Profil du membre pnicoulau
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit pnicoulau

a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
OK, merci, c'est plus clair.
Dés que j'aurai refait l'installation dans la vielle maison, je demanderai a Enedis de me remplacer le disjoncteur de branchement, peut-entre pourront-ils me mettre un sélectif ?
Dés que j'aurai refait l'installation dans la vielle maison, je demanderai a Enedis de me remplacer le disjoncteur de branchement, peut-entre pourront-ils me mettre un sélectif ?
20 décembre 2022 à 09:09

Merci pour ces réponses, mais je prends note, mais je n'y trouve pas mes réponses.
1 - Est-ce que je peux laisser branché ces deux disjoncteurs de branchement à la suite, étant donné qu'ils n'ont pas l'air sélectif ?
2 - Que dois-je rajouter sur l'installation pour que la liaison entre les deux maisons soit correctement protégé ?
3 - Pour culture perso (rien avoir avec mon installation) : utiliser un Interrupteur différentiel ou un disjoncteur comme interrupteur de coupure n'est pas bon ? Ils risquent de laisser passer quelque chose ?
1 - Est-ce que je peux laisser branché ces deux disjoncteurs de branchement à la suite, étant donné qu'ils n'ont pas l'air sélectif ?
2 - Que dois-je rajouter sur l'installation pour que la liaison entre les deux maisons soit correctement protégé ?
3 - Pour culture perso (rien avoir avec mon installation) : utiliser un Interrupteur différentiel ou un disjoncteur comme interrupteur de coupure n'est pas bon ? Ils risquent de laisser passer quelque chose ?
19 décembre 2022 à 15:58

Merci.
Je pense qu’en coupant les pattes inutile les peigne que j’ai vu feront l’affaire.
Je pense qu’en coupant les pattes inutile les peigne que j’ai vu feront l’affaire.
09 décembre 2022 à 17:34

Bonjour.
Le deuxièmement disjoncteur, celui en tête de tableau de la maison neuve n'est pas sélectif (Legrand 401010).
Je ne pense pas que celui qui est branché directement au compteur Linky, le soi, voila les infos qu'il arbore :
Baco
Disjoncteur différentiel
500mA
DBA 030 43 500⧍
Nb de pôles 4
pôles protégés 3
Ir 10-30A
Un 440V 50~
Pour ce qui est de l'installation de la maison vielle, c'est clair que tout est a refaire au niveau électrique. mais elle est "dans l'état 1980" et ça fonctionne. Dès que j'ai fini la nouvelle, je pourrais refaire cette vieille installation.
D'ailleurs, le départ de ligne qui va de ma maison vieille à ma maison neuve, n'est pas nouveau, il servait en backup à alimenter une autre maison voisine (qui était autrefois soumis à la tarification EJP, avec bascule automatique pour ne pas payer le prix fort).L'ancien proprio (qui est encore dans la maison voisine) avait fait tirer cette ligne par son électricien. Je n'ai même pas débranché la ligne, je n'ai fait que reprendre les fils en 4x16mm² pour aller à ma maison nouvelle, ils sont assez long.
Ce départ est protégé par un simple disjoncteur N+3, ne faudrait-il pas que je mettre un interrupteur différentiel dans la vieille maison pour sécurise la ligne entre les deux maison ?
Le sectionneur, je ne connais pas bien, ce n'es pas mes disjoncteurs de coupure qui jouent un peu ce rôle ?
Merci pour vos retours, je suis bien content d'apprendre. Je suis en train de passer de la théorie à la pratique, et je me rends compte que je n'ai pas autant de théorie que je le pensais :-(
Le deuxièmement disjoncteur, celui en tête de tableau de la maison neuve n'est pas sélectif (Legrand 401010).
Je ne pense pas que celui qui est branché directement au compteur Linky, le soi, voila les infos qu'il arbore :
Baco
Disjoncteur différentiel
500mA
DBA 030 43 500⧍
Nb de pôles 4
pôles protégés 3
Ir 10-30A
Un 440V 50~
Pour ce qui est de l'installation de la maison vielle, c'est clair que tout est a refaire au niveau électrique. mais elle est "dans l'état 1980" et ça fonctionne. Dès que j'ai fini la nouvelle, je pourrais refaire cette vieille installation.
D'ailleurs, le départ de ligne qui va de ma maison vieille à ma maison neuve, n'est pas nouveau, il servait en backup à alimenter une autre maison voisine (qui était autrefois soumis à la tarification EJP, avec bascule automatique pour ne pas payer le prix fort).L'ancien proprio (qui est encore dans la maison voisine) avait fait tirer cette ligne par son électricien. Je n'ai même pas débranché la ligne, je n'ai fait que reprendre les fils en 4x16mm² pour aller à ma maison nouvelle, ils sont assez long.
Ce départ est protégé par un simple disjoncteur N+3, ne faudrait-il pas que je mettre un interrupteur différentiel dans la vieille maison pour sécurise la ligne entre les deux maison ?
Le sectionneur, je ne connais pas bien, ce n'es pas mes disjoncteurs de coupure qui jouent un peu ce rôle ?
Merci pour vos retours, je suis bien content d'apprendre. Je suis en train de passer de la théorie à la pratique, et je me rends compte que je n'ai pas autant de théorie que je le pensais :-(
09 décembre 2022 à 16:11

