Bonjour Dom.
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vois que vous êtes toujours fidèle … au poste.
Disons que mon esprit logique m’aide dans ces cas-là. Sauf quand j’ai l’esprit un peu embué ; ce qui est normal avec mon métier, ça dure un peu. De plus, l’âge n’arrange rien. Il m’a en effet, fallu 2 jours, pour penser à couper le fil de la thermistance grillée et la remplacer par une autre.
Pour maintenant, la clim, c’est fini jusqu’à l’année prochaine. Je vais plutôt tourner en mode chauffage à partir de 10° intérieur, c’est-à-dire le minimum syndical.
Comme vous êtes un oiseau du soir, je vous dit « bonne nuit ».
Bien cordialement,
Grégory
18 octobre 2019 à 10:22
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir à tous, surtout Dom et Adel.

Voici donc 3 ans que mon système fonctionne parfaitement mais il y a un mois, panne. Ayant eu la flemme de modifier les 2 autres évaporateurs, c’est toujours le même qui tournait, même lors du pic à 40° de l’été passé. Et il a assumé le pôvre.

Donc panne, pas le groupe mais plus de froid. J’appelle mon frigoriste, qui a une hotline chez Daikin, vu le code, thermistance sur le fluide de départ du groupe. OK, commande, il revient, mise en route et … ça ne marche pas. Il rappelle Daikin qui lui dit que c’est la carte du groupe. Aie, ça pince, j’en ai déjà changé une ! Il me dit que ça ne le dérange pas si j’en commande une sur internet et que je la change moi-même. Ce que je fais et … miracle … ça ne marche toujours pas !
Je rappelle mon frigoriste qui rappelle Daikin qui lui dit que c’est un problème de sonde de retour. En regardant de près, celle qui servait mon évaporateur était un peu noire. Il lui a fallu 3 semaines pour recevoir ce jeu de 4 sondes. Il doit me les envoyer et je vais les changer moi-même car à chaque fois, c’est 100 € de déplacement. La hotline de Daikin, c'est le top cry
Quand je suis tombé en panne la première fois, je me suis enfin décidé à modifier mes 2 autres évaporateurs qui ont parfaitement fonctionné et maintenu mes 15°.
Et quand j’ai vu la sonde noire sur le groupe, je l’ai coupée et mis une qui ne servait pas (groupe prévu pour 4 UI mais 3 d’installés) mais j’avais toujours le défaut, j’ai donc récupéré une sur le faisceau changé avant (sondes départ) qui avait la même valeur et … miracle, cette fois-ci ça marche et plus de défaut.
Je n’ai pas encore eu la facture … et … j’ai une carte d’avance.huffy
Il ne faudra plus me faire le coup de la sonde.

Tout ceci pour vous donner des nouvelles.
Bien cordialement.
Grégory
15 octobre 2019 à 20:54
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.
C'est une centrale assez basique, Partner 2 mais elle fonctionne bien.
Elle ne gère pas de zone incendie sinon... je n'aurais pas posé la question lol
Cordialement.
Grégory
11 août 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Détecteur de fumée sur centrale alarme filaire sur le forum Alarme

Bonjour.
Pendant que je suis dans le bricolage, la torpeur du mois d'août y incite, j'ai une autre question.
Je souhaiterai installer un détecteur de fumée.
J'ai vu qu'il y en a qu'on peut alimenter à partir de la centrale et qui donnent un contact NO/F.
Le souci, c'est que l'alarme doit être en fonctionnement pour que le détecteur prévienne.
Or celle-ci n'est pas toujours branchée.
J'ai donc pensé brancher ce détecteur sur l'autoprotection pour qu'elle soit toujours opérationnelle.
Ai-je bon ou ... tout faux ?
Cordialement.
Grégory
10 août 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Détecteur de fumée sur centrale alarme filaire sur le forum Alarme

Je vous remercie.
400 € l'opération, le prix à payer pour... dormir tranquille. biggrin
Bon week-end.
Gregory.
09 août 2019 à 17:01
forum consulter ce sujet Installer une sirène supplémentaire sans fil sur le forum Alarme

Bonjour Guillaume.
Votre proposition m'agrée.
J'ai regardé la documentation et je pense que je vais partir la-dessus.
Une question, je peux brancher la commande du pilote RF en parallèle sur la commande de la sirène extérieure de ma centrale filaire ?
Cordialement,
Gregory.
09 août 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Installer une sirène supplémentaire sans fil sur le forum Alarme

Bonjour.

