Profil du membre olig
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit olig

a posté 19 messages sur les forums BricoVidéo :
Quel âne ! Je voulais bien écrire Materielélectrique.com et non Electronique !
Les commandes sont passées, il n'y a plus qu'à !
Merci encore pour ce guidage.
Les commandes sont passées, il n'y a plus qu'à !
Merci encore pour ce guidage.
28 septembre 2023 à 17:39

Bonjour.
Une nouvelle interrogation pendant que j'étais entrain de remplir mes paniers :) Quel type de câble utiliser ?
J'ai cru comprendre que le H07VU est monobrin et trop rigide, à utiliser uniquement pour le câblage par ex. des prises murales ou éclairage.
Que le H07VK requiert de sertir des embouts de câblage, ce qui m’embête un peu.
Je pensais donc, après lecture faite, partir sur du H07VR pour les différents câblages que je dois réaliser sur ma rénovation (raccord peignes verticaux, disjoncteur 32A et terre du parafoudre) ? C'est tout bon ?
D'ailleurs, je fais mes achats sur 123Elec, Elec44 et MaterielElectronique.com.
Je connais bien la réputation des deux premiers, le troisième, je suis tombé sur une vieille discussion sur laquelle vous disiez avoir déjà acheté chez eux, est-ce un marchand toujours sérieux selon vous ?
Une nouvelle interrogation pendant que j'étais entrain de remplir mes paniers :) Quel type de câble utiliser ?
J'ai cru comprendre que le H07VU est monobrin et trop rigide, à utiliser uniquement pour le câblage par ex. des prises murales ou éclairage.
Que le H07VK requiert de sertir des embouts de câblage, ce qui m’embête un peu.
Je pensais donc, après lecture faite, partir sur du H07VR pour les différents câblages que je dois réaliser sur ma rénovation (raccord peignes verticaux, disjoncteur 32A et terre du parafoudre) ? C'est tout bon ?
D'ailleurs, je fais mes achats sur 123Elec, Elec44 et MaterielElectronique.com.
Je connais bien la réputation des deux premiers, le troisième, je suis tombé sur une vieille discussion sur laquelle vous disiez avoir déjà acheté chez eux, est-ce un marchand toujours sérieux selon vous ?
28 septembre 2023 à 09:09

Oui en effet, j'ai un problème avec l'inconstance qu'on trouve chez ces diagnostiqueurs...
Votre cas en est un exemple.
Le cas que j'indiquais dans mon précédent message est celui d'un internaute sur un groupe facebook de panneaux solaires, il a acheté une maison et son diagnostique était vierge d'anomalie, pourtant, regardez son tableau. C'est invraisemblable !
Dans tous les cas, merci pour vos réponses toujours très rapides et précises.
Pour la question sur la section de câble à utiliser pour le parafoudre, j'espère qu'ici quelqu'un pourra passer me conseiller, ou alors peut-être devrais-je essayer d'autre espace de discussions pour poser cette question. Je passe commande aujourd'hui ou demain, et j'espère installer tout ça la semaine prochaine, sans cet élément ça risque d'être compliqué...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre cas en est un exemple.
Le cas que j'indiquais dans mon précédent message est celui d'un internaute sur un groupe facebook de panneaux solaires, il a acheté une maison et son diagnostique était vierge d'anomalie, pourtant, regardez son tableau. C'est invraisemblable !
Dans tous les cas, merci pour vos réponses toujours très rapides et précises.
Pour la question sur la section de câble à utiliser pour le parafoudre, j'espère qu'ici quelqu'un pourra passer me conseiller, ou alors peut-être devrais-je essayer d'autre espace de discussions pour poser cette question. Je passe commande aujourd'hui ou demain, et j'espère installer tout ça la semaine prochaine, sans cet élément ça risque d'être compliqué...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2023 à 18:20

