Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide sur une demande particulière d'un client, s'il vous plaît. Il possède un SPA relié actuellement sous un 32A.
Il vient de passer à l'offre TEMPO d'EDF et souhaiterait optimiser la consommation de son SPA uniquement pendant les HP des jours rouges, c'est-à-dire l'arrêter automatiquement de 6h à 22h.
Existe-t-il une solution spécifique qui pourrait communiquer avec le Linky pour que cela soit automatisé avec un contacteur éventuellement ?
Merci de votre aide.
Laurent
J'ai besoin d'aide sur une demande particulière d'un client, s'il vous plaît. Il possède un SPA relié actuellement sous un 32A.
Il vient de passer à l'offre TEMPO d'EDF et souhaiterait optimiser la consommation de son SPA uniquement pendant les HP des jours rouges, c'est-à-dire l'arrêter automatiquement de 6h à 22h.
Existe-t-il une solution spécifique qui pourrait communiquer avec le Linky pour que cela soit automatisé avec un contacteur éventuellement ?
Merci de votre aide.
Laurent
30 novembre 2023 à 12:51

Bonjour,
Normalement, c'est à ENEDIS d'intervenir pour cette manipulation... Il est interdit de toucher et c'est dangereux car il n'y a aucune protection...
Mais techniquement :
- Vérifier que les DD 500 mA soient bien coupés afin de s'assurer qu'il n'y ait plus aucune consommation (pour éviter un arc) ;
- Avec deux grosses pinces isolées 1000 V, tirer le fusible PHASE (par le haut et par le bas) puis le NEUTRE.
Voilà, avec cela, vous êtes hors la loi
.
Normalement, c'est à ENEDIS d'intervenir pour cette manipulation... Il est interdit de toucher et c'est dangereux car il n'y a aucune protection...
Mais techniquement :
- Vérifier que les DD 500 mA soient bien coupés afin de s'assurer qu'il n'y ait plus aucune consommation (pour éviter un arc) ;
- Avec deux grosses pinces isolées 1000 V, tirer le fusible PHASE (par le haut et par le bas) puis le NEUTRE.
Voilà, avec cela, vous êtes hors la loi