire : 90W x 3.5 = 315W.
Donc ma phase 1 après ajout frigo tirera : 3573 + 315 = 3888W = 17A.
Ensuite je branche mon câble de 15m en 6mm² entre ma prise 32A du GE et l’inverseur Tri, sur lequel je n’alimenterais qu’une phase.
Je pense aussi utiliser ce type d'inverseur (voir pièce jointe) car il me reste de la place sur mon tableau.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Oui j’arrive gentiment à la fin d’étude de mon projet (grâce à vous tous).
Je voudrais vous faire un dernier récapitulation de ce que j’ai décidé après nos discussions, réflexions et après re-mesure et calculs sur mes appareils à alimenter.
Je pense finalement n’alimenter qu’une seule phase (N°1). Elle tire 3573W soit 16A. Je pense donc (comme l'a dit GL) laisser le DJ présent sur mon GE.
Ensuite je pensais acheter ce type de prise (voir image) et le brancher à la sortie de mon DJ de GE, et laisser mes 3 prises 16A disponibles. Même si je ne pense qu’alimenter ma phase 1 qui tire 16A, je pense quand même prendre une prise 32A car je vais rajouter le frigo sur la phase 1 (il se trouve actuellement sur la 3) et il tire : 90W x 3.5 = 315W.
Donc ma phase 1 après ajout frigo tirera : 3573 + 315 = 3888W = 17A.
Ensuite je branche mon câble de 15m en 6mm² entre ma prise 32A du GE et l’inverseur Tri, sur lequel je n’alimenterais qu’une phase.
Je pense aussi utiliser ce type d'inverseur (voir pièce jointe) car il me reste de la place sur mon tableau.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 février 2014 à 12:57

Je viens de recevoir la réponse de mon fournisseur du GE.
Je cite :
"Nos appareils équipés d’un différentiel, sont des disjoncteurs différentiels (protection contre les fuites de courant à condition que la borne de terre soit bien mise à la terre et contre les surintensités) et comme l’exige la législation, ils sont de 30 mA.
Je cite :
"Nos appareils équipés d’un différentiel, sont des disjoncteurs différentiels (protection contre les fuites de courant à condition que la borne de terre soit bien mise à la terre et contre les surintensités) et comme l’exige la législation, ils sont de 30 mA.
04 février 2014 à 16:23

Bonjour tout le monde.
Perso, je pense que c’est un DJ diff car dans le manuel, il indique bien que cette gamme de GE est protégée contre les surtensions.
Je viens d’envoyer un mail au fournisseur pour en avoir le cœur net.
Pour répondre à vos questions, oui, mon installation comporte bien des DJ diff sur chaque circuit et sur chaque phase.
J’ai du A, du Ac et même du Hpi (Qui dit mieux
). De ce côté-là , mes phases sont très bien protégées, il n’y a aucun souci.
Plus ça va, et plus je me dis que je vais finalement acheter un inverseur pour ne brancher que ma phase N°1.
Il y a ce qu’il me faut en fin de compte, et il faut bien que je me mette dans la tête que j’ai acheté ce GE juste pour dépanner et pas pour alimenter mon installation pendant 1 semaine.
Je pense aussi (comme vous l’avez dit) acheter une prise femelle 32A que je raccorderais à la sortie de mon DJ diff du GE.
Pareil que vous, je pensais aussi laisser mes 3 prises existantes 230V (16A) sur mon GE. Je ne me servirais d’elles que lorsque je serais en extérieur.
P. S. : j'ai trouvé sur le web son "petit frère" qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais celui-ci est un C63 (63A) et le mien est un B25 (25A ???).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Perso, je pense que c’est un DJ diff car dans le manuel, il indique bien que cette gamme de GE est protégée contre les surtensions.
Je viens d’envoyer un mail au fournisseur pour en avoir le cœur net.
Pour répondre à vos questions, oui, mon installation comporte bien des DJ diff sur chaque circuit et sur chaque phase.
J’ai du A, du Ac et même du Hpi (Qui dit mieux