Bonjour.
Merci pour ces réponses.
1/ Pour le parafoudre, je trouve uniquement cette information dans la notice du module (cf pièce jointe), cela ne me dit pas exactement quelle section je dois utiliser.
Comment en être sûr, vers qui me tourner pour être certains de bien faire ?
2/ Par curiosité et intérêt, il faut du 16mm² car l'alimentation actuelle arrivant du disjoncteur abonné est en 16mm² (arrivant actuellement sur mon premier ID) ? Je n'ai pas vérifié la section de ce câble pour information (je laisse une photo en pièce jointe, si cela vous parle) ?
3/ 6mm² car mon tableau divisionnaire est raccordé au tableau principal en 6mm² ? C'est bien cela ?
Je pose la question afin de savoir si dans le cas futur où je viendrais remplacer le lien en 6mm² par un 10mm² comme évoqué précédemment, il me faudrait également remplacer la connexion du peigne vertical par un 10mm² ?
4/ Si la norme indique 6mm², il serait insolent de la part des diagnostiqueurs de réclamer du 10, surtout quand on voit ce qu'ils laissent passer parfois sans noter d'anomalie (broches de peigne horizontal laisser à nu par exemple....)
Mais en terme de sécurité - c'est quand même ce qui m'importe aujourd'hui - le 6mm² est tout indiqué ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour ces réponses.
1/ Pour le parafoudre, je trouve uniquement cette information dans la notice du module (cf pièce jointe), cela ne me dit pas exactement quelle section je dois utiliser.
Comment en être sûr, vers qui me tourner pour être certains de bien faire ?
2/ Par curiosité et intérêt, il faut du 16mm² car l'alimentation actuelle arrivant du disjoncteur abonné est en 16mm² (arrivant actuellement sur mon premier ID) ? Je n'ai pas vérifié la section de ce câble pour information (je laisse une photo en pièce jointe, si cela vous parle) ?
3/ 6mm² car mon tableau divisionnaire est raccordé au tableau principal en 6mm² ? C'est bien cela ?
Je pose la question afin de savoir si dans le cas futur où je viendrais remplacer le lien en 6mm² par un 10mm² comme évoqué précédemment, il me faudrait également remplacer la connexion du peigne vertical par un 10mm² ?
4/ Si la norme indique 6mm², il serait insolent de la part des diagnostiqueurs de réclamer du 10, surtout quand on voit ce qu'ils laissent passer parfois sans noter d'anomalie (broches de peigne horizontal laisser à nu par exemple....)
Mais en terme de sécurité - c'est quand même ce qui m'importe aujourd'hui - le 6mm² est tout indiqué ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 septembre 2023 à 12:30

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai presque fini ma "liste de course" :)
J'ai une dernière interrogation concernant la section des câbles, quelle section dois-je utiliser :
- Pour raccorder le parafoudre (terre uniquement, le reste du parafoudre se connectant via les peignes) ?
- Pour raccorder le peigne vertical du tableau principal au bornier ?
- Pour raccorder le peigne vertical du tableau divisionnaire au bornier ?
Pouvez-vous me confirmer :
- Qu'il faut bien raccorder le disjoncteur 32A au bornier du tableau principal via un câble de section 6mm² ?
Merci d'avance.
Merci pour votre réponse.
J'ai presque fini ma "liste de course" :)
J'ai une dernière interrogation concernant la section des câbles, quelle section dois-je utiliser :
- Pour raccorder le parafoudre (terre uniquement, le reste du parafoudre se connectant via les peignes) ?
- Pour raccorder le peigne vertical du tableau principal au bornier ?
- Pour raccorder le peigne vertical du tableau divisionnaire au bornier ?
Pouvez-vous me confirmer :
- Qu'il faut bien raccorder le disjoncteur 32A au bornier du tableau principal via un câble de section 6mm² ?
Merci d'avance.
27 septembre 2023 à 09:39

Pour l'isolement de l'extérieur, c'est surtout que sur le tableau divis. se trouve le circuit prises de mon bureau, où se trouve la baie réseau, et le système d'alarme de la maison.
Alors même si celle ci est alimentée à travers un onduleur/batterie, je ne voudrais pas que le tableau disjoncte suite à un soucis d'isolement d'un élément situé à l'extérieur.
Oui l'équinoxe (3x18 modules) est le tableau principal (vous le voyez, sans le cache, sur la photo que j'ai postée dans mon message initial ici), pourquoi cette question ?
Alors même si celle ci est alimentée à travers un onduleur/batterie, je ne voudrais pas que le tableau disjoncte suite à un soucis d'isolement d'un élément situé à l'extérieur.
Oui l'équinoxe (3x18 modules) est le tableau principal (vous le voyez, sans le cache, sur la photo que j'ai postée dans mon message initial ici), pourquoi cette question ?
26 septembre 2023 à 18:54

