Profil du membre ganmat
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit ganmat

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir.
Dans mon installation électrique, il y a deux disjoncteurs différentiels de 500 mA.
L'un marqué B et 45A coupe tout le circuit électrique de la maison (1 logement et 1 studio). L'autre marqué A et 15A, semble ne rien couper du tout??
Par contre, sur la maison il y a des panneaux photovoltaïques dont je vends la production.
Ma consommation, je la paye comme tout un chacun.
Y aurait-il un lien entre ce disjoncteur A avec le photovoltaïque ?
Autre information: J'ai deux chambres à l'étage qui "subissent" un champ électrique lorsque ce disjoncteur A est ouvert et que le B est fermé et coupe toute l'électricité de la maison. 3 V/m dans l'une et 9 V/m dans l'autre.
Par contre la chambre qui se situe au Rez de Chaussé ne "subit" aucun champ électrique à ce moment-là.
Y aurait-il quelqu'un qui aurait une réponse ?
Merci et bien à vous.
Dans mon installation électrique, il y a deux disjoncteurs différentiels de 500 mA.
L'un marqué B et 45A coupe tout le circuit électrique de la maison (1 logement et 1 studio). L'autre marqué A et 15A, semble ne rien couper du tout??
Par contre, sur la maison il y a des panneaux photovoltaïques dont je vends la production.
Ma consommation, je la paye comme tout un chacun.
Y aurait-il un lien entre ce disjoncteur A avec le photovoltaïque ?
Autre information: J'ai deux chambres à l'étage qui "subissent" un champ électrique lorsque ce disjoncteur A est ouvert et que le B est fermé et coupe toute l'électricité de la maison. 3 V/m dans l'une et 9 V/m dans l'autre.
Par contre la chambre qui se situe au Rez de Chaussé ne "subit" aucun champ électrique à ce moment-là.
Y aurait-il quelqu'un qui aurait une réponse ?
Merci et bien à vous.
19 mars 2024 à 21:27

Bonjour,
Oui, installé par un professionnel que je n'arrive pas à joindre.
Alors c'est quoi la réponse si cela peut-être expliqué facilement ?
Je mesure les champs électriques avec un appareil Gigahertz solutions ME 3030B.
Je ne suis pas électricien, je m'intéresse à la radiesthésie et la géobiologie et donc suis sensibilisé aux effets des champs électro magnétiques.
La raison de mon interrogation est que j'ai une maison en bois, le bois est conducteur de champs électro magnétiques, il faut donc être attentif à cela, en particulier dans les chambres à coucher où nous passons des nuits entières dans un état de réception de ces champs particulièrement importants.
J'ai dans deux chambres entre 100 et 200 mV/m de champs électrique au niveau de la tête sur l'oreiller (c'est beaucoup beaucoup trop). Malgré des biorupteurs qui enlèvent le courant lorsque les circuits ne sont plus utilisés.
Une autre chambre n'a que 6 mV/m, ce qui est acceptable. Il y a donc des circuits qui passent dans les murs, au sol ou au plafond qui sont hors de ces circuits là. Je cherche donc à comprendre et le moyen de diminuer les champs dans les chambres trop exposées.
D'où ma question ! Dans ces chambres 10 à 15 mV/m (sur les 100 à 200mv/m) viennent uniquement de ce disjoncteur A.
Les autres circuits responsables sont reconnus.
J'imagine que vous voyez maintenant l'intérêt de mon interrogation pour mon habitat.
Je vous remercie de votre compréhension et bien à vous.
Oui, installé par un professionnel que je n'arrive pas à joindre.
Alors c'est quoi la réponse si cela peut-être expliqué facilement ?
Je mesure les champs électriques avec un appareil Gigahertz solutions ME 3030B.
Je ne suis pas électricien, je m'intéresse à la radiesthésie et la géobiologie et donc suis sensibilisé aux effets des champs électro magnétiques.
La raison de mon interrogation est que j'ai une maison en bois, le bois est conducteur de champs électro magnétiques, il faut donc être attentif à cela, en particulier dans les chambres à coucher où nous passons des nuits entières dans un état de réception de ces champs particulièrement importants.
J'ai dans deux chambres entre 100 et 200 mV/m de champs électrique au niveau de la tête sur l'oreiller (c'est beaucoup beaucoup trop). Malgré des biorupteurs qui enlèvent le courant lorsque les circuits ne sont plus utilisés.
Une autre chambre n'a que 6 mV/m, ce qui est acceptable. Il y a donc des circuits qui passent dans les murs, au sol ou au plafond qui sont hors de ces circuits là. Je cherche donc à comprendre et le moyen de diminuer les champs dans les chambres trop exposées.
D'où ma question ! Dans ces chambres 10 à 15 mV/m (sur les 100 à 200mv/m) viennent uniquement de ce disjoncteur A.
Les autres circuits responsables sont reconnus.
J'imagine que vous voyez maintenant l'intérêt de mon interrogation pour mon habitat.
Je vous remercie de votre compréhension et bien à vous.
14 juillet 2017 à 09:51

Bonsoir,
En réponse à votre réponse sur ma question concernant l'utilité du 2ème disjoncteur ("Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteur ?"), voici les photos demandées en PJ.
Merci et bien à vous.
Mat
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







En réponse à votre réponse sur ma question concernant l'utilité du 2ème disjoncteur ("Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteur ?"), voici les photos demandées en PJ.
Merci et bien à vous.
Mat
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







13 juillet 2017 à 22:46

Bonjour.
Je cherche à comprendre mon installation électrique.
J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur B qui coupe tout.
J'ai aussi un disjoncteur A qui ne coupe rien !? Pourtant, quand je coupe le disjoncteur B qui coupe tout, il me reste un champ électrique dans les pièces près du mur ?
Ce champ électrique disparaît quand je coupe le disjoncteur A également ?
Donc, il y a quelque chose qui passe dans mes murs quand même ?
J'ai un temps pensé qu'il s'agissait du courant descendant de mes panneaux photovoltaïques.
Pourtant, le tableau avec l’onduleur continue de fonctionner (de me donner des mesures) avec les deux disjoncteurs coupés et je n'ai plus rien comme champ électrique ?
Qui a la réponse à l'énigme ?
En vous remerciant.
Mat
Je cherche à comprendre mon installation électrique.
J'ai sur mon tableau électrique un disjoncteur B qui coupe tout.
J'ai aussi un disjoncteur A qui ne coupe rien !? Pourtant, quand je coupe le disjoncteur B qui coupe tout, il me reste un champ électrique dans les pièces près du mur ?
Ce champ électrique disparaît quand je coupe le disjoncteur A également ?
Donc, il y a quelque chose qui passe dans mes murs quand même ?
J'ai un temps pensé qu'il s'agissait du courant descendant de mes panneaux photovoltaïques.
Pourtant, le tableau avec l’onduleur continue de fonctionner (de me donner des mesures) avec les deux disjoncteurs coupés et je n'ai plus rien comme champ électrique ?
Qui a la réponse à l'énigme ?
En vous remerciant.
Mat
13 juillet 2017 à 18:59