Plus ça va, et plus je me dis que je vais finalement acheter un inverseur pour ne brancher que ma phase N°1.
Il y a ce qu’il me faut en fin de compte, et il faut bien que je me mette dans la tête que j’ai acheté ce GE juste pour dépanner et pas pour alimenter mon installation pendant 1 semaine.
Je pense aussi (comme vous l’avez dit) acheter une prise femelle 32A que je raccorderais à la sortie de mon DJ diff du GE.
Pareil que vous, je pensais aussi laisser mes 3 prises existantes 230V (16A) sur mon GE. Je ne me servirais d’elles que lorsque je serais en extérieur.
P. S. : j'ai trouvé sur le web son "petit frère" qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais celui-ci est un C63 (63A) et le mien est un B25 (25A ???).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2014 à 14:48

Bonjour et merci.
J'ai fait mes calculs avec les différents coefficients de démarrage pour mes appareils à alimenter en cas de coupure. J'arrive à environ 5047W. Il faut encore que je vérifie que 1/3 de cette puissance (soit 1682W = 7.3A) soit bien répartie sur chacune de mes phases. Je suis dans le juste ?
J'aurais encore une question (il va pas s'arrêter celui là...
) : je suis finalement en train de me rendre compte que la majeure partie de mes appareils à alimenter en cas de coupure, sont essentiellement sur la phase 1 et sur la 2. Si je peux alimenter sur mes 3 phases (équilibrées), alors est-il possible de n'alimenter que 1 ou 2 phases (toujours équilibrées) en faisant non pas 2 pontages des 3 phases entre elles sur l'inverseur, mais 1 seul pour n'alimenter que 2 phases, ou aucun pontage pour n'alimenter qu'une phase ?
La Photo est mon DJ diff du GE.
P. S. : j'adore votre Forum, y a des connaisseurs qui prennent le temps de vous répondre et qui suivent correctement les sujets. Un grand bravo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait mes calculs avec les différents coefficients de démarrage pour mes appareils à alimenter en cas de coupure. J'arrive à environ 5047W. Il faut encore que je vérifie que 1/3 de cette puissance (soit 1682W = 7.3A) soit bien répartie sur chacune de mes phases. Je suis dans le juste ?
J'aurais encore une question (il va pas s'arrêter celui là...

La Photo est mon DJ diff du GE.
P. S. : j'adore votre Forum, y a des connaisseurs qui prennent le temps de vous répondre et qui suivent correctement les sujets. Un grand bravo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2014 à 23:06

Heuuuuu faut que je regarde chez moi, car je ne suis pas sur place. En attendant, voilà ce que j'ai :
Différentiel 30 mA - Classe C
(Je vous redis tout ça ce soir).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Différentiel 30 mA - Classe C
(Je vous redis tout ça ce soir).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2014 à 14:46

Pour répondre à 1lnsp (salut
) j'y ai déjà bien pensé, mais mon installation est déjà bien compliquée, aux Normes, mais compliqué. C’est pour cela que je préférerais faire quelque chose de plus simple, quitte à choisir moi-même (en disjonctant ou non) les appareils que je veux alimenter.
Concernant mon GE, c’est le DEFITEC 7500NE (voir PJ). Il est bien en mono. Comme discuté précédemment, je pense que je vais rajouter une prise 32A à la sortie du DJ diff du GE.
Comme ça, je pourrais soit brancher des appareils directement sur une des 3 prises 230V présentes sur le GE, ou brancher mon câble de 15 mètres (en 6mm² ) sur ma nouvelle prise 32A et brancher son extrémité à mon inverseur.
Vous en dites quoi les PROS ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Concernant mon GE, c’est le DEFITEC 7500NE (voir PJ). Il est bien en mono. Comme discuté précédemment, je pense que je vais rajouter une prise 32A à la sortie du DJ diff du GE.
Comme ça, je pourrais soit brancher des appareils directement sur une des 3 prises 230V présentes sur le GE, ou brancher mon câble de 15 mètres (en 6mm² ) sur ma nouvelle prise 32A et brancher son extrémité à mon inverseur.
Vous en dites quoi les PROS ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2014 à 13:19