Bonjour CMT.
Merci pour ces nouvelles réponses. Je croise les doigts alors pour ne pas rencontrer de problème de compatibilité, mais je fais confiance à votre parole.
Je voudrais si vous me le permettez partager ici encore mon schéma prévisionnel mis à jour, et si vous pouviez me valider la partie du tableau divisionnaire que j'ai retravaillé.
Pour expliquer : actuellement mon tableau dispose d'une rangée, je vais le remplacer par un modèle 2 rangées.
Sur la première rangée, les disjoncteurs laissés comme actuellement en place.
En seconde rangée, ce que je compte y ajouter - notez que le disjoncteur 16A "prises jardin (kit panneaux solaires)" est actuellement placé sur la première (et unique rangée) de mon tableau, mais mon idée est de déplacer les volets roulants et alimentations extérieures sur un ID à part. J'ai lu qu'il était conseillé de faire ainsi pour éviter la coupure de courant des éléments intérieurs en cas de déclenchement de l'ID extérieur.
Encore une fois, 32A/7360W en amont câblé en 6mm² , même si le tableau comprend le sèche-linge et le lave-linge, je crois penser que cela est correct ? Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour ces nouvelles réponses. Je croise les doigts alors pour ne pas rencontrer de problème de compatibilité, mais je fais confiance à votre parole.
Je voudrais si vous me le permettez partager ici encore mon schéma prévisionnel mis à jour, et si vous pouviez me valider la partie du tableau divisionnaire que j'ai retravaillé.
Pour expliquer : actuellement mon tableau dispose d'une rangée, je vais le remplacer par un modèle 2 rangées.
Sur la première rangée, les disjoncteurs laissés comme actuellement en place.
En seconde rangée, ce que je compte y ajouter - notez que le disjoncteur 16A "prises jardin (kit panneaux solaires)" est actuellement placé sur la première (et unique rangée) de mon tableau, mais mon idée est de déplacer les volets roulants et alimentations extérieures sur un ID à part. J'ai lu qu'il était conseillé de faire ainsi pour éviter la coupure de courant des éléments intérieurs en cas de déclenchement de l'ID extérieur.
Encore une fois, 32A/7360W en amont câblé en 6mm² , même si le tableau comprend le sèche-linge et le lave-linge, je crois penser que cela est correct ? Qu'en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


26 septembre 2023 à 17:52

Pas de chance.
Je ne trouvais pas la référence de mon tableau, mais avec le nom de modèle Équinoxe que vous avez partagé, j'ai fait une recherche, et c'est ce modèle que je possède.
L'entraxe est de 150 qui plus est. Je me demande si je ne ferais pas mieux de remplacer le tableau complet....
Pour le disjoncteur 32A, vous proposez le 4 067 86, quelle différence avec le 092895 que je citais plus tôt ? (Désolé, je m'y perds un peu avec les nombreuses références Legrand...).
Je ne trouvais pas la référence de mon tableau, mais avec le nom de modèle Équinoxe que vous avez partagé, j'ai fait une recherche, et c'est ce modèle que je possède.
L'entraxe est de 150 qui plus est. Je me demande si je ne ferais pas mieux de remplacer le tableau complet....
Pour le disjoncteur 32A, vous proposez le 4 067 86, quelle différence avec le 092895 que je citais plus tôt ? (Désolé, je m'y perds un peu avec les nombreuses références Legrand...).
26 septembre 2023 à 08:42

Super, merci beaucoup, en effet pour le disjoncteur 32A, je n'avais pas pensé à ça.
D'ailleurs, j'ai cru lire (peut-être rapidement, excusez moi) que les peignes verticaux peuvent être utiliser un peu comme un bornier. Est-il possible de connecter le disjoncteur 32A alimentant le tableau divis. au premier rang du peigne vertical ?
Si oui, existe t-il un câble de repiquage permettant d'alimenter ainsi le disjoncteur ?
Ma question à travers celle-ci est de savoir s'il est finalement utile ou non d'acheter des borniers neutre et phase comme initialement prévu dans mes précédents messages.
Permettez-moi de vous poser une autre question, j'ai eu beau chercher sur internet comment mesurer cette côte, je n'ai pas trouvé. Je viens de m'apercevoir en faisant ma liste d'achat qu'il existe deux types de peignes verticaux, en 125 et en 150mm d'entraxe. Mon tableau Legrand date un peu, et je ne sais pas quel format dois-je prendre ? A quel niveau / quelle distance dois-je mesurer entre mes rangées ?
Merci à vous et très bonne soirée.
D'ailleurs, j'ai cru lire (peut-être rapidement, excusez moi) que les peignes verticaux peuvent être utiliser un peu comme un bornier. Est-il possible de connecter le disjoncteur 32A alimentant le tableau divis. au premier rang du peigne vertical ?
Si oui, existe t-il un câble de repiquage permettant d'alimenter ainsi le disjoncteur ?
Ma question à travers celle-ci est de savoir s'il est finalement utile ou non d'acheter des borniers neutre et phase comme initialement prévu dans mes précédents messages.
Permettez-moi de vous poser une autre question, j'ai eu beau chercher sur internet comment mesurer cette côte, je n'ai pas trouvé. Je viens de m'apercevoir en faisant ma liste d'achat qu'il existe deux types de peignes verticaux, en 125 et en 150mm d'entraxe. Mon tableau Legrand date un peu, et je ne sais pas quel format dois-je prendre ? A quel niveau / quelle distance dois-je mesurer entre mes rangées ?
Merci à vous et très bonne soirée.
25 septembre 2023 à 20:13

