Profil du membre peticurieux
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit peticurieux

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci.
Le coupable, un domino triple humide et bien encrassé qui laissait passer le courant vers la terre, a été débusqué.
A la réflexion je pense que j'aurai pu trouver le coupable en mesurant la résistance entre phase et terre depuis le tableau.
Le coupable, un domino triple humide et bien encrassé qui laissait passer le courant vers la terre, a été débusqué.
A la réflexion je pense que j'aurai pu trouver le coupable en mesurant la résistance entre phase et terre depuis le tableau.
08 novembre 2024 à 13:10

Bonjour.
Soit une ligne classique composée d'un interrupteur différentiel (ID) suivi de 8 disjoncteurs.
Tout fonctionne.
Ayant fait tomber l'ID, je me suis aperçu que, pour pouvoir le réarmer, il fallait d'abord baisser les 8 disjoncteurs qui étaient derrière.
Une fois l'ID réarmé, ces disjoncteurs peuvent être remontés sans problème.
Qui aurait une idée de procédure pour trouver l'anomalie?
Merci.
Soit une ligne classique composée d'un interrupteur différentiel (ID) suivi de 8 disjoncteurs.
Tout fonctionne.
Ayant fait tomber l'ID, je me suis aperçu que, pour pouvoir le réarmer, il fallait d'abord baisser les 8 disjoncteurs qui étaient derrière.
Une fois l'ID réarmé, ces disjoncteurs peuvent être remontés sans problème.
Qui aurait une idée de procédure pour trouver l'anomalie?
Merci.
30 octobre 2024 à 19:44