FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Faw

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Faw

Faw
a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour.

Après avoir réalisé une extension pour la création de 2 prises de courants supplémentaires, j'ai découvert que les équipements branchés a ces 2 prises ne marchent pas. Le pire c'est que l'extension est finalisée car je me suis basé sur le test de la phase seulement.

J'ai donc fait quelques vérifications mais sans parvenir à cerner le problème:
1. Au niveau des deux prises de l'extension nouvellement créés :
Tension entre phase et neutre: 232 v (équipement électrique marche pas)
Tension entre phase et terre: 240 v (équipement électrique marche)
Tension entre neutre et terre: 4v

Au niveau des autres prises existantes alimentées par le même disjoncteur divisionnaire :
Tension entre phase et neutre = entre phase et terre = 240v

Au niveau du tableau électrique:
En déconnectant les arrivées au tableau et en branchant une pile électrique a la sortie du disjoncteur divisionnaire alimentant l'extension problématique, j'obtiens les résultats suivants:
Entre les pôles de la pile: 7.4v (pile usagée de 9v a l'origine)
pile alimente les sorties phase et neutre du disjoncteur
Phase - neutre au niveau de l'extension : 6.8v
pile alimente les sorties phase et terre du disjoncteur
Phase - terre au niveau de l'extension: 7.4v

Voilà, je suis tenté de penser qu'il s'agit d'un mauvais contact ? Est ce bien le cas ?
Pourquoi, même avec 230v mon équipement électrique (démodulateur TV) ne s'allume pas ?

Merci d'avance pour vos retours.
PS: je ne suis pas en France, ne pas s'étonner de la tension de 240v sur la prise non problématique.
19 octobre 2022 à 12:56
forum consulter ce sujet Problème de neutre tension légèrement basse sur le forum Électricité