Profil du membre phipho
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit phipho

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos schémas pour l'alimentation du garage.
Et comment installer le délesteur pour éviter le déclenchement du disjoncteur de branchement calibré à 12 kVA ?
Et comment installer le délesteur pour éviter le déclenchement du disjoncteur de branchement calibré à 12 kVA ?
24 novembre 2022 à 05:30

Bonjour CMT.
Merci pour vos suggestions, mais j'ai aussi réfléchi sur l'intérêt de passer en TRI comme vous l'avez fait remarqué et c'est trop lourd pour un besoin dans quelque années.
Ainsi la nuit porte conseil et je suis revenu au MONO où il n'est plus nécessaire de répartir entre phases.
Voici donc un projet MONO plus simple avec 12kVA, où j'ai privilégié une logique de déclenchement de l'ID de rangée par étage, avec de la marge. J'ai inversé le sectionneur d'alim du garage et le DD32A comme suggéré, tout en protégeant la liaison au garage par l'ID 63A.
Votre avis ?
Faut-il ajouter des délesteurs et comment ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos suggestions, mais j'ai aussi réfléchi sur l'intérêt de passer en TRI comme vous l'avez fait remarqué et c'est trop lourd pour un besoin dans quelque années.
Ainsi la nuit porte conseil et je suis revenu au MONO où il n'est plus nécessaire de répartir entre phases.
Voici donc un projet MONO plus simple avec 12kVA, où j'ai privilégié une logique de déclenchement de l'ID de rangée par étage, avec de la marge. J'ai inversé le sectionneur d'alim du garage et le DD32A comme suggéré, tout en protégeant la liaison au garage par l'ID 63A.
Votre avis ?
Faut-il ajouter des délesteurs et comment ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2022 à 06:06

Merci pour votre réponse.
Je préfère passer en triphasé maintenant car je prévois de prendre un véhicule électrique et je préfère donc m'ennuyer une seule fois pour rénover toute l'installation.
Je préfère passer en triphasé maintenant car je prévois de prendre un véhicule électrique et je préfère donc m'ennuyer une seule fois pour rénover toute l'installation.
22 novembre 2022 à 15:04

Bonjour,
Je viens d’acheter une maison de 100m² en Val de Marne, avec une installation fusibles des années 80 sans circuit de terre, un garage séparé mais sans alimentation de véhicule électrique à court terme (j’ai une hybride non rechargeable)
J’ai recensé tous les circuits à alimenter avec les puissances correspondantes notamment un chauffage électrique avec les radiateurs récents à inertie ; j’arrive à une puissance globale de 15kVA au lieu des 12kVA actuels, ce qui implique un passage en Triphasé, une réfection complète avec des câbles de bonne section à tirer, une nouvelle dérivation intérieure en 4x16mm²jusqu’au coffret S22 de façade, un nouveau tableau équilibré sur les 3 phases et le passage du Consuel, qui doit certifier avant la remise en service par ENEDIS.
Je suis aussi électricien de formation, mais j’ai surtout travaillé sur des installations industrielles, plutôt que domestiques. Et la C15-100 a bien évolué depuis l’école et j’ai besoin de votre conseil sur mon projet de tableau électrique en PJ
Merci pour votre avis et conseil sur mon projet.
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d’acheter une maison de 100m² en Val de Marne, avec une installation fusibles des années 80 sans circuit de terre, un garage séparé mais sans alimentation de véhicule électrique à court terme (j’ai une hybride non rechargeable)
J’ai recensé tous les circuits à alimenter avec les puissances correspondantes notamment un chauffage électrique avec les radiateurs récents à inertie ; j’arrive à une puissance globale de 15kVA au lieu des 12kVA actuels, ce qui implique un passage en Triphasé, une réfection complète avec des câbles de bonne section à tirer, une nouvelle dérivation intérieure en 4x16mm²jusqu’au coffret S22 de façade, un nouveau tableau équilibré sur les 3 phases et le passage du Consuel, qui doit certifier avant la remise en service par ENEDIS.
Je suis aussi électricien de formation, mais j’ai surtout travaillé sur des installations industrielles, plutôt que domestiques. Et la C15-100 a bien évolué depuis l’école et j’ai besoin de votre conseil sur mon projet de tableau électrique en PJ
Merci pour votre avis et conseil sur mon projet.
Cordialement,
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2022 à 12:00