Profil du membre Jeanjean46
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Jeanjean46

a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Très bien, merci pour vos éclaircissements et solutions auxquelles je n'aurai pas forcément pensé.
Je vais passer à l'action, mais peut-être pas tout de suite, parce que je dois passer une gaine pour aller vers ma dépendance.
Cordialement.
Très bien, merci pour vos éclaircissements et solutions auxquelles je n'aurai pas forcément pensé.
Je vais passer à l'action, mais peut-être pas tout de suite, parce que je dois passer une gaine pour aller vers ma dépendance.
Cordialement.
26 mars 2018 à 09:19

Bonsoir,
Merci pour tous vos renseignements, tous ces calculs ça ne s'improvise pas !
Pour la protection de la liaison entre le tableau du RDC et ma dépendance, vous me parlez d'un disjoncteur de 16A.
J'imagine que c'est pour le cas où je passerais un câble 3G6mm² comme vous me le préconisez pour la situation où je mettrai une PC dans la dépendance, mais si je me limite à l'éclairage et passe un câble 3G2,5mm², quel calibre de protection doit-il y avoir au départ ?
Merci pour cette précision.
Cordialement.
Merci pour tous vos renseignements, tous ces calculs ça ne s'improvise pas !
Pour la protection de la liaison entre le tableau du RDC et ma dépendance, vous me parlez d'un disjoncteur de 16A.
J'imagine que c'est pour le cas où je passerais un câble 3G6mm² comme vous me le préconisez pour la situation où je mettrai une PC dans la dépendance, mais si je me limite à l'éclairage et passe un câble 3G2,5mm², quel calibre de protection doit-il y avoir au départ ?
Merci pour cette précision.
Cordialement.
25 mars 2018 à 23:01

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne l'ID 40A sur le tableau de chauffage, même lorsque tout sera en service je ne dépasserai pas 8kW, donc je suis bon.
Pour l'alimentation de la dépendance, la longueur de la liaison entre le tableau principal à l'étage de la maison et le futur tableau du rez-de-chaussée sur lequel elle serait sensée être prise sera de 12 m.
Ensuite donc, il me faut mettre 50 m de câble pour aller dans cette dépendance.
Je peux ne pas mettre la prise de courant et ne conserver que l'éclairage si c'est trop juste pour alimenter ce bâtiment, car c'est surtout ça qui m'intéresse. Je ne fais pas un atelier dans cette dépendance.
Il n'y aura pas plus de 200W de puissance au niveau éclairage, et la longueur maxi du circuit le plus long sera d'une douzaine de mètres.
Merci d'avoir bien voulu me transmettre vos connaissances et d'avoir étudié mon affaire.
Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne l'ID 40A sur le tableau de chauffage, même lorsque tout sera en service je ne dépasserai pas 8kW, donc je suis bon.
Pour l'alimentation de la dépendance, la longueur de la liaison entre le tableau principal à l'étage de la maison et le futur tableau du rez-de-chaussée sur lequel elle serait sensée être prise sera de 12 m.
Ensuite donc, il me faut mettre 50 m de câble pour aller dans cette dépendance.
Je peux ne pas mettre la prise de courant et ne conserver que l'éclairage si c'est trop juste pour alimenter ce bâtiment, car c'est surtout ça qui m'intéresse. Je ne fais pas un atelier dans cette dépendance.
Il n'y aura pas plus de 200W de puissance au niveau éclairage, et la longueur maxi du circuit le plus long sera d'une douzaine de mètres.
Merci d'avoir bien voulu me transmettre vos connaissances et d'avoir étudié mon affaire.
24 mars 2018 à 10:14

