Profil du membre Keyz
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Keyz

a posté 25 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Suite à un court-circuit sur un disjoncteur tétrapolaire, une baisse de puissance est apparue dans le réseau domestique.
Pourtant il y a du courant sur chacune des phases (triphasé).
Quel pourrait en être la cause ?
Merci.
Suite à un court-circuit sur un disjoncteur tétrapolaire, une baisse de puissance est apparue dans le réseau domestique.
Pourtant il y a du courant sur chacune des phases (triphasé).
Quel pourrait en être la cause ?
Merci.
31 janvier 2024 à 09:30

Comme l'a suggéré un électricien, le compteur peut tourner sans aucun appareil consommateur (appareils en mode veille débranchés) juste avec la capacité du câble...
Je pencherais pour ce phénomène-là, vu que le souci de situe entre le compteur et le disjoncteur de tête d'armoire...
Je pencherais pour ce phénomène-là, vu que le souci de situe entre le compteur et le disjoncteur de tête d'armoire...
23 octobre 2022 à 13:11

Bonjour.
Oui le disjoncteur de branchement abaissé, le compteur s'arrête.
Le disjoncteur de tête a été changé par un disjoncteur différentiel de protection de 30mA, et il ce problème de disque qui tourne sans aucun appareil branché persiste.
Les phases n'ayant aucun appareil à alimenter, d'où pourrait venir ce phénomène. Le boîtier bleu avec voyant rouge de commande du contacteur jour/nuit ne consomme pas autant... C'est le seul "appareil" du réseau.
Oui le disjoncteur de branchement abaissé, le compteur s'arrête.
Le disjoncteur de tête a été changé par un disjoncteur différentiel de protection de 30mA, et il ce problème de disque qui tourne sans aucun appareil branché persiste.
Les phases n'ayant aucun appareil à alimenter, d'où pourrait venir ce phénomène. Le boîtier bleu avec voyant rouge de commande du contacteur jour/nuit ne consomme pas autant... C'est le seul "appareil" du réseau.
22 octobre 2022 à 00:42

Voici les deux pages du rapport diagnostic électrique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 octobre 2022 à 11:47

Aucun appareil n'est branché, ni aucune lumière allumée.
Cette phase tire sur... la terre?
Cette phase tire sur... la terre?
21 octobre 2022 à 11:33

Je débranche le fil par la sortie (vers le bas) du disque tétra polaire, ce fil est relié par le dessus du disjoncteur tétrapolaire au compteur.
Un compteur triphasé comptabilise la somme de l'énergie consommée sur les 3 phases. Cette phase fait tourner le compteur plus que les deux autres phases.
Un compteur triphasé comptabilise la somme de l'énergie consommée sur les 3 phases. Cette phase fait tourner le compteur plus que les deux autres phases.
20 octobre 2022 à 20:52

Bonjour.
Les conducteurs rouge, relient vers un porte-fusible qui lui-même alimente ce disjoncteur différentiel de 10A qui protège le chauffage de la salle de bain.
Ce disjoncteur différentiel abaissé ainsi que les deux disjoncteurs tétrapolaire de tête le compteur tourne toujours et tourne encore plus vite par temps pluvieux. Il n'y a aucun autre tableau dans l'habitation.
C'est uniquement lorsque le fil de phase le plus à gauche du disjoncteur tétrapolaire (celui juste après le neutre) est retiré que le disque ne tourne plus... Que cela voudrait dire si ce n'est pas une fuite ?
Les conducteurs rouge, relient vers un porte-fusible qui lui-même alimente ce disjoncteur différentiel de 10A qui protège le chauffage de la salle de bain.
Ce disjoncteur différentiel abaissé ainsi que les deux disjoncteurs tétrapolaire de tête le compteur tourne toujours et tourne encore plus vite par temps pluvieux. Il n'y a aucun autre tableau dans l'habitation.
C'est uniquement lorsque le fil de phase le plus à gauche du disjoncteur tétrapolaire (celui juste après le neutre) est retiré que le disque ne tourne plus... Que cela voudrait dire si ce n'est pas une fuite ?
20 octobre 2022 à 08:50

S'il n'y a pas de fuite de courant, qu'est-ce qui explique que le compteur tourne aussi rapidement sans aucun appareil en fonctionnement.
19 octobre 2022 à 17:59

Bonjour.
C'est une habitation avec hangars attenants.
Dans un premier temps, gestionnaire de réseau aurait dû déjà changer le disjoncteur de branchement par un différentiel.
L'interface client du fournisseur d'énergie est restée sur 18kVa, alors que plusieurs techniciens du réseau sont passés pour changer la puissance à 6kVa, et malgré plus de 10 messages depuis juin il est tout affiché 18kVa sur l'interface client du fournisseur.
Le problème est que si le gestionnaire de réseau change le disjoncteur de branchement, je serai sans électricité si il y a fuite de courant... le temps que quelqu'un de "sérieux" pose un diagnostic.
C'est une habitation avec hangars attenants.
Dans un premier temps, gestionnaire de réseau aurait dû déjà changer le disjoncteur de branchement par un différentiel.
L'interface client du fournisseur d'énergie est restée sur 18kVa, alors que plusieurs techniciens du réseau sont passés pour changer la puissance à 6kVa, et malgré plus de 10 messages depuis juin il est tout affiché 18kVa sur l'interface client du fournisseur.
Le problème est que si le gestionnaire de réseau change le disjoncteur de branchement, je serai sans électricité si il y a fuite de courant... le temps que quelqu'un de "sérieux" pose un diagnostic.
19 octobre 2022 à 00:31