Bonjour CMT, merci encore une fois pour vos réponses !
Je pense que dans un premier temps je vais installer qu'un ID de type A, et j'envisagerai plus tard de rajouter un type F (et séparer le circuit en question)
Par contre, si je peux me permettre cette question, pourriez-vous me confirmer que je choisis les bons modules :
- sur le site de Legrand, en cherchant un ID 63A de type A en arrivée et sortie haute, le site me propose la référence 0928899 (qui est en fait la référence 411556 + un adaptateur 406300) qui prends la place de 3 modules et la référence 411651 qui prends la place de 2 modules. A choisir, je préférais prendre le 411651, mais il y a t-il une autre différence qui m'échappe ? Est-ce que je peux bien prendre cette référence ?
- Pour l'ID de 40A type A j'ai trouvé le modèle arrivée/départ haut auto, référence 092898 ?
- Pour le disjoncteur 32A, le modèle bornes automatiques, référence 092895 ?
Merci d'avance,
Je pense que dans un premier temps je vais installer qu'un ID de type A, et j'envisagerai plus tard de rajouter un type F (et séparer le circuit en question)
Par contre, si je peux me permettre cette question, pourriez-vous me confirmer que je choisis les bons modules :
- sur le site de Legrand, en cherchant un ID 63A de type A en arrivée et sortie haute, le site me propose la référence 0928899 (qui est en fait la référence 411556 + un adaptateur 406300) qui prends la place de 3 modules et la référence 411651 qui prends la place de 2 modules. A choisir, je préférais prendre le 411651, mais il y a t-il une autre différence qui m'échappe ? Est-ce que je peux bien prendre cette référence ?
- Pour l'ID de 40A type A j'ai trouvé le modèle arrivée/départ haut auto, référence 092898 ?
- Pour le disjoncteur 32A, le modèle bornes automatiques, référence 092895 ?
Merci d'avance,
25 septembre 2023 à 16:57

Bonjour et merci pour votre réponse complète, je vais donc partir sur des types A.
Le tableau divisionnaire (1 rangée) pour rappel est relié par un cable 6mm² - repiqué sur l'ID de la seconde rangée de mon tableau principal. Il est difficile pour moi actuellement de remplacer le 6mm² par un 10mm² , mais c'est à envisager dans le futur si je sens que l'installation est à l'étroit. Le tableau divisionnaire sera donc après ma rénovation sécuriser par un disjoncteur 32A et un ID de 40A de type A en début de tableau divisionnaire (comme indiqué dans mes précédents messages).
En me re-penchant sur le projet, je me suis dit que j'allais remplacer mon tableau divisionnaire 1 rangée, par un 2 rangées, afin d'avoir un peu de place dans le futur si j'ai besoin de rajouter quelques circuits légers (prises et éclairages extérieures). Pensez-vous que cela pose un problème au vu de la protection 32A en amont ? (7360W, sachant que j'ai actuellement sur ce tableau un circuit dédié lave linge, un circuit dédié sèche linge, circuits prises et éclairage)
Également, concernant ma question sur les types d'ID, sécurisée sur mon tableau divisionnaire, j'ai une partie informatique/réseau comprenant en particulier une baie réseau (avec routeur, switch POE, NAS et serveurs) et système d'alarme (dont cameras POE sur switch). Pensez-vous qu'il est judicieux de venir séparer cet unique circuit prise sur un ID de type F (HPI) ?
Merci encore pour vos conseils.
Le tableau divisionnaire (1 rangée) pour rappel est relié par un cable 6mm² - repiqué sur l'ID de la seconde rangée de mon tableau principal. Il est difficile pour moi actuellement de remplacer le 6mm² par un 10mm² , mais c'est à envisager dans le futur si je sens que l'installation est à l'étroit. Le tableau divisionnaire sera donc après ma rénovation sécuriser par un disjoncteur 32A et un ID de 40A de type A en début de tableau divisionnaire (comme indiqué dans mes précédents messages).
En me re-penchant sur le projet, je me suis dit que j'allais remplacer mon tableau divisionnaire 1 rangée, par un 2 rangées, afin d'avoir un peu de place dans le futur si j'ai besoin de rajouter quelques circuits légers (prises et éclairages extérieures). Pensez-vous que cela pose un problème au vu de la protection 32A en amont ? (7360W, sachant que j'ai actuellement sur ce tableau un circuit dédié lave linge, un circuit dédié sèche linge, circuits prises et éclairage)
Également, concernant ma question sur les types d'ID, sécurisée sur mon tableau divisionnaire, j'ai une partie informatique/réseau comprenant en particulier une baie réseau (avec routeur, switch POE, NAS et serveurs) et système d'alarme (dont cameras POE sur switch). Pensez-vous qu'il est judicieux de venir séparer cet unique circuit prise sur un ID de type F (HPI) ?
Merci encore pour vos conseils.
25 septembre 2023 à 10:03

