Merci à 1Insp pour son complément de réponse.
12 août 2013 à 17:54
forum consulter ce sujet Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité

Merci. GL pour la réponse rapide apportée.
12 août 2013 à 16:11
forum consulter ce sujet Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Je vais essayer d’être clair et précis. Je rencontre le problème suivant : j’ai par intermittence mon différentiel 63A 40 mA, situé sur la première ligne du tableau (celui du milieu avec une étiquette blanche) qui disjoncte aléatoirement le plus souvent le matin vers 8H30. Il peut se passer une semaine sans que rien ne se produise. Je spécifie tout de suite que je n’ai aucun appareil programmé qui se met en route et que l’installation a 10 ans.

Pour éliminer le problème j’ai mis un différentiel 40A 30 mA pour la ligne frigo et congélateur (1ère ligne du tableau, 1er différentiel).

J’ai mis un différentiel 40A 30 mA pour la ligne portail extérieur 1ère ligne du tableau, 3ème différentiel.
Donc pour récapituler, le différentiel 63A 40 mA (celui du milieu de la première ligne) protège les lignes 2 et 3 du tableau.

Pour éviter qu’il y ait une coupure complète de la maison que faudrait-il que je fasse ? Mettre un différentiel pour chaque ligne 2 et 3 et de quel type ?
Ou s’agit-il d’un défaut du différentiel 40A 63 mA ?

D’avance un grand merci à la personne qui sera capable de me donner une explication claire et simple.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
probleme differentiel tableau electrique

12 août 2013 à 11:25
forum consulter ce sujet Différentiel 60A 40 mA qui disjoncte aléatoirement sur le forum Électricité