FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre KhrisKros

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité


Membre inscrit KhrisKros

KhrisKros
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Citation :
Bonsoir.

Oui un interrupteur sectionneur tetra 63A placé dans le logement en tête de l'installation peut convenir.

Bonjour et merci de m'avoir conforté dans mon choix d'appareillage.
Citation :
Je vais donc installer un câble alu AR2V 5G16mm² (d'après vous l'équivalence est bonne?) (coût bien plus réduit que le cuivre, avec des connecteurs alu cuivre) sur un répartiteur tétrapolaire modulaire pour alimenter le coffret du garage et repartir avec une autre liaison câble alu vers la grange.
J'ai en ma possession un disjoncteur tétrapolaire 32A Hager courbe D, d'après vous puis je l'utiliser dans ce cas de figure? Cela pourrait être aussi nécessaire, si j'utilise un combiné bois en triphasé dans le futur (!?).

Et que pensez vous de ma précédente requête, ci dessus ?
16 avril 2025 à 09:02
forum consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum Électricité

Je voulais aussi vous demander :

Afin de remanier au mieux le tableau côté habitation (et par souci pratique et ergonomique), afin que celui ci reçoive le disjoncteur protégeant la liaison jusqu'au garage, j'ai remarqué que je n'avais pas d'organe de coupure générale sur le tableau, mis à part l'AGCP se situant dans le coffret avec le compteur linky, à l'extérieur de l'autre coté du mur.
D'après vous un interrupteur/sectionneur modulaire 63A pourrait convenir ?
11 avril 2025 à 16:51
forum consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour CMT.
Encore merci pour tous ces explications et détails.

Citation :
Cela donne :
- pour la 1ère liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 50m protégé au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A (qui vous autorisera 21kW) et 1,5% de chute de tension maxi

Je vais donc installer un câble alu AR2V 5G16mm² (d'après vous l'équivalence est bonne?) (coût bien plus réduit que le cuivre, avec des connecteurs alu cuivre) sur un répartiteur tétrapolaire modulaire pour alimenter le coffret du garage et repartir avec une autre liaison câble alu vers la grange.

J'ai en ma possession un disjoncteur tétrapolaire 32A hager courbe D, d'après vous puis je l'utiliser dans ce cas de figure? Cela pourrait être aussi nécessaire, si j'utilise un combiné bois en triphasé dans le futur (!?).
11 avril 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum Électricité

Je vous cite afin de répondre au fur et à mesure à votre précédent message :

[/i]Je ne m'occupe pas de la maison, car si j'ai bien compris elle est proche du disjoncteur EDF. Pour la grange il faut 11kVA et pour le garage 9kVA[/i] C'est l'inverse, 11kVA pour le garage (car le four est utilisé en triphasé, mais jamais en même temps que le reste), et 9kVA pour la grange.

[/i]En supposant que les 2 soient utilisés au maxi simultanément il faut passer 20kVA dans la 1ère liaison et 9kVA sur la seconde, tout en respectant une chute de tension maxi cumulée d'environ 2%[/i].
Cela n'arrivera jamais car le four ne sera jamais utilisé lorsqu'il y a une activité ou un événement organisé dans la grange, ce sera soit l'un soit l'autre, alors pensez-vous qu'il soit possible de rester avec les 12kVA actuels ou même de passer à 16kVA par sécurité ?

Pour ma culture générale et parce que j'aime bien comprendre ce que je fais, comment déterminez-vous les calibres de ces disjoncteurs et les sections des câbles ? D'après mes tableaux, il faut 60A (3x20A - pour 12kVA) et 45A (3x15A pour 9kVA) .. Quelles sont les formules et abaques que vous utilisez ?

Je n'ai pas compris votre histoire d'une seule liaison. On a bien : départ tableau maison (près du disjoncteur EDF), puis 50m jusqu'au tableau du garage, puis de là 74m jusqu'au tableau de la grange.
Ce que j'entends par liaison unique, c'est un câble raccordé à un bornier de distribution tétrapolaire avec poignée extérieure installé dans un coffret étanche, en dessous du coffret du compteur Enedis (lui-même à l'extérieur), afin de m'éviter de percer le mur en pierre de 50 cm pour repasser un câble.
De toutes façons le câble allant vers le garage sera fixé proprement le long de l'avant toiture de la maison en extérieur. Puis arrivé au garage sera raccordé de nouveau à un bornier de distribution tétrapolaire, afin de faire un Y pour aller sur le tableau étanche du garage puis repartir vers la grange (pour finir sur un autre tableau dans celle-ci).

