Profil du membre Liberty_C
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Liberty_C

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Il s'agit de matériel de sono mais cela ne change que la forme du boitier en rack 19 pouces.
J'envisage effectivement un groupe mais en dernier recours pour l'instant.
En dehors de trois énormes ventilateurs, rien de très inductif... des alimentations à découpage mise en fonction séquentiellement à la cadence de 2/sec.
Trois charges purement résistives importantes sur 2KW...
J'envisage effectivement un groupe mais en dernier recours pour l'instant.
En dehors de trois énormes ventilateurs, rien de très inductif... des alimentations à découpage mise en fonction séquentiellement à la cadence de 2/sec.
Trois charges purement résistives importantes sur 2KW...
04 septembre 2014 à 14:27

Bonjour et merci pour votre réactivité.
Oui. D'une certaine façon, on peut assimiler ça à un "coffret de chantier" et selon l'exposé d'origine, je souhaite le réaliser.
Oui... c'est le rôle de la broche centrale plus courte me semble t-il, que de déclencher l'auto-maintien.
Courbe lente... type "C" de mémoire...(accompagnement moteur !?)
Dans la mesure où je souhaite l'appareil le plus simple possible, est-il judicieux de choisir l'un ou l'autre, ou est-il souhaitable d'avoir les deux mesures ?
... Moi non plus je ne crois pas... d'où la question. ;)
La prise est 64A... ma puissance est 15KVA.
Nous voilà avec 6 points au lieu des 5 de départ.
Mais qu'en est-il des points 1 @ 5 de départ justement ?
Cordialement.
Citation :
1) Doit-on comprendre un coffret de chantier ? ces derniers existent tout fait.
Oui. D'une certaine façon, on peut assimiler ça à un "coffret de chantier" et selon l'exposé d'origine, je souhaite le réaliser.
Citation :
2) attention le brochage/débrochage des PC>32A ne peut se faire qu'hors tension.
Oui... c'est le rôle de la broche centrale plus courte me semble t-il, que de déclencher l'auto-maintien.
Citation :
3) je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Courbe lente... type "C" de mémoire...(accompagnement moteur !?)
Citation :
4) suffit de mettre le commutateur adéquat.
Dans la mesure où je souhaite l'appareil le plus simple possible, est-il judicieux de choisir l'un ou l'autre, ou est-il souhaitable d'avoir les deux mesures ?
Citation :
5) je ne crois pas qu'il y ai encore de 230V tri en réseau public.
... Moi non plus je ne crois pas... d'où la question. ;)
Citation :
6) Pour avoir une puissance de 36kVA (64A) en permanence...
La prise est 64A... ma puissance est 15KVA.
Nous voilà avec 6 points au lieu des 5 de départ.

Mais qu'en est-il des points 1 @ 5 de départ justement ?
Cordialement.
04 septembre 2014 à 11:06

Bonjour à toutes et tous...
Voilà... je pense être à peu près au "courant" des choses du domaine électrique, mais... il arrive parfois que l'on tombe sur un sujet pour lequel on avait, dans une époque lointaine... fait l'impasse.
En bref, Je souhaite avec un minimum de matériel faire une distribution mobile, et pouvoir alimenter un nombre certain d'appareils électriques 230V~ très diverses (pour une puissance totale avoisinant le 15KVA) à partir de toutes les sources que je pourrais trouver en France,... 230V~ monophasé... 230V~tri sans neutre (qu'en Belgique peut-être !?) ... 400V~Tri sans neutre et 400V~ Tri avec neutre.
Pour cela, je compte faire un... appareil... ayant :
- Une prise châssis mâle triphasé avec neutre 64A qui me servira de "standard" d'entrée pour divers adaptateurs (que je dois donc réaliser) y amenant l'énergie électrique.
- Six prises femelle standard 16A monophasé.
- Un commutateur de passage étoile / triangle pour adaptation 230 tri (triangle) et 400 tri (étoile sur neutre).
- Un disjoncteur diff. tétrapolaire et un autre avec courbe lente...
- Trois voltmètres de tableau entre phase ou entre phase et neutre...
Cependant... plusieurs choses me chagrinent :
1) Quel est la liste exhaustive des prises que je puis rencontrer sur le territoire ?
2) A quels types de tensions puis-je m'attendre ?
3) Que faire si le neutre du 400 n'est pas distribué (en dehors de lourdes selfs) ?
4) Si je dois travailler chez un particulier, même une prise de four électrique ne fournira pas les 65A~ requis pour la puissance évoquée plus haut... comment obtenir cette puissance sans avoir à tirer 4 rallonges et "dispatcher" tout cela sur les divers appareils en espérant que la calculette est bonne ? (... plusieurs prises 10/16A mise en // ??).
5) Les voltmètres de tableau seraient plus judicieusement branchés entre phases (si pas de neutre) ou entre phase et neutre ?
Cordialement.
Voilà... je pense être à peu près au "courant" des choses du domaine électrique, mais... il arrive parfois que l'on tombe sur un sujet pour lequel on avait, dans une époque lointaine... fait l'impasse.

En bref, Je souhaite avec un minimum de matériel faire une distribution mobile, et pouvoir alimenter un nombre certain d'appareils électriques 230V~ très diverses (pour une puissance totale avoisinant le 15KVA) à partir de toutes les sources que je pourrais trouver en France,... 230V~ monophasé... 230V~tri sans neutre (qu'en Belgique peut-être !?) ... 400V~Tri sans neutre et 400V~ Tri avec neutre.
Pour cela, je compte faire un... appareil... ayant :
- Une prise châssis mâle triphasé avec neutre 64A qui me servira de "standard" d'entrée pour divers adaptateurs (que je dois donc réaliser) y amenant l'énergie électrique.
- Six prises femelle standard 16A monophasé.
- Un commutateur de passage étoile / triangle pour adaptation 230 tri (triangle) et 400 tri (étoile sur neutre).
- Un disjoncteur diff. tétrapolaire et un autre avec courbe lente...
- Trois voltmètres de tableau entre phase ou entre phase et neutre...
Cependant... plusieurs choses me chagrinent :

1) Quel est la liste exhaustive des prises que je puis rencontrer sur le territoire ?
2) A quels types de tensions puis-je m'attendre ?
3) Que faire si le neutre du 400 n'est pas distribué (en dehors de lourdes selfs) ?
4) Si je dois travailler chez un particulier, même une prise de four électrique ne fournira pas les 65A~ requis pour la puissance évoquée plus haut... comment obtenir cette puissance sans avoir à tirer 4 rallonges et "dispatcher" tout cela sur les divers appareils en espérant que la calculette est bonne ? (... plusieurs prises 10/16A mise en // ??).
5) Les voltmètres de tableau seraient plus judicieusement branchés entre phases (si pas de neutre) ou entre phase et neutre ?
Cordialement.

04 septembre 2014 à 00:46
