Bonjour à tous et à toutes,

Je suis actuellement en train de rénover un immeuble qui comportera 3 appartements et qui disposeront chacun de compteurs indépendants. L'immeuble comportera également une partie commune qui dispose d'un compteur situé au 1er étage de l'immeuble.

J'ai une question concernant la mise à la terre.
Le piquet de terre se situe au sous sol de l'immeuble.
Pour des raisons pratiques et de coûts je souhaite mettre la barrette de coupure non pas à proximité du piquet de terre au sous-sol mais dans la GTL des parties communes au 1er étage. J'y mettrai également un répartiteur de terre pour distribuer les terres dans chaque appartement.
Je dispose d'un câble 25 carré nu qui serait de la longueur adéquate entre le piquet de terre et la barrette de coupure situé au premier étage.
Question : la norme autorise-t-elle que je tire ce câble 25 carré directement du piquet de terre jusqu’à la barrette de coupure située au premier étage (environ 20m). Si oui étant donné qu'il sera encastré dois je le protéger avec une gaine ICTA ?
Cette gaine doit-elle être symbolisée jaune vert ?

En vous remerciant de vos conseils.
16 janvier 2015 à 08:28
forum consulter ce sujet Norme mise à la terre appartements immeuble sur le forum Électricité