Bonsoir.
J'ai souscrit à un contrat en 6kVa, Enedis n'a toujours pas fait le changement de puissance sur l'interface web de mon fournisseur, malgré qu'un technicien est venu changer la puissance au niveau du disjoncteur de branchement.
Il y a des moteurs de portes d'entrepôt qui fonctionnent en triphasé.
J'ai souscrit à un contrat en 6kVa, Enedis n'a toujours pas fait le changement de puissance sur l'interface web de mon fournisseur, malgré qu'un technicien est venu changer la puissance au niveau du disjoncteur de branchement.
Il y a des moteurs de portes d'entrepôt qui fonctionnent en triphasé.
11 octobre 2022 à 19:51

Citation :C'est la salle de bain qui est sécurisée par le 10A, j'ai lu que c'était une erreur et que les salles d'eau n'avaient pas besoin de 10A et devaient être sécurisées en 30A.
Eh non. Le seul différentiel est celui mentionné, et il alimente une seule ligne 16 A ; et pourquoi 10 mA alors que c'est plutôt 30 mA ?
Donc avant le tétrapolaire il doit y avoir un 30A, ou alors ce tétrapolaire doit être remplacé par un disjoncteur différentiel tétrapolaire de 30A ?
10 octobre 2022 à 21:34

Bonjour.
Le disjoncteur de branchement est sur la première photo.
Vous dites que l'installation n'est protégée que par un disjoncteur différentiel de 16A, sur la deuxième photo, c'est le tétrapolaire sur lequel viennent l'alimentation des trois phases, c'est ce disjoncteur de tête qui sécurise l'armoire, donc lui aussi est différentiel ?
Le disjoncteur de branchement est sur la première photo.
Vous dites que l'installation n'est protégée que par un disjoncteur différentiel de 16A, sur la deuxième photo, c'est le tétrapolaire sur lequel viennent l'alimentation des trois phases, c'est ce disjoncteur de tête qui sécurise l'armoire, donc lui aussi est différentiel ?
10 octobre 2022 à 19:22

La roue du compteur effectue un tour en 2:30 minutes.
Il n'y a que lorsque je coupe le disjoncteur tétrapolaire que la roue du compteur s'arrête de tourner.
Ensuite j'ai essayé de trouver de quel fil provenait la fuite.
J'ai d'abord déconnecté la première phase en partant de la gauche et la roue a ralenti.
Puis la roue s'est remise à tourner, et cette fois c'est en déconnectant la deuxième phase en partant de la gauche que ça a ralenti...
Donc le problème se situe en amont des phases.
Il n'y a que lorsque je coupe le disjoncteur tétrapolaire que la roue du compteur s'arrête de tourner.
Ensuite j'ai essayé de trouver de quel fil provenait la fuite.
J'ai d'abord déconnecté la première phase en partant de la gauche et la roue a ralenti.
Puis la roue s'est remise à tourner, et cette fois c'est en déconnectant la deuxième phase en partant de la gauche que ça a ralenti...
Donc le problème se situe en amont des phases.
09 octobre 2022 à 20:37

Les trois repiquages au départ du tétrapolaire vont vers le dessus d'un porte-fusible qui protège le chauffe-eau.
Oui ce n'est pas conforme aux normes, comment ces trois fils doivent être alimentés ?
Voici une photo du porte-fusible et de ses branchements.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Oui ce n'est pas conforme aux normes, comment ces trois fils doivent être alimentés ?
Voici une photo du porte-fusible et de ses branchements.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 octobre 2022 à 14:50

Voici une photo du tétrapolaire et de ses branchements.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 octobre 2022 à 14:44

Le disjoncteur de branchement côté gestionnaire de réseau n'est pas un disjoncteur différentiel de 500mA, mais un simple disjoncteur de triphasé, il est inscrit "DA" pour Disjoncteur A... ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 octobre 2022 à 14:39

Il y a deux fils branchés en amont du tétrapolaire, un noir de grosse section (~1cm²) et un rouge de plus petite section (~0,5cm²).
Pourtant la vitesse du disque varie, il va lentement puis soudainement rapidement, lorsqu'il pleut le disque tourne encore plus vite et s'emballe encore plus...
Ce pourrait être une fuite à la terre, l'installation est ancienne et ne dispose pas de disjoncteurs différentiels, qui couperaient le circuit en cas de fuite.
Pourtant la vitesse du disque varie, il va lentement puis soudainement rapidement, lorsqu'il pleut le disque tourne encore plus vite et s'emballe encore plus...
Ce pourrait être une fuite à la terre, l'installation est ancienne et ne dispose pas de disjoncteurs différentiels, qui couperaient le circuit en cas de fuite.
08 octobre 2022 à 21:34