Bonjour.
Après une pause sur ce projet de rénovation, je me remets dessus et je voudrais bien réaliser les modifications dans les prochains jours.
J'aurais une question concernant les ID sur laquelle j'aimerais vos conseils.
Quel(s) type(s) dois-je choisir entre A et AC, sachant que je dois acquérir 4 ID (3 de 63A pour le tableau principal, 1 de 40A pour le Tableau divisionnaire) ?
Merci d'avance.
Après une pause sur ce projet de rénovation, je me remets dessus et je voudrais bien réaliser les modifications dans les prochains jours.
J'aurais une question concernant les ID sur laquelle j'aimerais vos conseils.
Quel(s) type(s) dois-je choisir entre A et AC, sachant que je dois acquérir 4 ID (3 de 63A pour le tableau principal, 1 de 40A pour le Tableau divisionnaire) ?
Merci d'avance.
24 septembre 2023 à 17:17

Bonjour et merci pour vos retours.
En cherchant un peu plus (https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/installer-un-parafoudre#etape_1_verification_avant_dinstaller_un_parafoudre), je remarque qu'il faut que le parafoudre soit raccordé au plus près des câbles du disjoncteur principal (sur le schéma de la notice précédemment postée, la phase et le neutre branchés sur le peigne vertical).
Dans mon installation prévue, le disjoncteur abonné est raccordé au tableau via les borniers, le peigne vertical ensuite, et le disjoncteur 32A pour le tableau divisionnaire. Dans ce cas, il me semble que le tableau divisionnaire ne profite pas d'une protection optimale du parafoudre ?
Qu'en pensez-vous ? Merci.
En cherchant un peu plus (https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/installer-un-parafoudre#etape_1_verification_avant_dinstaller_un_parafoudre), je remarque qu'il faut que le parafoudre soit raccordé au plus près des câbles du disjoncteur principal (sur le schéma de la notice précédemment postée, la phase et le neutre branchés sur le peigne vertical).
Dans mon installation prévue, le disjoncteur abonné est raccordé au tableau via les borniers, le peigne vertical ensuite, et le disjoncteur 32A pour le tableau divisionnaire. Dans ce cas, il me semble que le tableau divisionnaire ne profite pas d'une protection optimale du parafoudre ?
Qu'en pensez-vous ? Merci.
10 juillet 2023 à 08:21

Merci GL pour votre réponse.
Pour le troisième ID en rangée 3, si vous me relisez précédemment, je disais que je compte ajouter de nouveau circuit (entre autre circuit portail électrique, circuit éclairage extérieur, et circuit prise également dans la maison; puis panneaux solaires), donc l'installation de l'ID en rangée #3 est effectuée dans cette optique.
Pour le parafoudre, j'avais pourtant compris devoir l'installer ainsi selon la notice que vous avez partagé plutôt (cf. capture d'écran jointe), mais peut-être l'ai-je mal interprété ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le troisième ID en rangée 3, si vous me relisez précédemment, je disais que je compte ajouter de nouveau circuit (entre autre circuit portail électrique, circuit éclairage extérieur, et circuit prise également dans la maison; puis panneaux solaires), donc l'installation de l'ID en rangée #3 est effectuée dans cette optique.
Pour le parafoudre, j'avais pourtant compris devoir l'installer ainsi selon la notice que vous avez partagé plutôt (cf. capture d'écran jointe), mais peut-être l'ai-je mal interprété ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juillet 2023 à 19:22

