FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Pantoine

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Pantoine

Pantoine
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Le constructeur donne ces infos : 9kW 400V montage en étoile sans neutre.
Il n'est pas indiqué l’ampérage.
Mais si je prends en compte ce que vous dites, chaque phase absorbera 13A.
Le disjoncteur tétrapolaire de la ligne principale devra être un 50A. Qu'en est-il des disjoncteurs pour les lignes secondaires ? Sont-ils nécessaire étant donné qu'il y aura le tétra en amont ? S'ils sont nécessaire, ils devrons être de 40A ?
Cordialement.
24 janvier 2021 à 09:03
forum consulter ce sujet Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal sur le forum Électricité

Bonjour.

Voici mon problème.
Je compte tirer une ligne principale triphasée 400V composée d'un câble 5G10 (3 phases, un neutre et une terre) et évidemment d'un disjoncteur sectionneur principal.

De cette ligne principale va partir trois lignes secondaires en 3G10 (3 phases) qui viendront chacune alimenter un thermoplongeur de 9kW 400V 40A.
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.

Ma question se porte sur le dimensionnement du disjoncteur sectionneur de la ligne principale.
Sachant que les trois thermoplongeurs fonctionneront en même temps est-ce que l’intensité s'ajoute auquel cas il devra être au minimum de 3x40= 120A ? ou étant en triphasé le calcul est tout autre ?

Merci de votre aide.
Antoine
23 janvier 2021 à 22:50
forum consulter ce sujet Dimensionnement disjoncteur sectionneur principal sur le forum Électricité

Publicité