Mon magasin est équipé d'une alarme filaire "Partner 2" qui a une quinzaine d'années et qui fonctionne parfaitement. Elle est équipée d'une sirène intérieure et extérieure.
Ma maison est à une vingtaine de mètres et, comme j'ai le sommeil lourd, je voudrais pouvoir installer une petite sirène dans ma maison. Le hic, c'est que je ne peux pas tirer de câble, ce serait trop simple. lol
J'ai vu des systèmes avec Z-Wave, serait-ce la solution ?
Merci d'avance de... vos lumières.
Greg.
08 août 2019 à 15:11
forum consulter ce sujet Installer une sirène supplémentaire sans fil sur le forum Alarme

Oui Dom, c'est bien pour cela que je l'ai fait.

C'était la moindre des politesses.
Encore merci pour tout.

Grégory
10 septembre 2016 à 18:57
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Il ne faut pas être ingrat et je voulais vous faire un petit CR des trois mois d'été passés avec ma modification.
J'ai consommé 800 kW sur 3 mois soit 9 kW par jour en moyenne pour maintenir mes 15°.
Il faut dire qu'on a eu des pointes à 35° avec des minima à 18°.
Actuellement, le 10 septembre, nous avons encore 25° mais 12° la nuit.
J'ai eu un peu de mal à maintenir les 15° lors des pointes à 35.
Je passais à 17° ! Je pense que j'aurais pu maintenir les 15° si j'avais modifié les 2 autres évaporateurs. La flemme sweat
J'ai pensé à ce qu'avait dit Abdel quand, au bout d'une semaine, mon UI modifiée s'est mise en rideau pendant la nuit.
En regardant l’auto-diagnostic, la télécommande disait que c'était un problème de sonde !
Pas folle la guêpe. Je coupais l'alimentation 2 minutes et au redémarrage, ça repartait.
Cela a duré une semaine et ne s'est plus reproduit. Apparemment, la carte avait assimilé.
Donc, au final, je peux dire que je suis satisfait de la modification et encore un grand merci à Dom.

Cordialement.
Grégory
10 septembre 2016 à 11:04
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Alors Adel

Occupé avec le foot ?
Cordialement,
Grégory
15 juin 2016 à 23:31
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Adel.

Loin de moi l'idée de vous donner des leçons. Dans ce domaine, je suis l'élève.

Voilà ce que ça donne l'intelligence artificielle. Il faudrait pouvoir la déconnecter, comme les pilotes automatiques sur les avions.

J'ai dû mal à me faire comprendre. Il va falloir que je prenne des cours.
Je n'ai pas de problème pour maintenir mes 18° jusqu'à maintenant (ni maintenir les 10° d'hiver).
J'ai dit que je pourrais en avoir avec la nouvelle T° de consigne qui est maintenant de 15° et si on avait une canicule.
Mais n'oubliez pas non plus que je suis dans le grand Nord. Tout en haut ! Et que les canicules sont rares.
Et que s'il gèle, je vais lui demander 10° de chauffage.
Je viens de faire l'essai sur une journée (19° extérieur au plus chaud d'hier) ; j'avais mis 19° de consigne (pour avoir normalement 15°) et j'avais 14°, donc je viens de la remonter à 20°, je verrai demain si c'est bon. Sur 24 h , j'ai consommé 5 kW. Il n'y a qu'un split qui tourne, celui du milieu. Le compresseur tourne au ralenti.
Le groupe est un Daikin 4MXS80E7V et les 3 splits des FTXS50D2. 100 m² sur 4,5 m de haut, le tout bien isolé !
J'ai une régulation Danfoss à la maison, chauffage fuel et plancher chauffant, elle réagit comme les clim modernes mais on rentre des paramètres comme l'isolation... Là rien.

