Profil du membre Mican
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Mican

a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
En effet, c'est une grosse bidouille
J'ai pensé à une autre solution, mais je ne sais pas si elle est possible et réalisable. L'idée est d'utiliser un variateur qui prend en entrée 230 V mono et en sortie 220 V tri. Comme ça, le BM34 sera alimenté avec 3 phases de 220 V chacune.
Cordialement.

Citation :Y a-t-il un moyen de le savoir ?
Mais il doit y avoir un seul enroulement sous 127 V mono direct, et sous 220 V deux enroulements doivent être en série.
J'ai pensé à une autre solution, mais je ne sais pas si elle est possible et réalisable. L'idée est d'utiliser un variateur qui prend en entrée 230 V mono et en sortie 220 V tri. Comme ça, le BM34 sera alimenté avec 3 phases de 220 V chacune.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 19:43

Si je comprends bien, il n'y a plus grand-chose à faire dans ce cas ?
Ce que je ne comprends pas en comparant les plaques signalétiques des deux modèles EMERJY :
BMU16 : en mono j'ai une seule tension 220V avec un courant In = 0,29 A. Pour ce cas, pas de souci, les enroulements supportent la tension 220V et le moteur peut donc être alimenté avec du 230 V Mono.
BM34 : en mono j'ai 2 tensions : 127/220V avec :
In (127V) = 0,73 A
In (220V) = 0,45 A
Logiquement, les enroulements du moteur supportent 127V, donc il est impossible de le faire tourner avec un réseau de 230V mono, il risquerait d'être grillé. Mais à quoi correspond la tension 220V indiquée dans la partie mono ?
Cordialement.
Ce que je ne comprends pas en comparant les plaques signalétiques des deux modèles EMERJY :
BMU16 : en mono j'ai une seule tension 220V avec un courant In = 0,29 A. Pour ce cas, pas de souci, les enroulements supportent la tension 220V et le moteur peut donc être alimenté avec du 230 V Mono.
BM34 : en mono j'ai 2 tensions : 127/220V avec :
In (127V) = 0,73 A
In (220V) = 0,45 A
Logiquement, les enroulements du moteur supportent 127V, donc il est impossible de le faire tourner avec un réseau de 230V mono, il risquerait d'être grillé. Mais à quoi correspond la tension 220V indiquée dans la partie mono ?
Cordialement.
03 décembre 2023 à 18:07

J'ai refait les mesures, en déconnectant les barrettes et les conducteurs d'alimentation. J'ai les mêmes valeurs :
U1-U2 = 41 Ohm (Ω)
V1-V2 = 670 Ohm (Ω)
W1-W2 = 62 Ohm (Ω)
Je n'ai pas réussi à le faire avec le clavier moi aussi.
U1-U2 = 41 Ohm (Ω)
V1-V2 = 670 Ohm (Ω)
W1-W2 = 62 Ohm (Ω)
Citation :J'ai juste fait un copier-coller du symbole à partir de Google.
Question : quelle est l'astuce permettant d'afficher ohm = grand oméga ? Depuis des années le raccourci clavier m'est inconnu.
Je n'ai pas réussi à le faire avec le clavier moi aussi.

03 décembre 2023 à 17:54

Citation :Je viens de refaire les mesures en déconnectant les barrettes et voici les mesures relevées :
Pour contrôler les enroulements du BM16, on déconnecte les barrettes et on mesure la résistance de chaque enroulement, sachant qu'ils sont connectés en diagonale.
On ne croit pas trop à un court-circuit interne d'un enroulement pour le moment. Si vous n'avez pas suivi ce mode opératoire les mesures sont erronées.
U1-U2 = 41 Ohm (Ω)
V1-V2 = 670 Ohm (Ω)
W1-W2 = 62 Ohm (Ω)
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2023 à 15:43

Bonjour Touchatou,
Je vous remercie pour votre réponse.
Cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse.
Citation :Le BM34 fonction avec 127/220V et non pas avec 220/380, de plus mon réseau électrique est de 230V Mono, d'après mes recherches avec un réseau 230V mono le moteur doit être monté en triangle avec un condo (c'est le cas avec le montage du BMU16) et non pas en étoile.
puisque vous disposez du circulateur de remplacement BM34 220/380 (étoile donc)
Citation :J'ai déjà remplacé le disjoncteur par un neuf (voir mon message précédent).
Nota : Le remplacement du disjoncteur moteur existant ne serait pas un luxe.
Cordialement.
03 décembre 2023 à 14:17

