FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre KIKOFF

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité


Membre inscrit KIKOFF

KIKOFF
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

J’ai enfin réussi avec ce schéma. Encore merci pour votre aide. smile Ça m’a bien aidé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
2da739bc f3c8 4185 a3e2 4dd0e093cb91.jpeg

23 février 2020 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Je pense qu’il va me falloir un autre type de led j’ai actuellement 2 leds 067688 (Branchement 2 et N).
Ne faut-il pas que je les remplace pas 2 leds 067685 (Branchement N et L) ?
23 février 2020 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Merci, super le va et vient fonctionne.
Seul problème les voyants restent toujours allumés.
Cordialement.
23 février 2020 à 13:53
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Merci beaucoup. Je vais faire le test demain.
Sur un interrupteur j’ai, 2 fils noirs, 1 fil rouge, 1 fil bleu, 1 fil orange, soit 5 fils.
Sur l’autre j’ai, 2 fils noirs, 1 fil bleu et 1 fil orange soit 4 fils.
Sur le schéma je compte plus de fil encore.
Sur l’interrupteur a 5 fils, je pense brancher 1 fil noir sur 1, un fil noir sur 2, le fil rouge sur L, le fil orange sur 1 et fil bleu sur N.
Sur l’autre 1 fil noir sur 1, un fil noir sur 2, le fil bleu sur N et le fil orange sur 2.
Qu’en pensez-vous ? J’espère ne pas faire de bêtises. sweat
22 février 2020 à 20:18
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour,
Merci, merci beaucoup GL et CMT de vos réponses.
J'ai essayé de refaire le schéma mais je me retrouve avec un fil orange en trop sur le second interrupteur.
Bien vu CMT, j'ai bien 2 voyant 0 676 88, vu le câblage c'est bien une phase distribuée.
Mais où brancher ces fils oranges ?
Encore merci de votre aide.
22 février 2020 à 10:07
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité

Bonjour.

Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux.
Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également.

Je ne trouve pas la façon de faire fonctionner correctement mon installation.
Pour information, il sort de ma lampe un fil bleu, un fil orange et un fil de terre.
Les schémas électriques ne m'aident pas du tout, car les couleurs ne semblent pas correspondre.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement va et vient avec témoin lumineuxbranchement va et vient avec témoin lumineuxbranchement va et vient avec témoin lumineuxbranchement va et vient avec témoin lumineux


21 février 2020 à 18:01
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient avec témoin lumineux sur le forum Électricité