Merci pour votre intervention intéressante.
Pour vous répondre, mon tableau secondaire avec l'interrupteur différentiel de 40A regroupe tous les circuits du chauffage électrique. Il y a un disjoncteur divisionnaire par pièce, et il y en a 6 en tout, ce sont des 20 A.
En puissance de radiateur totale il y a actuellement 3250 W, parce que n'étant pas sûr de mon installation, je n'ai pas tout mis en service.
On ne dépasse pas le nombre de disjoncteurs divisionnaires pour l'inter-différentiel, mais par contre si je suis soumis à la règle du cumul des calibres, je ne suis pas bon. Peut-être faudrait-il un inter-différentiel de 63A ?
Pour la dépendance, le raccordement ne se ferait pas sur le tableau principal de la maison, car il est à l'étage (à côté du disjoncteur de branchement), mais sur un petit tableau que je compte faire pour alimenter mon rez-de-chaussée, car la maison est assez grande (pas de chauffage électrique à cet endroit et pas de gros électroménager).
Espérant vous avoir donné quelques éléments supplémentaires pour me guider sur ce qui manque. Merci.
Pour vous répondre, mon tableau secondaire avec l'interrupteur différentiel de 40A regroupe tous les circuits du chauffage électrique. Il y a un disjoncteur divisionnaire par pièce, et il y en a 6 en tout, ce sont des 20 A.
En puissance de radiateur totale il y a actuellement 3250 W, parce que n'étant pas sûr de mon installation, je n'ai pas tout mis en service.
On ne dépasse pas le nombre de disjoncteurs divisionnaires pour l'inter-différentiel, mais par contre si je suis soumis à la règle du cumul des calibres, je ne suis pas bon. Peut-être faudrait-il un inter-différentiel de 63A ?
Pour la dépendance, le raccordement ne se ferait pas sur le tableau principal de la maison, car il est à l'étage (à côté du disjoncteur de branchement), mais sur un petit tableau que je compte faire pour alimenter mon rez-de-chaussée, car la maison est assez grande (pas de chauffage électrique à cet endroit et pas de gros électroménager).
Espérant vous avoir donné quelques éléments supplémentaires pour me guider sur ce qui manque. Merci.
23 mars 2018 à 21:19

Bonjour,
Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté.
Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles.
Malgré tout, quelques petites questions me restent !
J'ai une installation de maison en monophasé avec un disjoncteur de branchement de calibre 15 - 45 A.
Les câbles de branchement sont en 16² puisque c'est ce que j'avais sous la main, sauf un départ depuis le bornier du tableau principal vers un tableau secondaire qui est en 10² pour une longueur n'excédant pas 10m.
Celui-ci n'est pas protégé en tête vu le calibre du disjoncteur de branchement (c'était la norme à un moment, au moins quand l'installation a été faite). D'après ce que j'ai vu, 45A pour du 10² c'est bon ?
Sur le tableau secondaire, l'arrivée se fait sur un inter-différentiel 30mA de 40 A. Est-ce bon (d'après des schémas vus sur le forum, j'ai l'impression que oui !). Y a-t-il à appliquer pour l'aval de cet inter-différentiel la règle du cumul des calibres ?
Deuxième question, quel type de disjoncteur doit-on utiliser dans un tableau principal lorsqu'on veut protéger un câble qui part alimenter un tableau secondaire (disjoncteur P+N d'un module comme pour les disjoncteurs divisionnaires) ?
Enfin, dernière question, quelle section de câble et protection à son amont, pour alimenter une petite dépendance, sachant qu'il y aura 50m de câble, qu'il n'y aura à l'arrivée que 5 points d'éclairage et une prise ?
Merci à tous ceux qui prendront la peine de me faire part de leurs connaissances.
Cordialement,
Jean-Philippe
Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté.
Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles.
Malgré tout, quelques petites questions me restent !
J'ai une installation de maison en monophasé avec un disjoncteur de branchement de calibre 15 - 45 A.
Les câbles de branchement sont en 16² puisque c'est ce que j'avais sous la main, sauf un départ depuis le bornier du tableau principal vers un tableau secondaire qui est en 10² pour une longueur n'excédant pas 10m.
Celui-ci n'est pas protégé en tête vu le calibre du disjoncteur de branchement (c'était la norme à un moment, au moins quand l'installation a été faite). D'après ce que j'ai vu, 45A pour du 10² c'est bon ?
Sur le tableau secondaire, l'arrivée se fait sur un inter-différentiel 30mA de 40 A. Est-ce bon (d'après des schémas vus sur le forum, j'ai l'impression que oui !). Y a-t-il à appliquer pour l'aval de cet inter-différentiel la règle du cumul des calibres ?
Deuxième question, quel type de disjoncteur doit-on utiliser dans un tableau principal lorsqu'on veut protéger un câble qui part alimenter un tableau secondaire (disjoncteur P+N d'un module comme pour les disjoncteurs divisionnaires) ?
Enfin, dernière question, quelle section de câble et protection à son amont, pour alimenter une petite dépendance, sachant qu'il y aura 50m de câble, qu'il n'y aura à l'arrivée que 5 points d'éclairage et une prise ?
Merci à tous ceux qui prendront la peine de me faire part de leurs connaissances.
Cordialement,
Jean-Philippe
23 mars 2018 à 18:26