Bonjour GL,
Je tiens d'abord à vous remercier pour votre réponse.
En effet, le plus simple est de changer le circulateur par un neuf, mais je n'arrive pas à trouver le circulateur qui peut s'adapter à mon installation actuelle.
Le diamètre du BMU16 est gros, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un modèle de la même marque, pour éviter de toucher à l'installation actuelle.
Je suis quasiment sûr que mon circulateur actuel (BMU16) est HS, probablement à cause d'un court-circuit au niveau de la bobine 3 (tests effectués avec un multimètre).
De plus, j'ai remplacé mon ancien disjoncteur moteur de la marque Siemens (voir la photo en pièce jointe) par un disjoncteur Schneider TeSys GV2ME - disjoncteur. moteur - 0,25..0,4A (photo en pièce jointe).
Dès la mise sous tension du moteur BMU16, le GV2ME se disjoncte directement, ce qui a renforcé mon hypothèse du court-circuit.
J'ai essayé de faire deux schémas récapitulatifs des deux situations que vous trouverez en pièces jointes.
État actuel :
Circulateur BMU16 fonctionne sous 220/380V TRI ou sous 220 Mono, il est monté en triangle sous 220V Mono avec un condensateur.
Problématique :
Circulateur BM34 fonctionne sur 127/220V TRI ou sous 127/220V MONO, actuellement il est monté en étoile ce qui veut dire qu'il doit être alimenté avec 220V triphasé.
Je veux savoir si c'est possible de modifier le montage afin qu'il puisse fonctionner avec mon réseau électrique (230V MONO).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je tiens d'abord à vous remercier pour votre réponse.
En effet, le plus simple est de changer le circulateur par un neuf, mais je n'arrive pas à trouver le circulateur qui peut s'adapter à mon installation actuelle.
Le diamètre du BMU16 est gros, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un modèle de la même marque, pour éviter de toucher à l'installation actuelle.
Je suis quasiment sûr que mon circulateur actuel (BMU16) est HS, probablement à cause d'un court-circuit au niveau de la bobine 3 (tests effectués avec un multimètre).
De plus, j'ai remplacé mon ancien disjoncteur moteur de la marque Siemens (voir la photo en pièce jointe) par un disjoncteur Schneider TeSys GV2ME - disjoncteur. moteur - 0,25..0,4A (photo en pièce jointe).
Dès la mise sous tension du moteur BMU16, le GV2ME se disjoncte directement, ce qui a renforcé mon hypothèse du court-circuit.
J'ai essayé de faire deux schémas récapitulatifs des deux situations que vous trouverez en pièces jointes.
État actuel :
Circulateur BMU16 fonctionne sous 220/380V TRI ou sous 220 Mono, il est monté en triangle sous 220V Mono avec un condensateur.
Problématique :
Circulateur BM34 fonctionne sur 127/220V TRI ou sous 127/220V MONO, actuellement il est monté en étoile ce qui veut dire qu'il doit être alimenté avec 220V triphasé.
Je veux savoir si c'est possible de modifier le montage afin qu'il puisse fonctionner avec mon réseau électrique (230V MONO).
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




03 décembre 2023 à 14:00

J'ai oublié de mentionner que le condensateur est branché sur le tableau où il y a le disjoncteur moteur. Ci-joint, la photo.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 décembre 2023 à 22:36

Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses.
Mon réseau électrique est 230V mono, d’où le montage triangle de mon ancien circulateur BMU16 avec un condensateur.
Cordialement.
Je vous remercie pour vos réponses.
Mon réseau électrique est 230V mono, d’où le montage triangle de mon ancien circulateur BMU16 avec un condensateur.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 22:28

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous les images.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Vous trouverez ci-dessous les images.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 décembre 2023 à 18:09

Bonjour à tous.
Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant.
J'ai un vieux circulateur de la marque EMERJY (BMU16) (Cf : photo 1 : plaque signalétique BMU16), ce circulateur est tombé HS (tests effectués sur les 3 enroulements avec un multimètre). J'ai voulu le remplacer,
j'ai donc commandé un circulateur de la même marque mais je me suis rendu compte que la référence n'est pas la même : il s'agit d'un EMERJY BM34 (Cf : photo 2 : plaque signalétique BM34).
- Le circulateur BMU16 : il est monté en triangle avec un condensateur de 5 µF (Cf : photo 3 : montage BMU16).
- Le circulateur BM34 : il est monté en étoile (Cf : photo 4 : montage BM34).
Je me demande si je peux remplacer le BMU16 par le BM34 et comment procéder pour le brancher correctement à mon réseau électrique.
Je suis ouvert à toutes les suggestions et les conseils pour m'aider à trouver une solution à ce problème. Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant.
J'ai un vieux circulateur de la marque EMERJY (BMU16) (Cf : photo 1 : plaque signalétique BMU16), ce circulateur est tombé HS (tests effectués sur les 3 enroulements avec un multimètre). J'ai voulu le remplacer,
j'ai donc commandé un circulateur de la même marque mais je me suis rendu compte que la référence n'est pas la même : il s'agit d'un EMERJY BM34 (Cf : photo 2 : plaque signalétique BM34).
- Le circulateur BMU16 : il est monté en triangle avec un condensateur de 5 µF (Cf : photo 3 : montage BMU16).
- Le circulateur BM34 : il est monté en étoile (Cf : photo 4 : montage BM34).
Je me demande si je peux remplacer le BMU16 par le BM34 et comment procéder pour le brancher correctement à mon réseau électrique.
Je suis ouvert à toutes les suggestions et les conseils pour m'aider à trouver une solution à ce problème. Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
02 décembre 2023 à 16:07
