Profil du membre Iain
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Iain

a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
J’ai un problème concernant un va-et-vient avec indicateur néon.
J’ai regardé sur tous les sites Internet et téléchargé plusieurs schémas, je les ai essayés, mais j’ai toujours mon problème.
Il y a une lumière en haut de l’escalier, un interrupteur va-et-vient en haut de l’escalier et un autre en bas vers l’entrée de notre église.
La lumière en haut de l’escalier est invisible de l’interrupteur en bas. Résultat, la lumière de l’escalier peut rester allumée pendant plusieurs jours.
J’ai acheté un interrupteur avec témoin néon pour remplacer l’interrupteur d'en bas.
J’ai tiré un fil terre de la boîte de dérivation jusque l’interrupteur d’en bas.
Je connectai un côté de témoin néon à la terre et l’autre à une borne de l’interrupteur (j’ai essayé les trois bornes.).
Maintenant quand je mets en marche l’interrupteur d’en bas le témoin s’allume et s’éteint quand la lumière de l’escalier s’allume et s’éteint.
Mais, si quelqu’un actionne l’interrupteur d’en haut, le témoin néon n’est plus synchronisé avec la lumière de l’escalier !
S’il vous plaît, comment faire pour que le néon marche en parallèle avec la lumière de l’escalier ?
Il sera très très difficile de tirer un fil vers l’interrupteur en haut et pire encore vers la lumière. Tous les fils actuels sont encastrés.
Merci.
J’ai un problème concernant un va-et-vient avec indicateur néon.
J’ai regardé sur tous les sites Internet et téléchargé plusieurs schémas, je les ai essayés, mais j’ai toujours mon problème.
Il y a une lumière en haut de l’escalier, un interrupteur va-et-vient en haut de l’escalier et un autre en bas vers l’entrée de notre église.
La lumière en haut de l’escalier est invisible de l’interrupteur en bas. Résultat, la lumière de l’escalier peut rester allumée pendant plusieurs jours.
J’ai acheté un interrupteur avec témoin néon pour remplacer l’interrupteur d'en bas.
J’ai tiré un fil terre de la boîte de dérivation jusque l’interrupteur d’en bas.
Je connectai un côté de témoin néon à la terre et l’autre à une borne de l’interrupteur (j’ai essayé les trois bornes.).
Maintenant quand je mets en marche l’interrupteur d’en bas le témoin s’allume et s’éteint quand la lumière de l’escalier s’allume et s’éteint.
Mais, si quelqu’un actionne l’interrupteur d’en haut, le témoin néon n’est plus synchronisé avec la lumière de l’escalier !
S’il vous plaît, comment faire pour que le néon marche en parallèle avec la lumière de l’escalier ?
Il sera très très difficile de tirer un fil vers l’interrupteur en haut et pire encore vers la lumière. Tous les fils actuels sont encastrés.
Merci.
01 mars 2014 à 14:55