[/i]...au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A...
Au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A...[/i]
Donc vous parlez bien de disjoncteur (sélectif ou non ?) en tête de circuit afin de pouvoir couper le tronçon concerné mais aussi de le protéger et non d'un interrupteur sectionneur ?

Encore merci pour toutes vos réponses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture plan masse

04 avril 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

Désolé pour la qualité de l'image insérée, mais initialement, elle était plus nette visuellement.
Je rajoute ces informations à but utile et de compréhension; le four (10kW) situé dans le garage ne sera jamais mis en fonction simultanément lors d'une quelconque activité dans la grange.

Donc pour être sûr que je comprends bien votre réponse.
Vous préconisez une section de 50 mm² (cuivre ou alu?) pour 2 liaisons distinctes ?
N'est il pas possible d'imaginer une seule liaison sur laquelle je pourrais me raccorder (via un répartiteur tétrapolaire) 50m plus loin pour le 1er tableau avec un sectionneur en tête pour séparer/isoler du reste de l'installation cette partie, en cas de besoin, puis repartir 74m plus loin pour finir avec ce 2ème tableau (de distribution, car il est prévu 1 petit tableau en plein milieu de la grange afin de desservir en énergie au mieux et au plus proche des besoins [vu la taille du bâtiment] les projets associatifs prévus).

Puis je vous demander par curiosité intéressée, comment faites vous pour calculer tout ceci ?
Vous ajoutez toutes les puissance nécessaires (3kVA habitation+11kVA garage+9kva grange), puis vous en déduisez un résultat via formule établie ?

Cordialement.
04 avril 2025 à 08:28
forum consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonjour.

J'étais indisponible ces jours derniers, merci pour votre réponse.
Voici un plan de masse, à minima détaillé, pour situer l'ensemble.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
calibre disjoncteurs plan situation

03 avril 2025 à 06:46
forum consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum Électricité

Bonjour et un grand merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre et de m'aider.
Je vais procéder par étape pour vous poser certaines questions.


Je m'apprête à rénover l'installation électrique d'une liaison existante (datant de 30 à 50 ans),secondaire à l'alimentation de la maison.
L'actuelle puissance fournie par le réseau est de 12Kva en triphasé (il a été relevé sur le compteur dernièrement, une consommation ~ 3Kva de puissance soutirée au niveau habitation [majoritairement sur une des phases]) .

Le compteur ainsi que l'AGCP (30/60A réglé à 30A) se trouve dans le coffret du fournisseur d'énergie à l'extérieur (avec un repiquage [via dominos adaptés] à but d'autoconsommation d'une production photovoltaïque de 6KWc (dont 2 batterie de 200Ah).

Le tableau électrique principal se trouve dans la maison de l'autre côté du mur à l'intérieur avec un disjoncteur tétrapolaire protégeant cette ligne.
Le câble passe en partie par l'extérieur le long des murs verticaux et horizontaux pour alimenter le garage, il y 50 m sous gaine tpc, puis repart du garage à la grange en souterrain (théoriquement sous gaine tpc), il y a 75 m.

Dans le garage se trouve un four à céramique de 10KW triphasé alimenté via un coffret étanche (sur lequel il manque des presses étoupes pour les différents câbles entrants dans celui ci), composé de:
1 Disjoncteur Différentiel 30mA 25A en tête
+ 2 disjoncteurs de 16A chacun pour 1 circuit prises et un circuit éclairages
+ un disjoncteur tétrapolaire de16A pour le four.


Concernant la grange à suivre dans un prochain épisode (il est prévu une activité associative et organisation de petits évènements, mais il reste à déterminer la puissance nécessaire...).

Mes questions pour commencer, d'après vous faut il considérer cette alimentation comme une alimentation secondaire ou comme un alimentation de type 2, et en fonction que préconisez vous comme section et protection en tête de ligne?
Pensez vous que l'actuelle puissance fournie est suffisante, sachant que le four est très rarement utilisé et surtout pas lorsque d'autres gros consommateurs fonctionnent.


Je prévois de poser un tableau étanche juste en dessous du coffret du compteur afin de pouvoir couper/réarmer aisément si besoin cette ligne d'alimentation (et éviter de rentrer dans l'habitation pour le faire), et d'installer un répartiteur afin de mettre au propre les différentes interconnexions.
Merci.
19 mars 2025 à 11:43
forum consulter ce sujet Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs sur le forum Électricité