Profil du membre Geless
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Geless

a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gad.
Merci pour votre message.
J'ai bien contacté plusieurs maçons dans ma région (Lille), mais tous me font faux bond...
Ils ne viennent même pas sur place, et font les morts.
Je pense que je vais revoir mon projet à la baisse, c'est à dire n'abattre qu'une partie de la cheminée (celle côté salle de bain).
Je libèrerai ainsi suffisamment de place pour installer une colonne avec lave-linge et sèche linge.
Dés conseils à me donner par rapport à ce nouveau projet ?
J'hésite par exemple à rajouter un renfort sur la gauche de la cheminée.
Je pourrai au pire créer des étagères dans cet espace perdu.
Par avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre message.
J'ai bien contacté plusieurs maçons dans ma région (Lille), mais tous me font faux bond...
Ils ne viennent même pas sur place, et font les morts.
Je pense que je vais revoir mon projet à la baisse, c'est à dire n'abattre qu'une partie de la cheminée (celle côté salle de bain).
Je libèrerai ainsi suffisamment de place pour installer une colonne avec lave-linge et sèche linge.
Dés conseils à me donner par rapport à ce nouveau projet ?
J'hésite par exemple à rajouter un renfort sur la gauche de la cheminée.
Je pourrai au pire créer des étagères dans cet espace perdu.
Par avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 décembre 2023 à 14:47

Bonjour.
Nous habitons dans une maison flamande de 1930 (dans le 59).
Afin de gagner de la place à l'étage, nous souhaitons détruire le conduit de cheminée jusqu'aux combles.
Le conduit a déjà été détruit au RDC par l'ancien propriétaire.
Nous avons plusieurs soucis/contraintes :
- Le conduit est mitoyen (le voisin ne l'utilise pas)
- La panne faitière est incrustée dans le cheminée (la toiture avait été rehaussée par le passé)
- Dans les combles, le mur mitoyen est juste adossé à la cheminée (il n'est pas solidaire)
- Dans les combles le mur n'est pas très épais (une seule rangée de briques = 10cm) et pas solide
- Les solives ne sont pas assez solides pour supporter le poids du conduit.
Comment procéderiez-vous ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Nous habitons dans une maison flamande de 1930 (dans le 59).
Afin de gagner de la place à l'étage, nous souhaitons détruire le conduit de cheminée jusqu'aux combles.
Le conduit a déjà été détruit au RDC par l'ancien propriétaire.
Nous avons plusieurs soucis/contraintes :
- Le conduit est mitoyen (le voisin ne l'utilise pas)
- La panne faitière est incrustée dans le cheminée (la toiture avait été rehaussée par le passé)
- Dans les combles, le mur mitoyen est juste adossé à la cheminée (il n'est pas solidaire)
- Dans les combles le mur n'est pas très épais (une seule rangée de briques = 10cm) et pas solide
- Les solives ne sont pas assez solides pour supporter le poids du conduit.
Comment procéderiez-vous ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





19 décembre 2023 à 20:52

Merci !
Oui, j'utiliserai une pince plate pour bien couder le 16mm².
Je vais donc essayer de passer une gaine à minima de 32 et si possible une 40 pour plus de facilité !
Encore merci !
Très bonne journée à vous.
Oui, j'utiliserai une pince plate pour bien couder le 16mm².
Je vais donc essayer de passer une gaine à minima de 32 et si possible une 40 pour plus de facilité !
Encore merci !
Très bonne journée à vous.
15 décembre 2023 à 14:30