Oui, c'est bien cela. Mon GE est équipé de 3 prises femelles 16A qui sont toutes les 3 protégées par un DJ diff, et c'est bien un GE monophasé. Je ne voulais pas prendre un GE Triphasé car plus cher, et comme je l'ai dit auparavant, je ne souhaite pas alimenter ma géothermie. J'ai une cheminée et 1 aspiration d'air chaud en 230V.
Petites infos en plus de ma part : si je veux alimenter mes 3 phases en même temps avec mon GE, c'est surtout parce-que tous mes appareils ont été répartis sur mes 3 phases pour qu'elles restent équilibrées et comme certains de ces appareils qui m'intéressent sont sur la phase 1 et l'autre sur la 2 et l'autre sur la 3 et bien... Voilà le pourquoi du comment.
C'est vrai que ça parait un peut insensé de se lancer dans une telle installation, mais j'habite dans un tout petit hameau, au milieu des bois (2 voisins), en plus je suis en bout de ligne EDF et comme j'habite à 1000m d'altitude, la neige est particulièrement conséquente, donc oui, coupures assez fréquentes
. La dernière remonte à 1 mois : 46 heures.
En plus nous n'avons pas l'eau courante, juste une citerne ciment avec 1 surpresseur... donc si je n'ai plus d'électricité, je n'ai plus d'eau... ce n'est pas évident pour les enfants quand ça dure un peu trop longtemps.
Mais on est encore vivant.
Petites infos en plus de ma part : si je veux alimenter mes 3 phases en même temps avec mon GE, c'est surtout parce-que tous mes appareils ont été répartis sur mes 3 phases pour qu'elles restent équilibrées et comme certains de ces appareils qui m'intéressent sont sur la phase 1 et l'autre sur la 2 et l'autre sur la 3 et bien... Voilà le pourquoi du comment.

C'est vrai que ça parait un peut insensé de se lancer dans une telle installation, mais j'habite dans un tout petit hameau, au milieu des bois (2 voisins), en plus je suis en bout de ligne EDF et comme j'habite à 1000m d'altitude, la neige est particulièrement conséquente, donc oui, coupures assez fréquentes

En plus nous n'avons pas l'eau courante, juste une citerne ciment avec 1 surpresseur... donc si je n'ai plus d'électricité, je n'ai plus d'eau... ce n'est pas évident pour les enfants quand ça dure un peu trop longtemps.
Mais on est encore vivant.

03 février 2014 à 11:05

Re-bonjour.
Grâce à vous je commence à y voir + clair. Si je comprends bien, mon schéma de câblage pourrait fonctionner mais il n’est franchement pas dans les Normes en vigueur, voire même plutôt bricolo-pipo.
De plus j’ai bien compris que mon DJ de récupération était plutôt surdimensionné et pas du tout adapté pour l’utilisation que je voulais en faire, c'est-à-dire, un sectionneur.
Je vais donc me rabattre sur un bon vieux Inverseur Schneider K30H004UP (4 Pôles, 8 connecteurs, 32A). Ça devrait fonctionner avec ça ?
Ultime et dernière question, et j’espère être toujours dans le bon « Post » pour la formuler :
Mon GE se trouvera dans un petit abri à l’extérieur de la maison (à 15m de mon Compteur EDF et de mon futur inverseur), et, dans le manuel du GE (voir PJ), ils préconisent d’utiliser une rallonge avec une section adaptée en fonction de la distance.
Pourriez-vous m’aider à choisir la section de câble qu’il me faudrait ?
P. S. : j’ai malheureusement déjà acheté un câble de 6mm² en pensant être bon, mais les prises Mâle que l’on trouve dans les magasins (pour brancher sur mon GE jusqu’à l’inverseur) sont des 16A et vont jusqu’à 2.5mm².
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Grâce à vous je commence à y voir + clair. Si je comprends bien, mon schéma de câblage pourrait fonctionner mais il n’est franchement pas dans les Normes en vigueur, voire même plutôt bricolo-pipo.
De plus j’ai bien compris que mon DJ de récupération était plutôt surdimensionné et pas du tout adapté pour l’utilisation que je voulais en faire, c'est-à-dire, un sectionneur.
Je vais donc me rabattre sur un bon vieux Inverseur Schneider K30H004UP (4 Pôles, 8 connecteurs, 32A). Ça devrait fonctionner avec ça ?
Ultime et dernière question, et j’espère être toujours dans le bon « Post » pour la formuler :
Mon GE se trouvera dans un petit abri à l’extérieur de la maison (à 15m de mon Compteur EDF et de mon futur inverseur), et, dans le manuel du GE (voir PJ), ils préconisent d’utiliser une rallonge avec une section adaptée en fonction de la distance.
Pourriez-vous m’aider à choisir la section de câble qu’il me faudrait ?
P. S. : j’ai malheureusement déjà acheté un câble de 6mm² en pensant être bon, mais les prises Mâle que l’on trouve dans les magasins (pour brancher sur mon GE jusqu’à l’inverseur) sont des 16A et vont jusqu’à 2.5mm².
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2014 à 09:29

