Profil du membre gam1
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit gam1

a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
OK, merci beaucoup CMT. 

22 avril 2016 à 13:05

Bonjour à tous,
Dans un autre post, j'ai présenté mon projet, à savoir une installation électrique complète et indépendante (Tableau, GTL, circuits) pour un logement de 30m² faisant partie intégrante de ma maison (qui possède sa propre installation).
La prise de terre de la maison existante (réalisée voici 15 ans par piquet + câble au fond des fouilles) remonte à l'entrée du garage où a été placée la barrette de coupure.
De cette barrette par un câble de 16 v/j vers le tableau existant de ma maison, et un autre câble de 16 v/j pour la LEP de la maison (arrivées eau cuivre, chaudière fioul).
Partant du principe que cette terre est bonne, je voulais savoir :
1) si je pouvais règlementairement (consuel) me rattacher au dessus de la barrette de coupure existante qui se situe donc hors du nouveau logement - par un 16 v/j que je ferai arriver au tableau de ce dernier, ou bien si je suis obligé de réaliser une nouvelle terre (piquet 1,50m dans la partie non bétonnée de mon garage, non loin d'une cloison de séparation du logement).
2) si, compte tenu qu'il n'y a absolument aucune arrivée métallique (a part 2 baies vitrées alu) dans le nouveau logement, j'étais obligé de faire une LEP (câble v/j de 6mm) ; sachant que j'ai déjà réalisé l'équipotentielle locale de la salle d'eau (prises, spots, paroi douche alu) avec une boîte de dérivation qui sera reliée au futur tableau par un 4mm v/j.
Merci d'avance !
Dans un autre post, j'ai présenté mon projet, à savoir une installation électrique complète et indépendante (Tableau, GTL, circuits) pour un logement de 30m² faisant partie intégrante de ma maison (qui possède sa propre installation).
La prise de terre de la maison existante (réalisée voici 15 ans par piquet + câble au fond des fouilles) remonte à l'entrée du garage où a été placée la barrette de coupure.
De cette barrette par un câble de 16 v/j vers le tableau existant de ma maison, et un autre câble de 16 v/j pour la LEP de la maison (arrivées eau cuivre, chaudière fioul).
Partant du principe que cette terre est bonne, je voulais savoir :
1) si je pouvais règlementairement (consuel) me rattacher au dessus de la barrette de coupure existante qui se situe donc hors du nouveau logement - par un 16 v/j que je ferai arriver au tableau de ce dernier, ou bien si je suis obligé de réaliser une nouvelle terre (piquet 1,50m dans la partie non bétonnée de mon garage, non loin d'une cloison de séparation du logement).
2) si, compte tenu qu'il n'y a absolument aucune arrivée métallique (a part 2 baies vitrées alu) dans le nouveau logement, j'étais obligé de faire une LEP (câble v/j de 6mm) ; sachant que j'ai déjà réalisé l'équipotentielle locale de la salle d'eau (prises, spots, paroi douche alu) avec une boîte de dérivation qui sera reliée au futur tableau par un 4mm v/j.
Merci d'avance !
22 avril 2016 à 10:11

On va essayer... Merci ! 

21 avril 2016 à 23:27

Merci CMT.
Le problème, c'est que je n'ai qu'une gaine enterrée en 40.
Le 4x16 est passé, je pense que le 2x35 passera aussi (à la place) ; par contre, le 2x50, j'ai un gros doute (le diamètre intérieur de la gaine ne fait que 3 cm...).
Mais si l'alimentation est réalisée par un câble en 2x35 et que le consuel valide l'ensemble de l'installation, EDF est bien obligée de poser un DB 15/45, non ?
Le problème, c'est que je n'ai qu'une gaine enterrée en 40.
Le 4x16 est passé, je pense que le 2x35 passera aussi (à la place) ; par contre, le 2x50, j'ai un gros doute (le diamètre intérieur de la gaine ne fait que 3 cm...).
Mais si l'alimentation est réalisée par un câble en 2x35 et que le consuel valide l'ensemble de l'installation, EDF est bien obligée de poser un DB 15/45, non ?
21 avril 2016 à 20:47

Encore moi...
Le consuel accepte-t-il du multi brins en 2X35 (plus facile à passer dans la gaine...) ?
Le consuel accepte-t-il du multi brins en 2X35 (plus facile à passer dans la gaine...) ?
21 avril 2016 à 17:48

Merci GL.
Par contre, ce n'est pas du 2x25 mais du 2x35 cuivre pour un DB en 15A45 et 9Kw à 70 mètres... + le câble de télé information.
Par contre, ce n'est pas du 2x25 mais du 2x35 cuivre pour un DB en 15A45 et 9Kw à 70 mètres... + le câble de télé information.
21 avril 2016 à 17:39

