Bonjour à tous,

Tout d'abord, je ne suis pas un habitué des forums donc je vous prie de m'excuser si la question a déjà été posée ou si ce post n'est pas au bon endroit...

Je dois installer un four électrique pyrolyse dont la puissance est de 3600W sur une prise 16A dont la ligne dédiée est raccordée à un disjoncteur de 16A.
Mon installation électrique est de 2017 dans un logement de 2017.
Seulement, en croisant plusieurs informations (sujets sur forums + norme NFC 15-100) j'ai eu l'impression de comprendre que la puissance de mon four nécessitait un disjoncteur de 20A.

Sachant que mon compteur dispose de :
- un disjoncteur de 32A pour la plaque induction
- des disjoncteurs de 10A sur pour les luminaires
- des disjoncteurs de 16A pour les prises sur lignes partagées
- des disjoncteurs de 16A pour les prises sur lignes dédiées.

Je n'ai donc aucun disjoncteur de 20A, ni sur ligne dédiée, ni sur ligne partagée.
Ma question est donc la suivante : Quelle incidence et/ou risque si je change le disjoncteur divisionnaire de 16A en 20A sur ma ligne dédiée ?
Je n'ai pas encore regardé la taille de la ligne mais compte tenu du caractère récent de l'installation, j'imagine qu'elle doit être en 2,5 mm² sur ce type de configuration.

Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche à vous !
18 février 2018 à 14:28
forum consulter ce sujet Changer un disjoncteur 16A en 20A sur ligne dédiée sur le forum Électricité