Merci de votre réponse Bob.
Désolé je voulais dire energy meter *energie.
J'ai déjà déconnecté tous les interrupteurs et toutes les lampes, même les douilles, j'ai laissé juste des fils en air, et quand je réarme le disjoncteur, il se saute.
Et si j'installe une lampe, dans le circuit, et je réarme le disjoncteur, le disjoncteur fonctionne une dizaine de secondes et ça saute après.
J'ai même testé seulement le phase (sans neutre) dans le circuit, le disjoncteur fonctionne normalement, et le même test pour le neutre.
J'ai déjà trouvé une solution pour sauver la journée, mais je voulais juste comprendre c'est quoi ce phénomène.
Merci.
Désolé je voulais dire energy meter *energie.
J'ai déjà déconnecté tous les interrupteurs et toutes les lampes, même les douilles, j'ai laissé juste des fils en air, et quand je réarme le disjoncteur, il se saute.
Et si j'installe une lampe, dans le circuit, et je réarme le disjoncteur, le disjoncteur fonctionne une dizaine de secondes et ça saute après.
J'ai même testé seulement le phase (sans neutre) dans le circuit, le disjoncteur fonctionne normalement, et le même test pour le neutre.
J'ai déjà trouvé une solution pour sauver la journée, mais je voulais juste comprendre c'est quoi ce phénomène.
Merci.
28 juin 2021 à 17:54

Bonjour à tous.
Mon disjoncteur d'éclairage saute quand il n'y a pas de charge, une fois j'allume une ou plusieurs lampes le disjoncteur fonctionne normalement, une fois j'éteins les lumières liées au disjoncteur après des secondes le disjoncteur saute.
Note, j'ai vérifié qu'il n'y a pas de court-circuit entre la phase et le neutre, et en installant une énergie avant le disjoncteur, la surintensité est la cause qui fait sauter le disjoncteur.
Mais comment ça se fait qu'il y a une surintensité sur le circuit même s'il n'existe aucune charge ?
Merci.
Mon disjoncteur d'éclairage saute quand il n'y a pas de charge, une fois j'allume une ou plusieurs lampes le disjoncteur fonctionne normalement, une fois j'éteins les lumières liées au disjoncteur après des secondes le disjoncteur saute.
Note, j'ai vérifié qu'il n'y a pas de court-circuit entre la phase et le neutre, et en installant une énergie avant le disjoncteur, la surintensité est la cause qui fait sauter le disjoncteur.
Mais comment ça se fait qu'il y a une surintensité sur le circuit même s'il n'existe aucune charge ?
Merci.
27 juin 2021 à 02:41