Merci pour vos réponses.
Oui je suis bien dans le cas d'une arrivée EDF aérienne.
Je comprends que le parafoudre ne doit pas être placé à plus de 50cm du bornier de terre du tableau principal, c'est bien ça ?
Par rapport à vos réponses et à la lecture de la notice du parafoudre, j'ai schématisé (cela m'aide à comprendre) mon installation actuelle et celle que je souhaite mettre en place.
Pourriez-vous m'indiquer si je vois juste, si je fais des erreurs, si il y a mieux à faire...
Le projet est donc de :
- Remplacer le repiquage dans le tableau secondaire des disjoncteurs par des peignes horizontaux (afin de régulariser l'anomalie relevée lors du diagnostique).
- Remplacer mes ID du tableau principal par des ID arrivée/sortie hautes, et installer un troisième ID en rangée 3 - tout en 63A/30mA Type A.
- Relier les ID du tableau principal par un peigne vertical
- Installer un bornier phase et un bornier neutre dans le tableau principal
- Installer un parafoudre dans le tableau principal
- Installer un disjoncteur 32A pour alimenter le tableau divisionnaire
- Installer un ID 40A/30mA Type A en tête du tableau divisionnaire
Pour les branchements dans le tableau principal, ce que je comprends devoir faire :
1. Relier phase/neutre du disjoncteur abonné au bornier phase/neutre
2. Relier le peigne vertical au bornier phase/neutre (cf. notice du parafoudre postée précédemment)
3. Relier le disjoncteur 32A (tableau divisionnaire) au bornier phase/neutre
4. Relier le tableau divisionnaire au disjoncteur 32A en utilisant le câble 6² actuel
5. Relier le parafoudre par des peignes horizontaux à l'ID de la troisième rangée
6. Les IDs sont connectés via le peigne vertical, et chaque rangée de disjoncteur est connectée à son ID via les peignes horizontaux.
7. Relié le parafoudre au bornier de terre (- de 50cm)
Après, il faut que je me pose la question des calibres de câbles à utiliser/respecter pour ces différents changements.
Merci d'avance pour vos retours et très bon Dimanche,
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Oui je suis bien dans le cas d'une arrivée EDF aérienne.
Je comprends que le parafoudre ne doit pas être placé à plus de 50cm du bornier de terre du tableau principal, c'est bien ça ?
Par rapport à vos réponses et à la lecture de la notice du parafoudre, j'ai schématisé (cela m'aide à comprendre) mon installation actuelle et celle que je souhaite mettre en place.
Pourriez-vous m'indiquer si je vois juste, si je fais des erreurs, si il y a mieux à faire...
Le projet est donc de :
- Remplacer le repiquage dans le tableau secondaire des disjoncteurs par des peignes horizontaux (afin de régulariser l'anomalie relevée lors du diagnostique).
- Remplacer mes ID du tableau principal par des ID arrivée/sortie hautes, et installer un troisième ID en rangée 3 - tout en 63A/30mA Type A.
- Relier les ID du tableau principal par un peigne vertical
- Installer un bornier phase et un bornier neutre dans le tableau principal
- Installer un parafoudre dans le tableau principal
- Installer un disjoncteur 32A pour alimenter le tableau divisionnaire
- Installer un ID 40A/30mA Type A en tête du tableau divisionnaire
Pour les branchements dans le tableau principal, ce que je comprends devoir faire :
1. Relier phase/neutre du disjoncteur abonné au bornier phase/neutre
2. Relier le peigne vertical au bornier phase/neutre (cf. notice du parafoudre postée précédemment)
3. Relier le disjoncteur 32A (tableau divisionnaire) au bornier phase/neutre
4. Relier le tableau divisionnaire au disjoncteur 32A en utilisant le câble 6² actuel
5. Relier le parafoudre par des peignes horizontaux à l'ID de la troisième rangée
6. Les IDs sont connectés via le peigne vertical, et chaque rangée de disjoncteur est connectée à son ID via les peignes horizontaux.
7. Relié le parafoudre au bornier de terre (- de 50cm)
Après, il faut que je me pose la question des calibres de câbles à utiliser/respecter pour ces différents changements.
Merci d'avance pour vos retours et très bon Dimanche,
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 juillet 2023 à 15:32

Bonjour et merci pour vos réponses.
1/ A première vue, les fils sont en 6², donc le disjoncteur sera un 32A et l'ID un 40A, c'est bien ça ? Un type A ?
Pour le raccordement, je vous joint un schéma synthétique de mon tableau, et également deux photos.
Je viens d'apercevoir une inquiétante trace de surchauffe sous le dessous du second ID, là où est raccordée la phase de la 2nde rangée + du tableau divis. J'ai vérifié à la camera thermique, tout est OK, est-ce une ancienne trace, j'en doute mais sachant que sur cette seconde rangée se trouve les chauffages, la plaque de cuisson, le CE + le tableau divisionnaire qui vient se greffer et qui alimente le circuit SL et LL..., peut-être la surchauffe se passe durant l'hiver ? Dans tous les cas, il est urgent que je procède à ces changements. D'ailleurs, dois-je remplacer l'ID à cause de cette trace ?
Donc, concernant mon tableau actuel, vous noterez que l'ID de la première rangée est alimenté par le disjoncteur abonné - le second ID est alimenté par le premier ID, et le tableau divisionnaire vient se greffer sur le second ID. J'ai un peu de mal à voir comment suivre votre conseil pour raccorder le disjoncteur alimentant le tableau divisionnaire à travers la même méthode ? (Sachant que je souhaite, comme dit précédemment, venir ajouter un troisième ID au tableau, je pensais suivre le même schéma pour la troisième rangée)
2/ Pour le parafoudre, je le place entre le premier ID et le premier disjoncteur de la première rangée ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