Bonjour et merci pour toutes vos explications.
N'ayant pas encore acheté mon tableau secondaire, je vais en prendre un avec 3 rangées, ça me coutera un peu plus cher + un ID supplémentaire, mais j'aurai de quoi prévoir dans le temps.
Dans l'immédiat, savez-vous si je peux alimenter mon second tableau avec des fils en 16mm² même si mon DB ne délivre que 6kvA ? Car je ne compte pas passer au chauffage électrique pour tout de suite.
Merci à vous.
N'ayant pas encore acheté mon tableau secondaire, je vais en prendre un avec 3 rangées, ça me coutera un peu plus cher + un ID supplémentaire, mais j'aurai de quoi prévoir dans le temps.
Dans l'immédiat, savez-vous si je peux alimenter mon second tableau avec des fils en 16mm² même si mon DB ne délivre que 6kvA ? Car je ne compte pas passer au chauffage électrique pour tout de suite.
Merci à vous.
15 décembre 2023 à 12:02

Bonsoir,
Merci pour votre message.
En effet j'aimerai quelques chose d'évolutif.
Car à date les 3 radiateurs n'hésitent pas. J'ai simplement tirés des câbles lorsque j'ai refait les murs et l'isolation. Actuellement je me chauffe toujours au gaz.
Voici ce qu'il y aura sur le second tableau :
Première rangée :
ID de 40A de type A
Disjoncteur de 20A : Lave-linge
Disjoncteur 20A : Sèche-linge
Disjoncteur 16A : Prises chambre 1
Disjoncteur 16A : Prises chambre 2
Disjoncteur 10A : Éclairage 3 chambres
Rangée 2 :
ID de 40A de type AC
Disjoncteur de 20A : 3 radiateurs de 1500W (Pour plus tard)
Disjoncteur 20A : Ballon d'eau chaude (Pour plus tard)
Disjoncteur 2A : Contacteur jour nuit (Pour plus tard)
Disjoncteur 16A: Chaudière
Disjoncteur 16A : Prises chambre 3
Disjoncteur 16A : Prises SDB
Disjoncteur 10A : Éclairage SDB
Disjoncteur 10A : Sèche serviettes
Disjoncteur 2A : VMC
Sur la rangée 2, un jour il faudra mettre un ID de 63A et changer le DB.
Donc voilà, j'essaye de faire aussi par anticipation pour l'avenir.
En attendant est-ce que je peux :
Utiliser du 16mm² ?
Utiliser un Disjoncteur de 40A sur le tableau 1 (pour y connecter mon tableau 2) ?
Ou alors je me branche directement en 16mm² depuis le bornier du tableau 1 ?
Mais dans ce cas, je suis obligé de couper le général pour couper l'arrivée d'électricité au tableau secondaire (c'est pas bien grave, pour le peu de fois que j'aurai à le faire).
Merci.
Merci pour votre message.
En effet j'aimerai quelques chose d'évolutif.
Car à date les 3 radiateurs n'hésitent pas. J'ai simplement tirés des câbles lorsque j'ai refait les murs et l'isolation. Actuellement je me chauffe toujours au gaz.
Voici ce qu'il y aura sur le second tableau :
Première rangée :
ID de 40A de type A
Disjoncteur de 20A : Lave-linge
Disjoncteur 20A : Sèche-linge
Disjoncteur 16A : Prises chambre 1
Disjoncteur 16A : Prises chambre 2
Disjoncteur 10A : Éclairage 3 chambres
Rangée 2 :
ID de 40A de type AC
Disjoncteur de 20A : 3 radiateurs de 1500W (Pour plus tard)
Disjoncteur 20A : Ballon d'eau chaude (Pour plus tard)
Disjoncteur 2A : Contacteur jour nuit (Pour plus tard)
Disjoncteur 16A: Chaudière
Disjoncteur 16A : Prises chambre 3
Disjoncteur 16A : Prises SDB
Disjoncteur 10A : Éclairage SDB
Disjoncteur 10A : Sèche serviettes
Disjoncteur 2A : VMC
Sur la rangée 2, un jour il faudra mettre un ID de 63A et changer le DB.
Donc voilà, j'essaye de faire aussi par anticipation pour l'avenir.
En attendant est-ce que je peux :
Utiliser du 16mm² ?
Utiliser un Disjoncteur de 40A sur le tableau 1 (pour y connecter mon tableau 2) ?
Ou alors je me branche directement en 16mm² depuis le bornier du tableau 1 ?
Mais dans ce cas, je suis obligé de couper le général pour couper l'arrivée d'électricité au tableau secondaire (c'est pas bien grave, pour le peu de fois que j'aurai à le faire).
Merci.
14 décembre 2023 à 19:18