Bref, si elle est si intelligente cette carte, il faudra bien qu'elle s'adapte à son nouvel environnement. lol
C'est-à-dire 10° l'hiver et 15 en été ! Quand je suis entre ces deux T°, elle est coupée et au disjoncteur ; donc elle n'apprend rien !

Cordialement,
Grégory
06 juin 2016 à 13:25
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Dom.

Vous avez répondu à Adel, ce que... je lui aurais dit. 10m3 de liquide, ça fait une certaine inertie.

Si, par fait extraordinaire, on avait une canicule et que je m’aperçoive que le groupe peine, je pourrai toujours remonter la T° à 17 ou 18°.

Il est évident que, quand je passerai en mode chauffage, je basculerai l'interrupteur pour obtenir les valeurs d'origine.
Je n'ai pas de problème pour les 10° en mode chauffage car c'est la T° minimale du chauffage; probablement un hors gel ? En fait, elle me donne 11°.

Adel, je vous souhaite bien du courage avec les bleus. cry
Cordialement,
Grégory
05 juin 2016 à 12:32
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Adel.

C'est parce-que vous en parlez que je vais vous donner mon humble avis. J'avais préféré ne pas répondre aux autres, étant d'un naturel plutôt "taiseux".
Je savais que l’école hôtelière menait à tout. Quand je l'ai faite en 1964 (eh oui, ça date), on nous avait dit qu'il n'y en aurait que 20% qui resterait dans le métier. Vous faites partie des 80% et moi des 20%.
J'ai tenu un restaurant pendant 30 ans et j'avais une cave climatisée à 12° et l'humidité variait entre 65 et 75 %.
J'avais 10 000 bouteilles et je peux vous garantir que j'étais au top au niveau conservation. Je bois encore actuellement des demies bouteilles de 1985 et 1989 qui sont loin d'être foutues. 30 ans ! Peut-être l'âge de certains donneurs de leçons.
Dans le cas présent, ce que je cherchais à faire, c'est gommer le pic de l'été pour que ma variation annuelle soit de 10 à 15°. On peut conserver à 18° mais le principe est que plus la T° est haute, plus le vin va vieillir vite.
Tout dépend de ce que l'on cherche. Malgré mon âge certain, j'ai encore le temps.
Je comprends la génération actuelle où il faut que tout aille vite, c'est pour eux qu'on fait des vins plus vite bons à boire. J'ai encore un quantité de vins de 1970 qui sont loin d'être morts ; mais pendant leurs 10 premières années, ils étaient imbuvables. Le viticulteur qui se risquerait à faire des vins comme cela maintenant, resterait avec.
J'ai donc installé une clim réversible dans mon magasin afin de, maintenant qu'elle est modifiée, être à 15° maxi l'été (mais il est court dans le Nord, l'hygrométrie est à 90% en ce moment) et commencer à chauffer quand j'arrive à 10°.
Voilà ma philosophie.

Cordialement,
Grégory
04 juin 2016 à 14:52
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Dom.

Je pense qu'on peut clôturer le sujet car ça fonctionne nickel. Je viens de finaliser le montage.
J'ai pris ce que j'ai trouvé soit une résistance de 100 KOhms.
Ce matin, il faisait 13,3° et ma thermistance avait une valeur de 34,4 K soit 25,5 K avec la résistance en parallèle.
Ce qui correspond à 20° sur le tableau. En mettant la télécommande en froid à 18°, la clim s'est mise en route et l'air est sorti à 10,7° tout en se coupant par moment, ce qui est normal, vu les 13° ambiants. Il a bien compris qu'il faisait 20° et que je lui demandais 18 ! Baisé huffy
Je ne sais pas pour quand c'est mais maintenant, j'attends les fortes chaleurs d'un pied ferme. Je vous tiendrai au courant.
Je vais peut-être refaire la même opération sur un autre split.
Hier, quand le technicien est venu me faire l'entretien, je lui ai parlé de mon problème et ... de sa solution; pas étonné ! Il avait l'air compétent. Et en lui parlant de l'opportunité de placer la sonde à un tel endroit, il m'a dit que sur les nouveaux modèles, ils avaient remis la sonde sur l'évaporateur. Ils se sont surement aperçus que ce n'était pas le meilleur endroit.
Pour info, j'ai payé 250€ pour le nettoyage des 3 splits et du groupe extérieur. Rien n'avait été fait depuis l'installation en 2007.
Il contrôle le gaz avec un thermomètre en sortie d'air chaud de l'évaporateur.
Il dit que c'est mieux qu'au pressostat car on perd du gaz à chaque fois.
Quant à la carte que j'avais dû remplacer en février, il m'a dit qu'au bout de 9 ans, on pouvait considérer cela comme normal ; les composants vieillissant. Il m'a dit aussi que la garantie qu'accordait Daikin, ne jouait au delà d'un an que si un entretien annuel avait été fait !
Avec tous ces coûts supplémentaires, il y a de quoi douter de l'opportunité d'investir dans une PAC.