1/ A première vue, les fils sont en 6², donc le disjoncteur sera un 32A et l'ID un 40A, c'est bien ça ? Un type A ?
Pour le raccordement, je vous joint un schéma synthétique de mon tableau, et également deux photos.
Je viens d'apercevoir une inquiétante trace de surchauffe sous le dessous du second ID, là où est raccordée la phase de la 2nde rangée + du tableau divis. J'ai vérifié à la camera thermique, tout est OK, est-ce une ancienne trace, j'en doute mais sachant que sur cette seconde rangée se trouve les chauffages, la plaque de cuisson, le CE + le tableau divisionnaire qui vient se greffer et qui alimente le circuit SL et LL..., peut-être la surchauffe se passe durant l'hiver ? Dans tous les cas, il est urgent que je procède à ces changements. D'ailleurs, dois-je remplacer l'ID à cause de cette trace ?
Donc, concernant mon tableau actuel, vous noterez que l'ID de la première rangée est alimenté par le disjoncteur abonné - le second ID est alimenté par le premier ID, et le tableau divisionnaire vient se greffer sur le second ID. J'ai un peu de mal à voir comment suivre votre conseil pour raccorder le disjoncteur alimentant le tableau divisionnaire à travers la même méthode ? (Sachant que je souhaite, comme dit précédemment, venir ajouter un troisième ID au tableau, je pensais suivre le même schéma pour la troisième rangée)
2/ Pour le parafoudre, je le place entre le premier ID et le premier disjoncteur de la première rangée ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 juillet 2023 à 19:18

Merci beaucoup.
2/ Donc si je comprends bien le schéma que vous proposez, le disjoncteur est branché directement au tableau principal sans ID, et un ID de 63a se place en tête du tableau divisionnaire ? Si c'est bien le cas, où brancher exactement le disjoncteur sur le tableau principal ?
3/ Je vous ai relu, et au temps pour moi, j'avais compris de travers. Il me faut donc bien installer un parafoudre en tête de mon tableau principal, ce qui protègera toute l'installation. Il y a t-il quelque chose à savoir, un modèle particulier à installer ?
2/ Donc si je comprends bien le schéma que vous proposez, le disjoncteur est branché directement au tableau principal sans ID, et un ID de 63a se place en tête du tableau divisionnaire ? Si c'est bien le cas, où brancher exactement le disjoncteur sur le tableau principal ?
3/ Je vous ai relu, et au temps pour moi, j'avais compris de travers. Il me faut donc bien installer un parafoudre en tête de mon tableau principal, ce qui protègera toute l'installation. Il y a t-il quelque chose à savoir, un modèle particulier à installer ?
07 juillet 2023 à 18:57

Bonjour CMT, merci pour votre réponse rapide !
2/ En fait, il n'y a aucun disjoncteur actuellement qui alimente le tableau divisionnaire.
La phase et le neutre arrivent au tableau principal directement sous le ID de la 2nde rangée.
C'est bien pour cela que je voulais acheter un disjoncteur qui alimenterait le tableau divisionnaire, et pour installer ce disjoncteur, je comptais utiliser la troisième rangée libre de mon tableau principal avec un ID de 63A.
(notez que je compte de toute manière ajouter une troisième rangée au tableau principal afin entre autre d'ajouter un circuit éclairage extérieur, un circuit pour portail électrique, et à terme l'arrivée de l'énergie PV)
3/ Donc si je vous lis, il y a surement un parafoudre installé à l'extérieur ?
Donc aucun besoin d'en installer un dans mon installation ?
2/ En fait, il n'y a aucun disjoncteur actuellement qui alimente le tableau divisionnaire.
La phase et le neutre arrivent au tableau principal directement sous le ID de la 2nde rangée.
C'est bien pour cela que je voulais acheter un disjoncteur qui alimenterait le tableau divisionnaire, et pour installer ce disjoncteur, je comptais utiliser la troisième rangée libre de mon tableau principal avec un ID de 63A.
(notez que je compte de toute manière ajouter une troisième rangée au tableau principal afin entre autre d'ajouter un circuit éclairage extérieur, un circuit pour portail électrique, et à terme l'arrivée de l'énergie PV)
3/ Donc si je vous lis, il y a surement un parafoudre installé à l'extérieur ?
Donc aucun besoin d'en installer un dans mon installation ?
07 juillet 2023 à 12:57

