a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très apprécié !
Bonne journée.
Bonne journée.
29 septembre 2021 à 02:05

Bonjour.
Pour vous mettre en contexte électrique, je viens du Québec. J'ai nouvellement acheté une maison et j'ai remarqué un branchement de plinthes électrique (chauffage) qui me crée des questionnements.
Je joins le schéma d'un des circuits. Il y a deux fils 14/2 en parallèle pour aller rejoindre deux unités de chauffage, et le branchement à la source est avec du fils 12/2, avec un disjoncteur de 20A, le tout sur du 240V.
Les fils 14/2 ne risquent pas de surchauffer avec le disjoncteur de 20A ?
N'est-ce pas dangereux de mettre du fils 14/2 sur un disjoncteur de 20A ? Est-ce que le fait qu'il soit en parallèle vient réduire l'ampérage maximal à 10A, et donc correcte pour du fils 14/2 ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous mettre en contexte électrique, je viens du Québec. J'ai nouvellement acheté une maison et j'ai remarqué un branchement de plinthes électrique (chauffage) qui me crée des questionnements.
Je joins le schéma d'un des circuits. Il y a deux fils 14/2 en parallèle pour aller rejoindre deux unités de chauffage, et le branchement à la source est avec du fils 12/2, avec un disjoncteur de 20A, le tout sur du 240V.
Les fils 14/2 ne risquent pas de surchauffer avec le disjoncteur de 20A ?
N'est-ce pas dangereux de mettre du fils 14/2 sur un disjoncteur de 20A ? Est-ce que le fait qu'il soit en parallèle vient réduire l'ampérage maximal à 10A, et donc correcte pour du fils 14/2 ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2021 à 04:03