Tout cela me semble très logique. J'avais besoin d'une confirmation avant de passer à l'acte. ;)
Il s'agit de piloter 2 rampes de spots LED, a priori moins d'1 A.
Tout cela me semble très logique. J'avais besoin d'une confirmation avant de passer à l'acte. ;)
Il s'agit de piloter 2 rampes de spots LED, a priori moins d'1 A.
14 février 2018 à 21:56

Bonjour,
Je souhaite remplacer un télérupteur Merlin Gérin 16406 par un Qubino ZMNHSD1 (c'est un télérupteur normal sauf qu'il est en plus dimmable et surtout communiquant en Zwave) mais j'ai des doutes quant aux branchements car je n'arrive pas bien à identifier le câblage actuel.
SVP, pourriez-vous m'aider à y voir clair à l'aide de la photo ci-jointe et des précisions ci-dessous ?
- La borne droite du disjoncteur C2 (que je pense être une phase) est reliée à la fois au connecteur 1 du télérupteur (en bas) via un pont métallique rigide et au connecteur A2 (en haut) via un fil rouge qui passe par derrière. N'est-ce pas étrange ?
- En haut du télérupteur, le connecteur A1 part je ne sais où via un fil orange... (vers les poussoirs ?)
- En bas du télérupteur, le connecteur 2 part également je ne sais où via un autre fil orange... (vers les lampes ?).
Merci de votre aide.
J.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite remplacer un télérupteur Merlin Gérin 16406 par un Qubino ZMNHSD1 (c'est un télérupteur normal sauf qu'il est en plus dimmable et surtout communiquant en Zwave) mais j'ai des doutes quant aux branchements car je n'arrive pas bien à identifier le câblage actuel.
SVP, pourriez-vous m'aider à y voir clair à l'aide de la photo ci-jointe et des précisions ci-dessous ?
- La borne droite du disjoncteur C2 (que je pense être une phase) est reliée à la fois au connecteur 1 du télérupteur (en bas) via un pont métallique rigide et au connecteur A2 (en haut) via un fil rouge qui passe par derrière. N'est-ce pas étrange ?
- En haut du télérupteur, le connecteur A1 part je ne sais où via un fil orange... (vers les poussoirs ?)
- En bas du télérupteur, le connecteur 2 part également je ne sais où via un autre fil orange... (vers les lampes ?).
Merci de votre aide.
J.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 février 2018 à 20:19