Bonjour.
Je construit une nouvelle maison sur un terrain qui compte déjà une vielle maison. Je pensais pouvoir éviter un deuxième compteur, en repiquant sur la première maison.
Du coup je pars en 4x16mm² de la première maison qui a déjà un disjoncteur de branchement triphasé 30A (Abonnement 18kVA (3x 6kVA).
Et j'arrive a ma nouvelle maison, sur un nouveau disjoncteur de branchement triphasé 30A, puis je continue avec des ID et DJ au norme.
Est-ce que le fait d'avoir deux disjoncteurs de branchement en cascade pourrait poser un problème ?
(pour l'instant, branchement provisoire de test, ça marche).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je construit une nouvelle maison sur un terrain qui compte déjà une vielle maison. Je pensais pouvoir éviter un deuxième compteur, en repiquant sur la première maison.
Du coup je pars en 4x16mm² de la première maison qui a déjà un disjoncteur de branchement triphasé 30A (Abonnement 18kVA (3x 6kVA).
Et j'arrive a ma nouvelle maison, sur un nouveau disjoncteur de branchement triphasé 30A, puis je continue avec des ID et DJ au norme.
Est-ce que le fait d'avoir deux disjoncteurs de branchement en cascade pourrait poser un problème ?
(pour l'instant, branchement provisoire de test, ça marche).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2022 à 16:58

Merci beaucoup, pour la confirmation.
J'avais peur que l'ID ou le DJ ne détecte une incohérence dans les consommation et provoque un défaut.
Par contre je ne trouve pas de peigne qui corresponde. Il faudrait une connexion de ce type (j'ai tout en Schneidder donc A9XPN712) :
N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
Je ne trouve que des N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3
J'avais peur que l'ID ou le DJ ne détecte une incohérence dans les consommation et provoque un défaut.
Par contre je ne trouve pas de peigne qui corresponde. Il faudrait une connexion de ce type (j'ai tout en Schneidder donc A9XPN712) :
N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
Je ne trouve que des N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3
08 décembre 2022 à 16:51

Bonjour.
Je souhaiterais savoir s'il est possible et sécuritaire d'alimenter des disjoncteurs mono (N+1 phase) en sortie d'un interrupteur différentiel triphasé (N+3 phases).
Ci joint un schéma pour illustrer ma question
J'ai prévu d'installer :
- un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A Type A
- un disjoncteur triphasé qui va alimenter une pompe a chaleur
- trois disjoncteurs monophasé pour alimenter une machine a laver, un congélateur et un sèche serviette
Ai-je bon, on pas ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaiterais savoir s'il est possible et sécuritaire d'alimenter des disjoncteurs mono (N+1 phase) en sortie d'un interrupteur différentiel triphasé (N+3 phases).
Ci joint un schéma pour illustrer ma question
J'ai prévu d'installer :
- un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A Type A
- un disjoncteur triphasé qui va alimenter une pompe a chaleur
- trois disjoncteurs monophasé pour alimenter une machine a laver, un congélateur et un sèche serviette
Ai-je bon, on pas ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 décembre 2022 à 15:27

