Profil du membre ingoamuna
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit ingoamuna

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre retour.
"Ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins." :
Donc par exemple, on peut mettre 16A pour du 2,5², mais aussi du 25A pour du 2,5² ?
"Donc à part votre 2,5² disj 25A, tout semble conforme à la norme actuelle." :
La norme a changé et mon installation électrique est antérieure à cette norme et donc ne lui correspond pas, mais pour autant, mon installation électrique actuelle, notamment, l'association 25A pour du 2,5² n'est pas dangereux et ne me fait pas prendre de risque de stabilité électrique, surchauffe ou plus grave ?
Pour le reste, j'ai bien noté et j'en tiens compte. Merci.
Merci par avance pour votre retour.
"Ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins." :
Donc par exemple, on peut mettre 16A pour du 2,5², mais aussi du 25A pour du 2,5² ?
"Donc à part votre 2,5² disj 25A, tout semble conforme à la norme actuelle." :
La norme a changé et mon installation électrique est antérieure à cette norme et donc ne lui correspond pas, mais pour autant, mon installation électrique actuelle, notamment, l'association 25A pour du 2,5² n'est pas dangereux et ne me fait pas prendre de risque de stabilité électrique, surchauffe ou plus grave ?
Pour le reste, j'ai bien noté et j'en tiens compte. Merci.
Merci par avance pour votre retour.
29 août 2023 à 21:23

Bonjour.
Et merci pour votre retour. précieux.
Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi votre 2ème phrase.
Actuellement, tableau électrique est équipé de disjoncteurs 25 A pour les prises (32A pour plaque sur 6²) et 16A pour les lumières.
Mon installation en 2,5² pour les prises et 1,5² pour les lumières.
Pour la norme actuelle, si j'effectue des changements, je devrais changer les disjoncteurs 25A par des 20A pour four et lave vaisselles, (le 32A ne changeant pas), par des 16A pour les prises cuisines (plan de travail) et autres prises de la maison et enfin les disjoncteurs 16A des lumières par des 10A.
Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine, mes travaux de rénovation consiste à redisposer les prises différemment, parfois prolonger ou raccourcir les circuits avec le diamètre de fil correspondant, dédié un circuit\disjoncteur pour le four (chose qui n'était pas faite - j'envisage de le faire aussi pour le combiné réfrigérateur\congélateur) et respecter le nombre de 6 prises pour les deux circuits multiprises (autres que four, lave vaisselle, plaque).
Est-ce que je peux dans un premier temps d'ici la livraison de la cuisine en septembre, garder les disjoncteurs actuels de 25 A pour les prises et envisager de les changer à la norme actuelle plus tard ?
Aussi, j'envisage de dédié un circuit\disjoncteur pour le combiné réfrigérateur\congélateur.
Mes fils sont du 2,5² sur 25A. Dois-je rester en 2,5² sur 16A ou 10A, ou bien en 1,5² sur 16A ou 10A.
Enfin, pour la cuisine, 6 prises max par circuit, dixit la norme, mais il est possible d'avoir 7 ou 8 prises max ?
Voilà, je vous sollicite une fois de plus et vous remercie par avance de votre retour.
Bonne soirée.
Et merci pour votre retour. précieux.
Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi votre 2ème phrase.
Actuellement, tableau électrique est équipé de disjoncteurs 25 A pour les prises (32A pour plaque sur 6²) et 16A pour les lumières.
Mon installation en 2,5² pour les prises et 1,5² pour les lumières.
Pour la norme actuelle, si j'effectue des changements, je devrais changer les disjoncteurs 25A par des 20A pour four et lave vaisselles, (le 32A ne changeant pas), par des 16A pour les prises cuisines (plan de travail) et autres prises de la maison et enfin les disjoncteurs 16A des lumières par des 10A.
Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine, mes travaux de rénovation consiste à redisposer les prises différemment, parfois prolonger ou raccourcir les circuits avec le diamètre de fil correspondant, dédié un circuit\disjoncteur pour le four (chose qui n'était pas faite - j'envisage de le faire aussi pour le combiné réfrigérateur\congélateur) et respecter le nombre de 6 prises pour les deux circuits multiprises (autres que four, lave vaisselle, plaque).
Est-ce que je peux dans un premier temps d'ici la livraison de la cuisine en septembre, garder les disjoncteurs actuels de 25 A pour les prises et envisager de les changer à la norme actuelle plus tard ?
Aussi, j'envisage de dédié un circuit\disjoncteur pour le combiné réfrigérateur\congélateur.
Mes fils sont du 2,5² sur 25A. Dois-je rester en 2,5² sur 16A ou 10A, ou bien en 1,5² sur 16A ou 10A.
Enfin, pour la cuisine, 6 prises max par circuit, dixit la norme, mais il est possible d'avoir 7 ou 8 prises max ?
Voilà, je vous sollicite une fois de plus et vous remercie par avance de votre retour.
Bonne soirée.
29 août 2023 à 19:24

