Profil du membre laulaurent
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit laulaurent

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Excusez moi sur l'ambiguïté de l'abréviation DDR :
Donc je dois mettre un inter diff + un disjoncteur :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/cda749f-inter-diff-2p-40a-30ma-a
+
https://hager.com/fr/catalogue/produits/mfs720-disjoncteur-1pn-3ka-c-20a-sanvis-1m
Est-ce que juste un disjoncteur diff type A ou type HI fait le boulot des deux ?
https://hager.com/fr/catalogue/produits/adh720f-disj-diff-1pn-3ka-c-20a-30ma-hi
Donc je dois mettre un inter diff + un disjoncteur :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/cda749f-inter-diff-2p-40a-30ma-a
+
https://hager.com/fr/catalogue/produits/mfs720-disjoncteur-1pn-3ka-c-20a-sanvis-1m
Est-ce que juste un disjoncteur diff type A ou type HI fait le boulot des deux ?
https://hager.com/fr/catalogue/produits/adh720f-disj-diff-1pn-3ka-c-20a-30ma-hi
17 juin 2022 à 12:02

Merci pour l'info.
Donc je vais me créer une 4éme ligne avec interrupteur différentiel 40A et disjoncteur 20A.
On parle toujours de DDR alias disjoncteur différentiel mais le vrai terme c'est interrupteur différentiel.
Donc je vais me créer une 4éme ligne avec interrupteur différentiel 40A et disjoncteur 20A.
On parle toujours de DDR alias disjoncteur différentiel mais le vrai terme c'est interrupteur différentiel.
16 juin 2022 à 15:30

Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai mal expliqué c'est une simple prise renforcée 3 kW
Donc un DDR 40A avec 30 mA de type A est suffisant suivant la norme C15-100.
Bien sûr il faut le coupler au disjoncteur 20A courbe C coupure 3KA.
Le DDR type B sert pour une borne (triphasé).
D'où ma question dois-je remplacer le DDR type AC sur ma 3ème ligne par un type A pour ensuite me câbler dessus ou bien je dois avoir un circuit dédié DDR + Disjoncteur pour ma prise 3kW ?
Laurent.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'ai mal expliqué c'est une simple prise renforcée 3 kW
Donc un DDR 40A avec 30 mA de type A est suffisant suivant la norme C15-100.
Bien sûr il faut le coupler au disjoncteur 20A courbe C coupure 3KA.
Le DDR type B sert pour une borne (triphasé).
D'où ma question dois-je remplacer le DDR type AC sur ma 3ème ligne par un type A pour ensuite me câbler dessus ou bien je dois avoir un circuit dédié DDR + Disjoncteur pour ma prise 3kW ?
Laurent.
15 juin 2022 à 23:18

Bonjour.
On voit de plus en plus des compteurs intelligents avec wifi et avec mini interrupteur.
Je me demande quel est le pouvoir de coupure des mini interrupteurs intégrés ?
Sur un disjoncteur standard on trouve souvent l'information : Pouvoir de coupure 3000A selon NF EN 60898
Et je voulais trouver le même type d'information sur le matériel :
- eMylo :
https://www.amazon.fr/eMylo-Num%C3%A9rique-%C3%A9lectrique-Consommation-Electronique/dp/B083QGBGKK/ref=sr_1_5?keywords=compteur+wifi&qid=1655286246&sr=8-5
- Ketotek :
https://www.amazon.fr/KETOTEK-Monophas%C3%A9-%C3%89lectrique-Amp%C3%A8rem%C3%A8tre-Disjoncteur/dp/B0B17B4D95/ref=sr_1_8?keywords=compteur+wifi&qid=1655286246&sr=8-8
En gros si le pouvoir de coupure est de 500A mini, je n'aurais jamais aucun souci dans le cas où j'ouvre le circuit par mégarde pendant une charge de véhicule électrique 16A.
Cordialement.
Laurent.
On voit de plus en plus des compteurs intelligents avec wifi et avec mini interrupteur.
Je me demande quel est le pouvoir de coupure des mini interrupteurs intégrés ?
Sur un disjoncteur standard on trouve souvent l'information : Pouvoir de coupure 3000A selon NF EN 60898
Et je voulais trouver le même type d'information sur le matériel :
- eMylo :
https://www.amazon.fr/eMylo-Num%C3%A9rique-%C3%A9lectrique-Consommation-Electronique/dp/B083QGBGKK/ref=sr_1_5?keywords=compteur+wifi&qid=1655286246&sr=8-5
- Ketotek :
https://www.amazon.fr/KETOTEK-Monophas%C3%A9-%C3%89lectrique-Amp%C3%A8rem%C3%A8tre-Disjoncteur/dp/B0B17B4D95/ref=sr_1_8?keywords=compteur+wifi&qid=1655286246&sr=8-8
En gros si le pouvoir de coupure est de 500A mini, je n'aurais jamais aucun souci dans le cas où j'ouvre le circuit par mégarde pendant une charge de véhicule électrique 16A.
Cordialement.
Laurent.
15 juin 2022 à 13:09

Bonjour.
Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche.
Je rajoute un disjoncteur 20A puis un compteur/interrupteur wifi en amont de cette prise.
Par contre mon problème c'est que j'ai 3 différentiel 63A.
Le 1er Type AC plein ou j'ai 8 disjoncteurs (prise électrique, sèche serviettes, volet, clim...)
Le 2nd Type A plein ou j'ai 8 disjoncteurs (prise ext, LL, LV, Four, frigo, plaques, prises cuisine...)
Le 3ème Type AC ou j'ai 7 disjoncteurs (Hotte, Alim Somfy, Chauffe-eau, éclairages, volets, prises modulaires tableau), il me reste 1 place.
Mon électricien aurait pu me laisser une place sur le Type A.
Que me conseillez-vous ?
- Si je mets un 9ème disjoncteur sur le type A, je ne respecte plus la norme...
- Si je laisse comme cela sur du AC, je ne respecte plus la norme...
- Est-il possible de remplacer le type AC par un type A sur la 3ème ligne ?
Cordialement.
Laurent.
Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche.
Je rajoute un disjoncteur 20A puis un compteur/interrupteur wifi en amont de cette prise.
Par contre mon problème c'est que j'ai 3 différentiel 63A.
Le 1er Type AC plein ou j'ai 8 disjoncteurs (prise électrique, sèche serviettes, volet, clim...)
Le 2nd Type A plein ou j'ai 8 disjoncteurs (prise ext, LL, LV, Four, frigo, plaques, prises cuisine...)
Le 3ème Type AC ou j'ai 7 disjoncteurs (Hotte, Alim Somfy, Chauffe-eau, éclairages, volets, prises modulaires tableau), il me reste 1 place.
Mon électricien aurait pu me laisser une place sur le Type A.
Que me conseillez-vous ?
- Si je mets un 9ème disjoncteur sur le type A, je ne respecte plus la norme...
- Si je laisse comme cela sur du AC, je ne respecte plus la norme...
- Est-il possible de remplacer le type AC par un type A sur la 3ème ligne ?
Cordialement.
Laurent.
15 juin 2022 à 12:54