Bonsoir,
Merci pour votre message.
En effet j'aimerai quelque chose d'évolutif.
Car à date les 3 radiateurs n'hésitent pas. J'ai simplement tirés des câbles lorsque j'ai refait les murs et l'isolation. Actuellement je me chauffe toujours au gaz.
Voici ce qu'il y aura sur le second tableau :
Première rangée :
ID de 40A de type A
Disjoncteur de 20A : Lave-linge
Disjoncteur 20A : Sèche-linge
Disjoncteur 16A : Prises chambre 1
Disjoncteur 16A : Prises chambre 2
Disjoncteur 10A : Éclairage 3 chambres
Rangée 2 :
ID de 40A de type AC
Disjoncteur de 20A : 3 radiateurs de 1500W (Pour plus tard)
Disjoncteur 20A : Ballon d'eau chaude (Pour plus tard)
Disjoncteur 2A : Contacteur jour nuit (Pour plus tard)
Disjoncteur 16A: Chaudière
Disjoncteur 16A : Prises chambre 3
Disjoncteur 16A : Prises SDB
Disjoncteur 10A : Éclairage SDB
Disjoncteur 10A : Sèche serviettes
Disjoncteur 2A : VMC
Sur la rangée 2, un jour il faudra mettre un ID de 63A et changer le DB.
Merci pour votre message.
En effet j'aimerai quelque chose d'évolutif.
Car à date les 3 radiateurs n'hésitent pas. J'ai simplement tirés des câbles lorsque j'ai refait les murs et l'isolation. Actuellement je me chauffe toujours au gaz.
Voici ce qu'il y aura sur le second tableau :
Première rangée :
ID de 40A de type A
Disjoncteur de 20A : Lave-linge
Disjoncteur 20A : Sèche-linge
Disjoncteur 16A : Prises chambre 1
Disjoncteur 16A : Prises chambre 2
Disjoncteur 10A : Éclairage 3 chambres
Rangée 2 :
ID de 40A de type AC
Disjoncteur de 20A : 3 radiateurs de 1500W (Pour plus tard)
Disjoncteur 20A : Ballon d'eau chaude (Pour plus tard)
Disjoncteur 2A : Contacteur jour nuit (Pour plus tard)
Disjoncteur 16A: Chaudière
Disjoncteur 16A : Prises chambre 3
Disjoncteur 16A : Prises SDB
Disjoncteur 10A : Éclairage SDB
Disjoncteur 10A : Sèche serviettes
Disjoncteur 2A : VMC
Sur la rangée 2, un jour il faudra mettre un ID de 63A et changer le DB.
14 décembre 2023 à 19:08

Bonjour.
Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux).
Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ?
Pour info mon DB est en 30A 15-45.
Certains électriciens me disent d'utiliser du 10mm² et de créer 2 rangées sur mon nouveau tableau, alimentées par un ID de 40A de type A et un de 40A de type AC.
Mais j'ai peur que si j'allume les 3 radiateurs de 1500W chacun et le sèche linge en même temps, que tout disjoncte.
Merci pour vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux).
Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ?
Pour info mon DB est en 30A 15-45.
Certains électriciens me disent d'utiliser du 10mm² et de créer 2 rangées sur mon nouveau tableau, alimentées par un ID de 40A de type A et un de 40A de type AC.
Mais j'ai peur que si j'allume les 3 radiateurs de 1500W chacun et le sèche linge en même temps, que tout disjoncte.
Merci pour vos lumières.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 décembre 2023 à 19:02