Profil du membre Hena
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Hena

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci beaucoup pour votre réponse précise et rapide.
Le troisième schéma est très intéressant.
Je vais donc partir sur un ou deux interrupteurs différentiels tétra, derrière lesquels je mettrai des protections bi, tri ou tétrapolaires selon les cas.
Lorsque je pourrai appairer, je ferai partir les neutres des disjoncteurs.
Si j'ai un neutre commun à plusieurs phases, je vois deux possibilités :
- regrouper les phases sous un seul disjoncteur,
- ou, comme sur les deux premiers schémas, ne pas faire partir de neutre des disjoncteurs et relier ce conducteur uniquement à l'interrupteur.
Y a-t-il une solution meilleure qu'une autre ?
Le troisième schéma est très intéressant.
Je vais donc partir sur un ou deux interrupteurs différentiels tétra, derrière lesquels je mettrai des protections bi, tri ou tétrapolaires selon les cas.
Lorsque je pourrai appairer, je ferai partir les neutres des disjoncteurs.
Si j'ai un neutre commun à plusieurs phases, je vois deux possibilités :
- regrouper les phases sous un seul disjoncteur,
- ou, comme sur les deux premiers schémas, ne pas faire partir de neutre des disjoncteurs et relier ce conducteur uniquement à l'interrupteur.
Y a-t-il une solution meilleure qu'une autre ?
30 juillet 2019 à 21:42

Bonjour,
J'ai un ancien tableau électrique triphasé avec fusibles et neutre commun, que je souhaite remplacer.
J'ai pensé d'abord installer un interrupteur mono par phase plus un interrupteur tétra pour les appareils triphasés et les circuits que je ne pourrais pas appairer.
Mais, d'une part, j'ai peu de circuits (il m'en reste une dizaine, je supprime le chauffage électrique et les lumières extérieures). D'autre part, je ne suis pas sûre du tout de me retrouver avec une phase pour chaque neutre, bien qu'il y ait un certain nombre de neutres sur le bornier.
En bref, l'installation envisagée me semble un peu surdimensionnée : j'ai peur d'avoir presque autant d'interrupteurs mono que de disjoncteurs...
Je précise que je ne souhaite pas passer au monophasé car je suis en bout de ligne et que j'ai déjà plusieurs installations triphasées.
Je me demande donc si l'installation suivante serait envisageable : un seul interrupteur tétra suivi de disjoncteurs en monophasé (pour la plupart des circuits) et triphasé (pour les appareils en triphasé).
Les disjoncteurs bipolaires n'auraient qu'une phase en sortie.
Merci par avance pour vos retours.
J'ai un ancien tableau électrique triphasé avec fusibles et neutre commun, que je souhaite remplacer.
J'ai pensé d'abord installer un interrupteur mono par phase plus un interrupteur tétra pour les appareils triphasés et les circuits que je ne pourrais pas appairer.
Mais, d'une part, j'ai peu de circuits (il m'en reste une dizaine, je supprime le chauffage électrique et les lumières extérieures). D'autre part, je ne suis pas sûre du tout de me retrouver avec une phase pour chaque neutre, bien qu'il y ait un certain nombre de neutres sur le bornier.
En bref, l'installation envisagée me semble un peu surdimensionnée : j'ai peur d'avoir presque autant d'interrupteurs mono que de disjoncteurs...
Je précise que je ne souhaite pas passer au monophasé car je suis en bout de ligne et que j'ai déjà plusieurs installations triphasées.
Je me demande donc si l'installation suivante serait envisageable : un seul interrupteur tétra suivi de disjoncteurs en monophasé (pour la plupart des circuits) et triphasé (pour les appareils en triphasé).
Les disjoncteurs bipolaires n'auraient qu'une phase en sortie.
Merci par avance pour vos retours.
30 juillet 2019 à 19:03