Merci beaucoup pour votre aide.
C'est vrai que mon GE est déjà équipé d'un DJ diff 30mA.
Une question subsiste toujours dans ma tête. Vous dites qu'on ne branche jamais 3 pôles d'un DJ en parallèle, mais hormis le DJ, 3 contacts sur 8 de mon inverseur seront bien reliés entre eux, ceci afin d'alimenter mes 3 phases en même temps...
C'est vrai que mon GE est déjà équipé d'un DJ diff 30mA.
Une question subsiste toujours dans ma tête. Vous dites qu'on ne branche jamais 3 pôles d'un DJ en parallèle, mais hormis le DJ, 3 contacts sur 8 de mon inverseur seront bien reliés entre eux, ceci afin d'alimenter mes 3 phases en même temps...
02 février 2014 à 19:12

Bonjour.
Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison.
Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3 protégés).
J'ai dû passé en tri pour ma Géothermie mais je ne souhaite pas l'alimenter en cas de coupure. Je voudrais juste alimenter mes 3 phases sur lesquelles sont dispatchées mes appareils (congélateur, frigo, lumière etc.).
Je souhaiterais donc brancher mon GE monophasé sur un ancien disjoncteur EDF 30A (500 mA), en reliant les 3 phases entre elles, ceci afin de pouvoir alimenter mes 3 phases en même temps et aussi, pour isoler mon GE lorsqu'il ne fonctionne pas.
Pour éviter de renvoyer du courant depuis le GE vers le réseau EDF
, il faut que je disjoncte mon disjoncteur d'abonné EDF, mais ma question est la suivante :
Est ce que le Neutre se coupe aussi comme les 3 phases, lorsque je disjoncte mon disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3 protégés) ???
PS : sur mon ancien disjoncteur, je sais que les 4 pôles (3 phases + neutre) se coupent car j'ai pu les tester, car il n'est pas plombé.
Merci beaucoup pour vos réponses de connaisseurs.
Voir schéma et photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison.
Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3 protégés).
J'ai dû passé en tri pour ma Géothermie mais je ne souhaite pas l'alimenter en cas de coupure. Je voudrais juste alimenter mes 3 phases sur lesquelles sont dispatchées mes appareils (congélateur, frigo, lumière etc.).
Je souhaiterais donc brancher mon GE monophasé sur un ancien disjoncteur EDF 30A (500 mA), en reliant les 3 phases entre elles, ceci afin de pouvoir alimenter mes 3 phases en même temps et aussi, pour isoler mon GE lorsqu'il ne fonctionne pas.
Pour éviter de renvoyer du courant depuis le GE vers le réseau EDF

Est ce que le Neutre se coupe aussi comme les 3 phases, lorsque je disjoncte mon disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3 protégés) ???
PS : sur mon ancien disjoncteur, je sais que les 4 pôles (3 phases + neutre) se coupent car j'ai pu les tester, car il n'est pas plombé.
Merci beaucoup pour vos réponses de connaisseurs.

Voir schéma et photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




01 février 2014 à 16:09