Profil du membre Jackdes2
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Jackdes2

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL.
Le problème est que la machine (une éplucheuse professionnelle qui fonctionne en tri) m'a été livrée comme ça.
Alors peut-être que le neutre de la machine ne serait pas un neutre mais une 3ème phase ?
Dans ce cas là puis-je faire le branchement sans neutre ?
Merci.
Cordialement.
Le problème est que la machine (une éplucheuse professionnelle qui fonctionne en tri) m'a été livrée comme ça.
Alors peut-être que le neutre de la machine ne serait pas un neutre mais une 3ème phase ?
Dans ce cas là puis-je faire le branchement sans neutre ?
Merci.
Cordialement.
28 mars 2017 à 06:32

Bonjour,
Je dois brancher une éplucheuse triphasée qui a 2 phases, un neutre et une terre sur une prise tétra 3 phases neutre terre.
J'ai branché la terre en bas le neutre au milieu et les 2 phases.
Le problème est que la machine s'allume mais ne tourne pas.
Dois-je inverser ou déplacer mes phases ?
Merci.
Je dois brancher une éplucheuse triphasée qui a 2 phases, un neutre et une terre sur une prise tétra 3 phases neutre terre.
J'ai branché la terre en bas le neutre au milieu et les 2 phases.
Le problème est que la machine s'allume mais ne tourne pas.
Dois-je inverser ou déplacer mes phases ?
Merci.
27 mars 2017 à 18:06