C'est à la cave, j'ai dû prendre de côté pour ne pas avoir mon ombre projetée dessus... Désolé.
C'est une ancienne installation, il n'y a pas de différentiel.
Qu'appelez-vous des départs ? Il y a effectivement 2 câbles, un câble noir de très grosse section et un rouge d'une plus petite.
Le compteur tourne plus ou moins vite, surtout lorsqu'il pleut il tourne très vite, comme si un appareil était branché.
Un fuite de courant à la terre est possible entre le disjoncteur général, et le disjoncteur de tête sur l'armoire.
C'est une ancienne installation, il n'y a pas de différentiel.
Qu'appelez-vous des départs ? Il y a effectivement 2 câbles, un câble noir de très grosse section et un rouge d'une plus petite.
Le compteur tourne plus ou moins vite, surtout lorsqu'il pleut il tourne très vite, comme si un appareil était branché.
Un fuite de courant à la terre est possible entre le disjoncteur général, et le disjoncteur de tête sur l'armoire.
08 octobre 2022 à 21:11

Bonjour.
Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit.
Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le disjoncteur d'armoire côté habitation. Lorsque le disjoncteur de l'armoire est abaissé, aucun appareil n'est en fonction, pourtant le compteur électromécanique tourne, parfois même il s'emballe...
J'ai appelé plusieurs fois Enedis sans résultat.
Cela ressemble à un courant de fuite.
Lorsque je débranche la phase tout à gauche (second câble après le neutre) le compteur tourne moins vite.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit.
Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le disjoncteur d'armoire côté habitation. Lorsque le disjoncteur de l'armoire est abaissé, aucun appareil n'est en fonction, pourtant le compteur électromécanique tourne, parfois même il s'emballe...
J'ai appelé plusieurs fois Enedis sans résultat.
Cela ressemble à un courant de fuite.
Lorsque je débranche la phase tout à gauche (second câble après le neutre) le compteur tourne moins vite.
Merci pour votre retour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 octobre 2022 à 16:47

Bonjour.
La pression du vase avec vessie risque d'être supérieure à la pression atmosphérique du vase ouvert...
Peut-on retirer le vase d'expansion au niveau de la chaudière, ou est-il indispensable ?
Si oui, existe-t-il des cases à pression réglable ?
La pression du vase avec vessie risque d'être supérieure à la pression atmosphérique du vase ouvert...
Peut-on retirer le vase d'expansion au niveau de la chaudière, ou est-il indispensable ?
Si oui, existe-t-il des cases à pression réglable ?
06 novembre 2021 à 10:12

Bonjour.
J'ai trouvé une vanne dans le local de chaufferie, sur un robinet qui stoppe le débordement du vase d'expansion...
Ce doit être la vanne de remplissage du circuit de chauffage.
Qu'allez-vous la vanne du général ? La vanne du compteur ?
Donc pour remettre en service le circuit, je dois purger les radiateurs, ouvrir la vanne de remplissage du circuit, remplir le circuit, et fermer la vanne de remplissage du circuit...?
Merci pour votre aide précieuse.
J'ai trouvé une vanne dans le local de chaufferie, sur un robinet qui stoppe le débordement du vase d'expansion...
Ce doit être la vanne de remplissage du circuit de chauffage.
Qu'allez-vous la vanne du général ? La vanne du compteur ?
Donc pour remettre en service le circuit, je dois purger les radiateurs, ouvrir la vanne de remplissage du circuit, remplir le circuit, et fermer la vanne de remplissage du circuit...?
Merci pour votre aide précieuse.
02 novembre 2021 à 02:08

Voici l'image excusez-moi il fait très sombre et le flash est faiblard...
Il y a plusieurs tuyaux, un d’entrée sur le dessous, un de sortie sur le dessus qui reboucle sur le côté en bas, et un sur le côté en haut d'où s'écoule l'eau vers la gouttière du tout à l'égout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a plusieurs tuyaux, un d’entrée sur le dessous, un de sortie sur le dessus qui reboucle sur le côté en bas, et un sur le côté en haut d'où s'écoule l'eau vers la gouttière du tout à l'égout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2021 à 17:31

Oui je suis propriétaire. J'ai bien fermé la vanne générale.
Pourquoi cette cuve annexe au chauffe-eau n'est pas étanche ?
Cette cuve s'appelle-t'elle un vase d'expansion, est-ce bien cela ?
Pourquoi cette cuve annexe au chauffe-eau n'est pas étanche ?
Cette cuve s'appelle-t'elle un vase d'expansion, est-ce bien cela ?
31 octobre 2021 à 00:26

Bonjour,
Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau.
Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir tout de même de l'eau à faible pression...
Comment condamner cette canalisation le temps de la réparer, s'il vous plaît ? Merci.
Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau.
Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir tout de même de l'eau à faible pression...
Comment condamner cette canalisation le temps de la réparer, s'il vous plaît ? Merci.
30 octobre 2021 à 16:24