Oui CMT, je suis bien d'accord, mais le chauffagiste m'avait "dit" que ma pompe fonctionnerais sans problème.Je n'ai pas encore la pompe mais il m'a était dit (encore une foi ce n'est qu'oral), que les resistance peuvent se brancher sur différentes phase, donc ca devrait passer.
Entre temps Ennemis m'a confirmé que ce n'est pas possible d'avoir une livraison de courant avec des puissances différentes selon les phases.
Et pour compléter le tout, j'ai passé mon abonnement en 18kVA pour permettre a la chaudière provisoire de chauffe de ma chape de fonctionner en meme temps que mes radiateurs dans mon ancienne maison.
Donc je commencerai en 18kVA (3x6kVA) puis je redescendrais si possible plus tard.
Entre temps Ennemis m'a confirmé que ce n'est pas possible d'avoir une livraison de courant avec des puissances différentes selon les phases.
Et pour compléter le tout, j'ai passé mon abonnement en 18kVA pour permettre a la chaudière provisoire de chauffe de ma chape de fonctionner en meme temps que mes radiateurs dans mon ancienne maison.
Donc je commencerai en 18kVA (3x6kVA) puis je redescendrais si possible plus tard.
08 décembre 2022 à 11:36

Bonjour.
J'ai une maison ancienne et je construit une autre maison a côté, aujourd'hui la maison ancienne est en triphasé :
- Branché au réseau par Ennemis (30A si je comprends bien).
- Abonnement Enercoop de 9kVA (3x3 kVA)
Je fait moi-même électricité, je ne suis pas électricien, mais je pense connaitre suffisamment le sujet (mes bases : BTS électronique, intérêt pour le sujet électricité depuis longtemps et informaticien de métier).
Cependant, mes compétences arrivent un peu à leurs limites aujourd'hui.
Je fait intervenir un chauffagiste pour placer une pompe à chaleur (air-eau, chauffage au sol + ECS)
La PAC est équipé de résistances de compléments : 6000W pour le chauffage et une autre de 3000W pour l'ECS. J'installe aussi un poêle à bois pour les mois d'hiver très froid, lorsque le PAC ne sera plus en mesure de chauffer.
Le chauffagiste m'a donné un câble 3G6 pour le raccordement de la PAC.
Mon soucis est que aujourd'hui, je n'ai que 3kVA sur chaque phase, et la PAC consomme 6kW.
Mon réflexe est de passer mon branchement et mon abonnement en 18kVA (6+6+6) mais c'est beaucoup pour une résistance qui, je l'espère, ne s'allumera qu'exceptionnellement.
J'ai cru comprendre que je pouvais passer mon compteur Linky en 12kVA, soit 3+3+6 kVA.
Est-ce faisable ?
Est-ce une bonne idée ?
Qui fait ça ? Enedis simplement ?
y a-t-il d'autre idées pour répondre à mon besoin ?
Merci d'avance ;-)
Pascal
J'ai une maison ancienne et je construit une autre maison a côté, aujourd'hui la maison ancienne est en triphasé :
- Branché au réseau par Ennemis (30A si je comprends bien).
- Abonnement Enercoop de 9kVA (3x3 kVA)
Je fait moi-même électricité, je ne suis pas électricien, mais je pense connaitre suffisamment le sujet (mes bases : BTS électronique, intérêt pour le sujet électricité depuis longtemps et informaticien de métier).
Cependant, mes compétences arrivent un peu à leurs limites aujourd'hui.
Je fait intervenir un chauffagiste pour placer une pompe à chaleur (air-eau, chauffage au sol + ECS)
La PAC est équipé de résistances de compléments : 6000W pour le chauffage et une autre de 3000W pour l'ECS. J'installe aussi un poêle à bois pour les mois d'hiver très froid, lorsque le PAC ne sera plus en mesure de chauffer.
Le chauffagiste m'a donné un câble 3G6 pour le raccordement de la PAC.
Mon soucis est que aujourd'hui, je n'ai que 3kVA sur chaque phase, et la PAC consomme 6kW.
Mon réflexe est de passer mon branchement et mon abonnement en 18kVA (6+6+6) mais c'est beaucoup pour une résistance qui, je l'espère, ne s'allumera qu'exceptionnellement.
J'ai cru comprendre que je pouvais passer mon compteur Linky en 12kVA, soit 3+3+6 kVA.
Est-ce faisable ?
Est-ce une bonne idée ?
Qui fait ça ? Enedis simplement ?
y a-t-il d'autre idées pour répondre à mon besoin ?
Merci d'avance ;-)
Pascal
25 octobre 2022 à 10:47
