Bonjour,
Oui ce sont des différentiels 30mA.
A mon niveau je ne pourrais pas répondre. Je vois juste que le disjoncteur a sauté et je dois le réenclencher.
Oui ce sont des différentiels 30mA.
A mon niveau je ne pourrais pas répondre. Je vois juste que le disjoncteur a sauté et je dois le réenclencher.
20 juillet 2022 à 18:39

Bonjour.
Effectivement j'ai 2 circuits en sortie donc les 16.8A sont répartis sur les 2, donc techniquement mes disjoncteurs en 16A suffisent...
Effectivement j'ai 2 circuits en sortie donc les 16.8A sont répartis sur les 2, donc techniquement mes disjoncteurs en 16A suffisent...
18 juillet 2022 à 09:59

Cool merci.
J'ai déjà une piste. Il faudrait que je remplace les disjoncteurs différentiels par des 20 ampères si je comprends bien.
J'ai déjà une piste. Il faudrait que je remplace les disjoncteurs différentiels par des 20 ampères si je comprends bien.
13 juillet 2022 à 18:25

Bonjour.
J'ai 2 circuits de secours qui partent de l'onduleur et chacun est équipé d'un disjoncteur différentiel c16 30mA.
Et pour mon onduleur c'est un APC 10 kVA : Smart-UPS SRT 10000
Sur les circuits j'ai essentiellement des serveurs et des switchs.
Voilà ma page de statuts si ça peut aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai 2 circuits de secours qui partent de l'onduleur et chacun est équipé d'un disjoncteur différentiel c16 30mA.
Et pour mon onduleur c'est un APC 10 kVA : Smart-UPS SRT 10000
Sur les circuits j'ai essentiellement des serveurs et des switchs.
Voilà ma page de statuts si ça peut aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2022 à 10:30

Bonjour.
J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse.
J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique.
Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais strictement rien en électricité.
J'ai un disjoncteur en amont de mon onduleur (comprendre entre EDF et mon onduleur), mais j'ai aussi des disjoncteurs en aval de mon onduleur (comprendre sur les circuits qui partent de mon onduleur pour aller vers mes équipements informatiques).
Mon problème est que je ne comprends pas pourquoi j'ai des disjoncteurs sur les circuits de sortie et surtout que ceux-ci sautent trop souvent à mon goût.
Et vu qu'ils sont en sortie lorsqu'il saute mon onduleur ne sert plus à rien et mes équipements s'éteignent.
Y a-t-il une logique à avoir ces disjoncteurs en sortie ?
J'ai l'impression que dès que mon onduleur a une baisse de tension (sûrement mauvais terme) mes disjoncteurs de sortie sentent la différence et saute.
J'ai aussi un groupe électrogène et des tests sont réalisés tous les mois dessus. Et une fois sur 2, pendant ces tests mes disjoncteurs de sortie déclenchent.
Je précise que ce n'est pas le disjoncteur entre EDF et mon onduleur qui saute, mais bien ceux d'après.
Merci d'avance pour vos lumières.
J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse.
J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique.
Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais strictement rien en électricité.
J'ai un disjoncteur en amont de mon onduleur (comprendre entre EDF et mon onduleur), mais j'ai aussi des disjoncteurs en aval de mon onduleur (comprendre sur les circuits qui partent de mon onduleur pour aller vers mes équipements informatiques).
Mon problème est que je ne comprends pas pourquoi j'ai des disjoncteurs sur les circuits de sortie et surtout que ceux-ci sautent trop souvent à mon goût.
Et vu qu'ils sont en sortie lorsqu'il saute mon onduleur ne sert plus à rien et mes équipements s'éteignent.
Y a-t-il une logique à avoir ces disjoncteurs en sortie ?
J'ai l'impression que dès que mon onduleur a une baisse de tension (sûrement mauvais terme) mes disjoncteurs de sortie sentent la différence et saute.
J'ai aussi un groupe électrogène et des tests sont réalisés tous les mois dessus. Et une fois sur 2, pendant ces tests mes disjoncteurs de sortie déclenchent.
Je précise que ce n'est pas le disjoncteur entre EDF et mon onduleur qui saute, mais bien ceux d'après.
Merci d'avance pour vos lumières.
12 juillet 2022 à 12:24