Merci beaucoup.
La partie avenir étant prévisionnel sans garantie.
Le 20A - courbe C - 30mA - type F pour charge 16A étant un interrupteur servant aussi de disjoncteur vendu avec prise green up déjà installer sur mon tableau principal.
Il me faut donc sur un interrupteur au départ 63A Type A pour
3-10A
3-16A
1- 20A pour sèche linge
Et une autre a prévoir pour l'avenir de 63A type A avec éventuellement dessus 3 10A et 1 32 pour le Jacuzzi
Et pour la charge un interrupteur 40A. la borne ou le prise doit avoir son propre interrupteur.
Si j'abandonnais la 2éme parti et que je prenais en compte que l'existentiel.
pourrai je faire une liaison en 3G10² protégée au départ par un disjoncteur 40A et interrupteur différentiel 30mA 40A en tête de ligne.
La partie avenir étant prévisionnel sans garantie.
Le 20A - courbe C - 30mA - type F pour charge 16A étant un interrupteur servant aussi de disjoncteur vendu avec prise green up déjà installer sur mon tableau principal.
Il me faut donc sur un interrupteur au départ 63A Type A pour
3-10A
3-16A
1- 20A pour sèche linge
Et une autre a prévoir pour l'avenir de 63A type A avec éventuellement dessus 3 10A et 1 32 pour le Jacuzzi
Et pour la charge un interrupteur 40A. la borne ou le prise doit avoir son propre interrupteur.
Si j'abandonnais la 2éme parti et que je prenais en compte que l'existentiel.
pourrai je faire une liaison en 3G10² protégée au départ par un disjoncteur 40A et interrupteur différentiel 30mA 40A en tête de ligne.
25 août 2023 à 11:34

Bonjour.
Je dois créer un tableau électrique secondaire pour alléger mon tableau actuel et pour intégrer de nouvelle arrivée et j'aurais besoins de vos connaissances.
Ce boitier devrait comprendre dans le présent :
3 disjoncteurs lumière 10A
3 disjoncteurs prise 16A
1 disjoncteur 20A pour sèche linge
1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F pour charge 16A
Et en plus dans l'avenir :
1 disjoncteur 10A pour porte sectionnelle de garage
1 disjoncteur 10A pour portail
1 disjoncteur 32A pour jacuzzi
1 disjoncteur 40A en pour charge VE de 7kW a la place du différentiel 20A actuel.
Pour le tableau combien de ligne serait il souhaitable ? je pense que 2 lignes serait suffisant.
Le tableau secondaire se trouvant a 5 mètre du tableau principal.
Faut-il une protection dédiée ?
Si nécessaire, quelle ampérage serait il souhaitable ?
Quelle section de câble envisagée pour raccorder les tableaux ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Je dois créer un tableau électrique secondaire pour alléger mon tableau actuel et pour intégrer de nouvelle arrivée et j'aurais besoins de vos connaissances.
Ce boitier devrait comprendre dans le présent :
3 disjoncteurs lumière 10A
3 disjoncteurs prise 16A
1 disjoncteur 20A pour sèche linge
1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F pour charge 16A
Et en plus dans l'avenir :
1 disjoncteur 10A pour porte sectionnelle de garage
1 disjoncteur 10A pour portail
1 disjoncteur 32A pour jacuzzi
1 disjoncteur 40A en pour charge VE de 7kW a la place du différentiel 20A actuel.
Pour le tableau combien de ligne serait il souhaitable ? je pense que 2 lignes serait suffisant.
Le tableau secondaire se trouvant a 5 mètre du tableau principal.
Faut-il une protection dédiée ?
Si nécessaire, quelle ampérage serait il souhaitable ?
Quelle section de câble envisagée pour raccorder les tableaux ?
Merci d'avance pour vos conseils.
25 août 2023 à 08:22