Merci beaucoup CMT pour votre réponse rapide et très précise qui me rassure.
Quand j'ai découvert sur le net cette correspondance 25A \ 4 mm² , j'ai été surpris par l'installation que je découvrait derrière les prises, à savoir des fils qui correspondent à du 2,5 mm² que je comparait avec fil dénudés.
J'imagine que des fils de 4 mm² doivent se différenciés visuellement en taille et en rigidité.
Effectivement le projet de la maison débute en 2001 et la construction date de 2003, donc effectivement les travaux n'ont pas été impactés par la norme de 2002.
Donc, je peux poursuivre avec du 2,5 mm², tout en respectant la norme C 15 100, tels que les circuits dédiés et aux règles du nombres de prise par circuit pour une cuisine.
Je peux donc dans un premier temps garder les disjoncteurs 16A pour éclairage et 20A pour les prises et puis dans un second temps, les changer par des 20A pour (four, machine à laver...), des 16A pour les prises classiques et 10A pour l'éclairage ?
Merci d'avance pour votre commentaire.
Cordialement.
Quand j'ai découvert sur le net cette correspondance 25A \ 4 mm² , j'ai été surpris par l'installation que je découvrait derrière les prises, à savoir des fils qui correspondent à du 2,5 mm² que je comparait avec fil dénudés.
J'imagine que des fils de 4 mm² doivent se différenciés visuellement en taille et en rigidité.
Effectivement le projet de la maison débute en 2001 et la construction date de 2003, donc effectivement les travaux n'ont pas été impactés par la norme de 2002.
Donc, je peux poursuivre avec du 2,5 mm², tout en respectant la norme C 15 100, tels que les circuits dédiés et aux règles du nombres de prise par circuit pour une cuisine.
Je peux donc dans un premier temps garder les disjoncteurs 16A pour éclairage et 20A pour les prises et puis dans un second temps, les changer par des 20A pour (four, machine à laver...), des 16A pour les prises classiques et 10A pour l'éclairage ?
Merci d'avance pour votre commentaire.
Cordialement.
28 août 2023 à 21:40

Bonjour,
J'ai acheté une maison qui date de 2003.
Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont :
- plaque : 32A
- prises : 25A
- éclairage : 16A
Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des sites web donnent comme correspondance 25A fils 4mm².
Je rénove une cuisine et pour les prises, j'utilise des fils 2,5mm².
Y a-t-il un risque avec des disjoncteurs 25A pour des circuits avec des fils de 2,5mm² ? Que dois-je faire ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
J'ai acheté une maison qui date de 2003.
Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont :
- plaque : 32A
- prises : 25A
- éclairage : 16A
Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des sites web donnent comme correspondance 25A fils 4mm².
Je rénove une cuisine et pour les prises, j'utilise des fils 2,5mm².
Y a-t-il un risque avec des disjoncteurs 25A pour des circuits avec des fils de 2,5mm² ? Que dois-je faire ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
28 août 2023 à 19:17
