Merci pour ces éléments de réponse et vos critiques constructives.
Effectivement j'avais simplifié le problème pour ne pas surcharger le post.
Certains détails étaient clairs dans mon esprit mais apparemment j'ai oublié pas mal de points !
Pour info, dans mes recherches j'ai trouvé une faille que je n'avais pas vu tout de suite.
En effet il faut faire attention aux sections de câbles et à l'alimentation des AC/DC car il peut potentiellement y avoir un courant de 16A venant du réseau + le courant réinjecté par l'onduleur.
Je vais essayer de mettre la main sur ce livre qui devrait m'en apprendre plus pour faire une nouvelle version du schéma.
Cordialement.
Effectivement j'avais simplifié le problème pour ne pas surcharger le post.
Certains détails étaient clairs dans mon esprit mais apparemment j'ai oublié pas mal de points !
Pour info, dans mes recherches j'ai trouvé une faille que je n'avais pas vu tout de suite.
En effet il faut faire attention aux sections de câbles et à l'alimentation des AC/DC car il peut potentiellement y avoir un courant de 16A venant du réseau + le courant réinjecté par l'onduleur.
Je vais essayer de mettre la main sur ce livre qui devrait m'en apprendre plus pour faire une nouvelle version du schéma.
Cordialement.
30 novembre 2023 à 10:07

Bonjour,
Je suis en train de câbler une armoire électrique qui comporte 3 alimentations AC vers DC en monophasé. Ainsi qu'un onduleur qui réinjecte jusqu'à 6kw sur le réseau en triphasé.
Le tout est branché sur une prise triphasé standard.
Pour plus de sécurité j'ai ajouté un disjoncteur triphasé 16A tétrapolaire dans l'armoire.
Ma question est la suivante. Comme j'ai une source d'énergie (la charge bidirectionnelle dans l'armoire) est-ce que je dois séparer les circuits monophasé ou non ?
Mes solutions sont les suivantes :
- ne rien faire, le circuit est conforme.
- ajouter un disjoncteur du bon calibre monophasé sur chacune des 3 branches monophasés.
- ou mettre tous mes équipements monophasés sur une seule phase pour n'avoir à ajouter qu'un seul disjoncteur mais mon circuit va être un peu déséquilibré.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en train de câbler une armoire électrique qui comporte 3 alimentations AC vers DC en monophasé. Ainsi qu'un onduleur qui réinjecte jusqu'à 6kw sur le réseau en triphasé.
Le tout est branché sur une prise triphasé standard.
Pour plus de sécurité j'ai ajouté un disjoncteur triphasé 16A tétrapolaire dans l'armoire.
Ma question est la suivante. Comme j'ai une source d'énergie (la charge bidirectionnelle dans l'armoire) est-ce que je dois séparer les circuits monophasé ou non ?
Mes solutions sont les suivantes :
- ne rien faire, le circuit est conforme.
- ajouter un disjoncteur du bon calibre monophasé sur chacune des 3 branches monophasés.
- ou mettre tous mes équipements monophasés sur une seule phase pour n'avoir à ajouter qu'un seul disjoncteur mais mon circuit va être un peu déséquilibré.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2023 à 18:13