Profil du membre Nicocos
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Nicocos

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Suite à une isolation intérieur j'ai du décaler mes radiateur eau de ma pompe à chaleur.
Les support radiateur étant mal positionner je me retrouve avec un décalage important entre l'arriver d'eau et le radiateur est t'il possible d'installer des flexible comme sur la photo ?
Il s'agit de flexible 15/21 DN8 donc un diamètre de 8 interne cela poserait t'il un soucis au niveau du circuit d'eau vue que le diamètre est inférieur aux tuyaux cuivre d'arriver ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Suite à une isolation intérieur j'ai du décaler mes radiateur eau de ma pompe à chaleur.
Les support radiateur étant mal positionner je me retrouve avec un décalage important entre l'arriver d'eau et le radiateur est t'il possible d'installer des flexible comme sur la photo ?
Il s'agit de flexible 15/21 DN8 donc un diamètre de 8 interne cela poserait t'il un soucis au niveau du circuit d'eau vue que le diamètre est inférieur aux tuyaux cuivre d'arriver ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 septembre 2022 à 20:08

Bonjour,
Effectivement mon disjoncteur de branchement est calibré sur 30A mais il s’agit bien d’un 30/60A.
Bon et bien je vais tout changer en 16mm² pour avoir l’esprit tranquille.
Encore un grand merci à vous bonne journée.
Effectivement mon disjoncteur de branchement est calibré sur 30A mais il s’agit bien d’un 30/60A.
Bon et bien je vais tout changer en 16mm² pour avoir l’esprit tranquille.
Encore un grand merci à vous bonne journée.
20 mai 2022 à 12:06

Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé par "monophasé".
Je voulais dire passage de triphasé à mono j'ai bien ramené les 3 phases sur le nouveau tableau et elles sont dispatchées sur chaque ligne du tableau.
3 lignes 1 phase par ligne protégées par un disjoncteur 40A 30mA.
J'ai aussi équilibré les phases par rapport au circuit pour ne pas surconsommer sur une seule phase et risquer des coupures intempestives d'une surcharge de ligne.
Donc pour vous pas de souci concernant le 10mm² même si la maison dispose d'un Linky ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé par "monophasé".
Je voulais dire passage de triphasé à mono j'ai bien ramené les 3 phases sur le nouveau tableau et elles sont dispatchées sur chaque ligne du tableau.
3 lignes 1 phase par ligne protégées par un disjoncteur 40A 30mA.
J'ai aussi équilibré les phases par rapport au circuit pour ne pas surconsommer sur une seule phase et risquer des coupures intempestives d'une surcharge de ligne.
Donc pour vous pas de souci concernant le 10mm² même si la maison dispose d'un Linky ?
19 mai 2022 à 23:41

Bonjour.
Je rénove actuellement une maison qui dispose d’une PAC en triphasé (chauffage uniquement)
La PAC est raccordée au sectionneur 500mA depuis une boite de dérivation avec son propre tableau électrique.
J’ai rénové le tableau électrique de la maison (monophasé) en partant donc de cette boite de dérivation.
Le vieux tableau électrique était câblé en 6mm², mon nouveau tableau est raccordé en 10mm² sur une longueur de 10m pour un 500mA calibré à 30A 15kwh, cette section est suffisante ou j’ai fait une bêtise et je dois obligatoirement tout recommencer pour du 16mm² ?
Y a t’il un risque de surchauffe du câble de 10mm² ?
Merci.
Je rénove actuellement une maison qui dispose d’une PAC en triphasé (chauffage uniquement)
La PAC est raccordée au sectionneur 500mA depuis une boite de dérivation avec son propre tableau électrique.
J’ai rénové le tableau électrique de la maison (monophasé) en partant donc de cette boite de dérivation.
Le vieux tableau électrique était câblé en 6mm², mon nouveau tableau est raccordé en 10mm² sur une longueur de 10m pour un 500mA calibré à 30A 15kwh, cette section est suffisante ou j’ai fait une bêtise et je dois obligatoirement tout recommencer pour du 16mm² ?
Y a t’il un risque de surchauffe du câble de 10mm² ?

Merci.
19 mai 2022 à 20:52
