Micheldu30
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour GL.
Merci encore pour ses explications et précisions.
Le diagramme de Fresnel est un lointain souvenir, je vais tâcher de m'y remettre.
Cordialement.
22 novembre 2016 à 17:31
forum consulter ce sujet Questions réponses pour cours d'électricité sur le forum Électricité

Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je vais me pencher sur le schéma équivalent fléché et ne pas oublier les unités.
Par contre si la carcasse n'était pas reliée à la terre, j'aurai dit que Uc=400 V.
Est-ce parce-que l'on a la fuite sur un fil que l'on a que du 230 V (et oui ça fait très mal) ?
Cordialement.
21 novembre 2016 à 17:38
forum consulter ce sujet Questions réponses pour cours d'électricité sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,

Sur la question jointe, on me demande de calculer la tension Uc, le courant Ic et si le technicien est en danger ?
Selon moi :
Uc = 230 car la tension reste la même
Ic = 0 ou négligeable
Le technicien n'est pas en danger car le courant passe par la résistance la plus faible, ici le fil de terre.
Quelqu'un peut-il me dire si je suis dans le vrai ou pas ?