Encore tous mes remerciements pour vos conseils avisés.
Internet n'a pas que de mauvais côtés.
Cordialement.
Grégory.
03 juin 2016 à 15:05
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Dom.

J'ai séparé la carte du connecteur (c'est bien celle de la photo 2). J'ai 30 K à 14°.
Voici ce que j'ai trouvé dans une documentation concernant les valeurs. Donc ça colle.
Je vais donc gratter le vernis des 2 connexions de la RTH1, un point de soudure puis souder 2 fils de téléphone qui iront à mon interrupteur et mettre la résistance de 128K dans l'interrupteur.
C'est juste Docteur ?

J'admire vos connaissances qui ne sont pas seulement techniques mais aussi grammaticales.
Vous ne devez plus être très jeune. smile

Cordialement,
Grégory, oui le Chti.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
baisse de température de consigne

02 juin 2016 à 12:18
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Je vous remercie, Dom, pour vos conseils pertinents.
Il me semble en effet que la sonde doit se trouver sur la carte. Un technicien vient demain pour faire l'entretien, je vais lui demander s'il sait où elle se trouve. Il va sûrement trouver mon bricolage bizarre !
J'ai bien fait de ne pas faire d'épissure sur le câble de la sonde du fluide. Je l'ai remise en place.
Est-ce que la sonde thermique, qui est sur la carte, craint la chaleur du fer à souder ? Est-ce que je dois dessouder un fil de la sonde pour la mesurer ?
L'idéal serait, pour moi, de tirer un fil allant à un interrupteur afin de pouvoir couper le branchement en parallèle et revenir en situation d'origine pour le mode chauffage.

Pour Cathars, votre analyse est bonne mais c'est dommage pour la grammaire. lol

Cordialement,
Grégory
01 juin 2016 à 20:57
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour toutes ces réponses. Surtout Dom.
Non, ce n'est pas pour conserver de la viande, si ce n'est la mienne. titter
Plus sérieusement, je suis caviste et quand il fait très chaud, ce qui est rare et temporaire (je suis dans le Nord), les 18° possibles avec ma clim sont insuffisants pour moi ; d'où ma question.
Je ne pense pas user prématurément ma clim en leurrant la programmation. Surtout qu'en hiver, elle ne fonctionne en mode chauffage que pour maintenir 10° !
J'ai grillé la carte de l'UE en début d'année, la vanne 4 voies n'était plus commandée et ça givrait. La réparation de la carte a été un échec. J'en ai racheté une neuve.
Maintenant, un peu galère pour démonter la carcasse de l'UI. Il y avait 2 vis cachées en bas de la carcasse.
La sonde est insérée dans un petit tube en cuivre. Je l'ai mesurée et j'ai 25 K à 20° et 35 K à 13°.
Ce qui fait bien les 5% par degré. Ce qui devrait faire 32K à 15°. Et une résistance de 128K en parallèle si j'ai bien compris le conseil de Dom. Disons 120 K. 1/4 de W suffit-il ?
Dites-moi si je me trompe.