Bonjour à tous,
Merci CMT pour tous ces renseignements.
La nuit ayant porté conseil, je vais revoir mon projet différemment.
Une précision que je n'avais pas apportée : j'ai déjà un abonnement triphasé pour ma maison principale (le nouveau logement est dans les mêmes murs) et la pompe du forage est déjà connectée à ce tableau tri (12 kw, avec 2 cuisines mais pas de chauffage électrique).
Mon idée était de repasser en mono à la maison (alimentée par un 4 x 35 alu sur 60m) pour passer en abonnement 9kW et de faire du tri dans le logement indépendant 30m² sur lequel j'aurais reconnecté la pompe du forage (j'espère que vous me suivez....). Mais réflexion faite, vu que ça ne passera pas en 9kW tri dans le nouveau logement, je crois que je vais repasser 70m de 2x25 cuivre et le faire en mono (bien que 9 kW soit également un peu limite même en mono...)
Financièrement, ce sera mieux que de payer un deuxième abonnement 12KW tri...
Qu'en pensez-vous ?
Merci CMT pour tous ces renseignements.
La nuit ayant porté conseil, je vais revoir mon projet différemment.
Une précision que je n'avais pas apportée : j'ai déjà un abonnement triphasé pour ma maison principale (le nouveau logement est dans les mêmes murs) et la pompe du forage est déjà connectée à ce tableau tri (12 kw, avec 2 cuisines mais pas de chauffage électrique).
Mon idée était de repasser en mono à la maison (alimentée par un 4 x 35 alu sur 60m) pour passer en abonnement 9kW et de faire du tri dans le logement indépendant 30m² sur lequel j'aurais reconnecté la pompe du forage (j'espère que vous me suivez....). Mais réflexion faite, vu que ça ne passera pas en 9kW tri dans le nouveau logement, je crois que je vais repasser 70m de 2x25 cuivre et le faire en mono (bien que 9 kW soit également un peu limite même en mono...)
Financièrement, ce sera mieux que de payer un deuxième abonnement 12KW tri...
Qu'en pensez-vous ?
21 avril 2016 à 09:29

Merci CMT pour ce schéma ; je vais l'étudier... demain.
A+
A+
20 avril 2016 à 23:10

Merci GL et CMT pour vos avis éclairés.
Malheureusement, j'ai déjà 70m en 4x16 qui sont installés et avec cette section à cette distance, je ne peux pas passer en mono. De plus, il est prévu de raccorder ultérieurement à ce tableau une pompe de forage triphasée de 750w (3x250).
Concernant le délesteur, je vais probablement en acheter un autre...
Et pour l'abonnement, il faudra certainement passer à 12 kW...
Malheureusement, j'ai déjà 70m en 4x16 qui sont installés et avec cette section à cette distance, je ne peux pas passer en mono. De plus, il est prévu de raccorder ultérieurement à ce tableau une pompe de forage triphasée de 750w (3x250).
Concernant le délesteur, je vais probablement en acheter un autre...
Et pour l'abonnement, il faudra certainement passer à 12 kW...
20 avril 2016 à 23:05

Bonsoir CMT et merci pour votre avis.
Je pourrais éventuellement basculer les 2 radiateurs sur L1 ...
Oui, c'est mieux ; mais en fait j'ai déjà ce délesteur et les contacteurs en ma possession (depuis quelques années...) C'était pour éviter un nouvel achat.
Je me suis inspiré de cette configuration que j'ai vu en exemple sur les forums spécialisés.
Si on met 3 ID tetra, le tableau ne sera-t-il pas un peu plus complexe à réaliser? (pb des 2 circuits supplémentaires maxi sur l'ID de la TCuisson et du L linge, répartition sur les rangées du tableau...)
L'appartement bénéficie de l'ECS produite par la chaudière fioul de ma maison. L'arrivée d'eau froide également.
Concernant, le parafoudre, est-on obligé de mettre un tetra ou peut-on utiliser des uni ou bipolaires pour chaque phase séparément? (je les ai déjà).
Citation :
La phase L2 me semble nettement plus chargée que les 2 autres.
Si on ne regarde que les gros consommateurs
- L1 : 1/2 plaque,
- L2 : 1/2 plaque, 1 radiateur, 1 sèche serviette, 1 lave-vaisselle
- L3 : 1 lave-linge, 1 four
Je pourrais éventuellement basculer les 2 radiateurs sur L1 ...
Citation :
Il serait préférable de prendre un délesteur qui envoie un ordre arrêt sur les fils pilote des radiateurs, plutôt que de couper la tension d'alimentation via un contacteur
Oui, c'est mieux ; mais en fait j'ai déjà ce délesteur et les contacteurs en ma possession (depuis quelques années...) C'était pour éviter un nouvel achat.
Citation :
Autre solution plutôt que 1 ID tetra et 3 ID mono, prendre 3 ID tetra. Les 2 se valent
Je me suis inspiré de cette configuration que j'ai vu en exemple sur les forums spécialisés.
Si on met 3 ID tetra, le tableau ne sera-t-il pas un peu plus complexe à réaliser? (pb des 2 circuits supplémentaires maxi sur l'ID de la TCuisson et du L linge, répartition sur les rangées du tableau...)
Citation :
Comment est produite l'eau chaude ?
L'appartement bénéficie de l'ECS produite par la chaudière fioul de ma maison. L'arrivée d'eau froide également.
Concernant, le parafoudre, est-on obligé de mettre un tetra ou peut-on utiliser des uni ou bipolaires pour chaque phase séparément? (je les ai déjà).
20 avril 2016 à 22:50

Bonjour à tous,
Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur).
J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est correct.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma unifilaire tableau électrique
Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur).
J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est correct.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma unifilaire tableau électrique
20 avril 2016 à 20:23
