Profil du membre LeToine
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit LeToine

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous,
J'ai profité du week-end pour faire la modification proposée par CMT.
Et effectivement, depuis que j'ai ajouté les 2 charges en parallèle, je ne rencontre plus de problème pour éteindre la lumière.
Je suis sur une ampoule LED de 13W actuellement.
C'est un peu fort pour une chambre, mais je pense ne pas pouvoir descendre en dessous, je risque de rencontrer de nouveau le problème (et pas assez d'espace dans le boitier pour ajouter une 3eme charge, sans compter que ça chauffe un peu quand même).
J'ai appelé le service technique Yokis (très sympa d'ailleurs, même avec un particulier).
Il m'a expliqué que pour un fonctionnement optimal du télérupteur MTR500E, la charge totale sur le circuit doit être supérieure à 16W (je n'ai pas retrouvé cette info ailleurs).
Donc avec mes 13W + une seule charge, j'étais à la limite.
Avec les 3W additionnels, ça semble passer.
J'ai profité du week-end pour faire la modification proposée par CMT.
Et effectivement, depuis que j'ai ajouté les 2 charges en parallèle, je ne rencontre plus de problème pour éteindre la lumière.
Je suis sur une ampoule LED de 13W actuellement.
C'est un peu fort pour une chambre, mais je pense ne pas pouvoir descendre en dessous, je risque de rencontrer de nouveau le problème (et pas assez d'espace dans le boitier pour ajouter une 3eme charge, sans compter que ça chauffe un peu quand même).
J'ai appelé le service technique Yokis (très sympa d'ailleurs, même avec un particulier).
Il m'a expliqué que pour un fonctionnement optimal du télérupteur MTR500E, la charge totale sur le circuit doit être supérieure à 16W (je n'ai pas retrouvé cette info ailleurs).
Donc avec mes 13W + une seule charge, j'étais à la limite.
Avec les 3W additionnels, ça semble passer.
12 octobre 2024 à 17:05

Bonjour CMT.
Merci pour votre retour, j'y avais pensé mais pas sûr pour la mise en place.
Actuellement, la SMARTCHR est installée comme sur la photo jointe.
Pour en mettre 2, il faudrait que je remplace le connecteur actuel par 2 Wagos 3 conducteurs (un neutre, un phase), je remets les branchements pour le luminaire et je connecte les résistances, c'est bien ça ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour, j'y avais pensé mais pas sûr pour la mise en place.
Actuellement, la SMARTCHR est installée comme sur la photo jointe.
Pour en mettre 2, il faudrait que je remplace le connecteur actuel par 2 Wagos 3 conducteurs (un neutre, un phase), je remets les branchements pour le luminaire et je connecte les résistances, c'est bien ça ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 octobre 2024 à 12:30

Bonjour.
Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule).
Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé derrière un des boutons poussoir.
Une charge Yokis Smartchr est installée en parallèle sur le circuit.
Malgré ça, je rencontre toujours des problèmes lorsque j'installe une ampoule à LED (13W), j'ai souvent du mal à l'éteindre, et ça finit régulièrement en coupure au niveau du tableau électrique pour y arriver.
Je n'ai par contre aucun souci avec une ampoule à incandescence.
Avez-vous des idées sur ce qui pourrait poser problème ?
La charge n'est peut-être pas assez importante, mais étant donné que je ne dispose que d'une seule ampoule sur le circuit, je ne peux pas faire plus.
Merci.
Bonne journée.
Antoine
Dans une chambre de ma maison, je dispose d'une installation avec 3 boutons poussoirs permettant de commander un plafonnier (une seule ampoule).
Le circuit est équipé d'un télérupteur Yokis MTR500E, installé derrière un des boutons poussoir.
Une charge Yokis Smartchr est installée en parallèle sur le circuit.
Malgré ça, je rencontre toujours des problèmes lorsque j'installe une ampoule à LED (13W), j'ai souvent du mal à l'éteindre, et ça finit régulièrement en coupure au niveau du tableau électrique pour y arriver.
Je n'ai par contre aucun souci avec une ampoule à incandescence.
Avez-vous des idées sur ce qui pourrait poser problème ?
La charge n'est peut-être pas assez importante, mais étant donné que je ne dispose que d'une seule ampoule sur le circuit, je ne peux pas faire plus.
Merci.
Bonne journée.
Antoine
09 octobre 2024 à 11:20