Cordialement, et encore merci pour vos lumières.
Grégory
30 mai 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE.
Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°.
Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10 min.
Est-ce qu'en déportant la sonde qui est dans le split et en rajoutant une résistance, ça peut le faire ?
Et quelle serait la valeur de cette résistance ?
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement,
Grégory
28 mai 2016 à 18:45
forum consulter ce sujet Baisse de T° de consigne PAC Daikin sur le forum Climatisation

Je vous remercie, GL pour vos explications. C'est maintenant clair dans ma tête !
Je vais au plus vite chercher un tetra 20 A et si possible 3 modules car la place me manque.
Et encore merci.
Daniel
31 mars 2016 à 17:20
forum consulter ce sujet Conseils pour branchement triphasé sur le forum Électricité

Je vous remercie pour vos réponses.
Et si je fais un pont entre les 3 sorties de neutre, ça ne revient pas au même ?
Sinon, je vais donc remplacer mes 3 disjoncteurs 20 A par un tétra. Ça prend la même place ; mais il faut l'acheter.
Je ne comprends pas cette histoire de coupure de neutre.
Au bout de ma ligne de 5*2.5, j'ai une boite de dérivation où je sépare les 3 phases pour alimenter 3 prises différentes.
Donc s'il y a coupure de neutre, aucune phase ne marche ? Il ne peut y avoir de connexion entre phase ?
Merci pour vos lumières.
Daniel
29 mars 2016 à 20:49
forum consulter ce sujet Conseils pour branchement triphasé sur le forum Électricité

Bonjour.

J'alimente ma cuisine en 5*2,5² (10 m de câble).
Il y a un petit four et une plaque à induction avec 3 feux.
Les 2 petits sur une phase, le plus gros sur une autre et le four sur la troisième. Tout ça avec le même neutre.
En tête de circuit, j'ai mis un 30 mA puis 3 fusibles 20 A.
Le hic, c'est qu'à la sortie de mes fusibles, j'en ai un qui a le neutre et les autres n'ont que la phase.
Est-ce qu'il y a un risque ?
Merci d'avance de vos conseils.
Daniel
28 mars 2016 à 22:27
forum consulter ce sujet Conseils pour branchement triphasé sur le forum Électricité

Je vous remercie, Monsieur attention77.

Je vais essayer de me débrouiller avec tout cela.
Quelqu'un m'a aussi proposé d'acheter une petite centrale radio raccordée à la centrale filaire que j'ai; et une sirène radio chez moi. Le prix de revient doit être plus élevé.
Encore merci pour tous vos conseils.
Cordialement,
Grégory
01 décembre 2012 à 10:22
forum consulter ce sujet Report d'alarme par radio sur le forum Alarme

Je vous remercie. Désolé, je suis un peu dur, c'est l'âge !
Savez-vous où je peux trouver ces pièces ?
Cordialement,
Grégory
27 novembre 2012 à 22:25
forum consulter ce sujet Report d'alarme par radio sur le forum Alarme

Bonjour.

Si je comprends bien, vous me proposez d'acheter une seconde alarme mais par radio.
N'y a-t-il pas de solution... moins lourde ?
Cordialement.
Grégory
26 novembre 2012 à 16:28
forum consulter ce sujet Report d'alarme par radio sur le forum Alarme

Bonjour à tous.

Voici mon problème : j’ai un local commercial à 40 mètres de mon habitation mais dans la même propriété.
C’est à la campagne. Il y a une alarme avec une sirène extérieure dans ce local.
Le souci, c’est que j’ai peur de ne pas entendre la sirène la nuit car je dors profondément et mon habitation est bien isolée.
Je souhaiterai faire un report d’alarme par radio car je ne peux pas tirer de fil entre les deux.
J’ai pensé à un système comme les ouvertures de portail en 433 MHz mais le souci est que l’émetteur est toujours style télécommande à main alors qu’il faudrait un boitier avec des contacts et alimenté soit en 12 V soit sur secteur.
J’ai regardé chez Conrad et autre mais je ne trouve rien. Auriez-vous une petite idée ?
Merci d’avance.
24 novembre 2012 à 10:19
forum consulter ce sujet Report d'alarme par radio sur le forum Alarme