Luckymr2201
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Tout fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
25 novembre 2013 à 18:45
forum consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum Électricité

Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

Permettez-moi donc d'être plus précis sur mes interrogations (qui sont par ailleurs le fruit de la lecture des précédentes réponses).
1- L'internaute qui a réalisé ce changement avait une liaison entre la borne A1 du ET221 et son système de gestion (borne 6 de Calybox 120), mais j'ai de mon côté cette liaison sur la borne A2 du ET221. Cela a-t-il une importance ou bien est-ce même "traitement" ?
2- Si je comprends bien la solution qui a été appliquée avec succès par "Calybox", on neutralise complètement de disjoncteur 2A de protection de ligne pilote ECS (donc à terme plus aucun fil de sortie) et sur mon entrée A1 du ET221, je tire une liaison avec le neutre de mon boitier Calybox 120 (borne 1).
Est-ce correct ?
22 novembre 2013 à 22:33
forum consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,

J'ai posté sur l'autre post aussi, mais celui-ci me semble être celui le plus à jour.

Je suis presque (du moins je crois) dans la même situation et je voudrai obtenir confirmation de votre part avant de commencer.
J’avais un système GP 500 et Driver 520 qui a rendu l’âme et je tente d'installer un Calybox 120 en lieu et place.

La seule partie compliquée est effectivement concernant le ballon d'eau chaude.
Le câblage qui est en place est exactement ce que j'ai attaché, à savoir que sur mon GP 500, j'avais en 6 à la sortie d'un disjoncteur 2A et en 7 la sortie A2 du ET221.

Pourriez-vous me confirmer ce que je dois neutraliser et reconnecter sur la Calybox ?
Merci par avance.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 371416 image1image2

22 novembre 2013 à 13:45
forum consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum Électricité