Bonjour à toutes et tous.
Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre première maison, construite en 2000 avec deux extensions en 2003 et 2005 (garages mitoyen à la maison, que nous comptons transformer en espace de vie).
Le tableau principal est donc situé à l'entrée de la maison d'origine, et un petit tableau divisionnaire existe dans la première extension. La distance à vol d'oiseau entre les deux tableaux est d'environ 10m.
1ère question, l’état de l'Installation intérieure d’électricité fait état d'une anomalie sur le tableau divisionnaire de l'extension. ("A l’intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.")
En y regardant de plus près, je pense que pour régler cela il me faudrait juste remplacer les fils par des peignes pouvez-vous me confirmer cela ?
2émee question, en me documentant sur les normes électriques, et même si j'ai conscience qu'elles ne sont pas rétroactives, je souhaite quand même m'assurer d'une installation saine et le plus propre et sécurisée possible, sachant que je compte à terme installer des panneaux solaires, et qu'il me faudra une installation qui passera le consuel.
Vous noterez donc que ce tableau divisionnaire n'a pas de différentiel (sachant que deux disjoncteurs ici sont dédiés au lave-linge et sèche-linge) et en y regardant de plus près, j'observe que le tableau divisionnaire est en fait relié au tableau principal directement sur le différentiel de la seconde rangée (lui-même déjà bien occupé de protéger les disjoncteurs en place). Je ne trouve pas cela terrible, mais peut-être que je me trompe ?
Pour remettre au propre, je pensais donc faire :
- Rajouter un différentiel sur la troisième rangée du tableau principal, auquel je rajoute un disjoncteur correctement calibré (comment choisir le calibre?) sur lequel je relie l'arrivée du tableau divisionnaire.
- Rajouter un différentiel au début du tableau divisionnaire.
Troisième question, je vis en Gironde le tableau principal ne semble pas disposer de parafoudre - devrais-je en ajouter un, et si oui, en installer au début du tableau principal suffira t-il à protéger l'ensemble de l'installation ?
Merci de m'avoir lu jusque là et d'avance merci pour vos réponses.
Très bon week-end !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre première maison, construite en 2000 avec deux extensions en 2003 et 2005 (garages mitoyen à la maison, que nous comptons transformer en espace de vie).
Le tableau principal est donc situé à l'entrée de la maison d'origine, et un petit tableau divisionnaire existe dans la première extension. La distance à vol d'oiseau entre les deux tableaux est d'environ 10m.
1ère question, l’état de l'Installation intérieure d’électricité fait état d'une anomalie sur le tableau divisionnaire de l'extension. ("A l’intérieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.")
En y regardant de plus près, je pense que pour régler cela il me faudrait juste remplacer les fils par des peignes pouvez-vous me confirmer cela ?
2émee question, en me documentant sur les normes électriques, et même si j'ai conscience qu'elles ne sont pas rétroactives, je souhaite quand même m'assurer d'une installation saine et le plus propre et sécurisée possible, sachant que je compte à terme installer des panneaux solaires, et qu'il me faudra une installation qui passera le consuel.
Vous noterez donc que ce tableau divisionnaire n'a pas de différentiel (sachant que deux disjoncteurs ici sont dédiés au lave-linge et sèche-linge) et en y regardant de plus près, j'observe que le tableau divisionnaire est en fait relié au tableau principal directement sur le différentiel de la seconde rangée (lui-même déjà bien occupé de protéger les disjoncteurs en place). Je ne trouve pas cela terrible, mais peut-être que je me trompe ?
Pour remettre au propre, je pensais donc faire :
- Rajouter un différentiel sur la troisième rangée du tableau principal, auquel je rajoute un disjoncteur correctement calibré (comment choisir le calibre?) sur lequel je relie l'arrivée du tableau divisionnaire.
- Rajouter un différentiel au début du tableau divisionnaire.
Troisième question, je vis en Gironde le tableau principal ne semble pas disposer de parafoudre - devrais-je en ajouter un, et si oui, en installer au début du tableau principal suffira t-il à protéger l'ensemble de l'installation ?
Merci de m'avoir lu jusque là et d'avance merci pour vos réponses.
Très bon week-end !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 juillet 2023 à 12:06
