Profil du membre Jinours
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Jinours

a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous,
Mon mystère : une armoire alimentée en 380V (3 phases + Terre) pas de neutre au sectionneur.
Un petit transfo de 250VA sert à fournir le 230V dans l'armoire et dans le local (deux prises, un néon Led 36W, un chauffage de 1000W).
Ce petit transfo ayant rendu l'âme récemment j'en ai déduis une cause toute bête. Le local étant peu visité, les prises et l'éclairage jamais utilisés. Ne reste que le chauffage... Et 1000W de chauffage pour un transfo de 250VA c'est trop.
Mon idée a été donc d'alimenter ce chauffage en piquant une des trois phases en amont du transfo mais n'ayant aucun neutre hormis celui fournit par le transfo je n'arrive pas à avoir 230V entre ces deux points sur aucune des trois phases en amont.
J'ai des valeurs aberrantes (315V, 156V, 110V).
J'ai bien vérifié toutes mes connexions et mes serrages et je suis sûr de ne rien avoir serré sur l'isolant.
La seule possibilité d'obtenir 230V c'est au secondaire du transfo...
Est-ce normal ? Merci.
Mon mystère : une armoire alimentée en 380V (3 phases + Terre) pas de neutre au sectionneur.
Un petit transfo de 250VA sert à fournir le 230V dans l'armoire et dans le local (deux prises, un néon Led 36W, un chauffage de 1000W).
Ce petit transfo ayant rendu l'âme récemment j'en ai déduis une cause toute bête. Le local étant peu visité, les prises et l'éclairage jamais utilisés. Ne reste que le chauffage... Et 1000W de chauffage pour un transfo de 250VA c'est trop.
Mon idée a été donc d'alimenter ce chauffage en piquant une des trois phases en amont du transfo mais n'ayant aucun neutre hormis celui fournit par le transfo je n'arrive pas à avoir 230V entre ces deux points sur aucune des trois phases en amont.
J'ai des valeurs aberrantes (315V, 156V, 110V).

J'ai bien vérifié toutes mes connexions et mes serrages et je suis sûr de ne rien avoir serré sur l'isolant.
La seule possibilité d'obtenir 230V c'est au secondaire du transfo...
Est-ce normal ? Merci.
28 avril 2021 à 19:30
