Merci CMT !
Je ne connaissais pas du tout cette solution technique...
Bien cordialement.
Trab
Je ne connaissais pas du tout cette solution technique...
Bien cordialement.
Trab
08 novembre 2016 à 08:47

Rebonjour CMT,
Je comprends, merci pour ces précisions.
Je n'ai pas vu à l'étage ni tableau ni disjoncteur :
Je crois que l'ensemble dans la cave (5 étages en dessous).
Je vais faire réaliser plusieurs devis pour éviter les problèmes en demandant d'une part la mise en sécurité de l'installation et d'autre part la vérification/pose de circuits spécialisés.
Mais dans ce dernier cas je risque de prendre peur en voyant le coût s'il faut encastrer ces lignes spécialisées (en apparent c'est un peu moins esthétique)...
Bien cordialement.
Trab
Je comprends, merci pour ces précisions.
Je n'ai pas vu à l'étage ni tableau ni disjoncteur :
Je crois que l'ensemble dans la cave (5 étages en dessous).
Je vais faire réaliser plusieurs devis pour éviter les problèmes en demandant d'une part la mise en sécurité de l'installation et d'autre part la vérification/pose de circuits spécialisés.
Mais dans ce dernier cas je risque de prendre peur en voyant le coût s'il faut encastrer ces lignes spécialisées (en apparent c'est un peu moins esthétique)...
Bien cordialement.
Trab
07 novembre 2016 à 15:49

Bonjour CMT,
Un grand merci à vous pour ces explications.
Désolé de ne pouvoir apporter plus de précision : je ne sais pas ce qu’est un disjoncteur ERDF ou ce qu’est un tableau (mais il se peut que cela se trouve dans la cave alors que l’appartement est au 4è...).
Pour l'installation électrique de la cave : il faudra que je pose la question. Idem, pour la puissance simultanée 7kW.
Et je suis d’accord avec vous sur l’impression que donnent que ces défauts : ils semblent indiquer une installation ancienne alors que le propriétaire avait signalé une rénovation électrique à son arrivée en 1996… C’est curieux.
Il me faut donc passer à l’action et solliciter un électricien pour une demande de mise en sécurité !
Je vais partir avec en tête un budget de 2000 à 5000€ (sauf si quelqu'un me dit que c'est trop !).
Merci pour l'aide !
Bien cordialement.
Trab
Un grand merci à vous pour ces explications.
Désolé de ne pouvoir apporter plus de précision : je ne sais pas ce qu’est un disjoncteur ERDF ou ce qu’est un tableau (mais il se peut que cela se trouve dans la cave alors que l’appartement est au 4è...).
Pour l'installation électrique de la cave : il faudra que je pose la question. Idem, pour la puissance simultanée 7kW.
Et je suis d’accord avec vous sur l’impression que donnent que ces défauts : ils semblent indiquer une installation ancienne alors que le propriétaire avait signalé une rénovation électrique à son arrivée en 1996… C’est curieux.
Il me faut donc passer à l’action et solliciter un électricien pour une demande de mise en sécurité !
Je vais partir avec en tête un budget de 2000 à 5000€ (sauf si quelqu'un me dit que c'est trop !).
Merci pour l'aide !
Bien cordialement.
Trab
07 novembre 2016 à 09:15

Bonjour à tous,
Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des messages...).
Alors voilà, en consultant d'anciens messages, je n'ai pas réussi à trouver une réponse suffisamment claire (pour moi) concernant les suites à donner à un diagnostic électrique d'un appartement (il y a beaucoup d'avis différents).
Donc un grand merci d'avance à qui sera en mesure de donner un avis sur la "dangerosité" des anomalies relevées par l'expert (cf. ci-dessous) et d'indiquer une fourchette de prix pour faire intervenir un électricien qualifié (et déclaré bien sûr) !
Très cordialement,
Trab
Appartement T3, 85m² , dernier étage, immeuble des années 1930.
Rénovation électrique en 1996.
L'expert à identifier les anomalies suivantes :
B1.3b
Le dispositif assurant la coupure d'urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
B4.3 b
Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n’est plus autorisé : Présence d'un coupe-circuit à fusible industriel 500 V (calibre 32 A)
B4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarque : Section inférieure à 10 mm² ; Souscrire un abonnement 30 A au lieu de 45 A
B5.3 a
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n’est pas satisfaisante : Baignoire métallique non reliée à la L.E.S
B6.3.1 a
Local contenant une baignoire ou une douche : inadéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones. Remarques : Présence d'un appareil d'éclairage inadapté en zone 2 de la baignoire , circuits électriques sous moulure (non encastrés)
G.1. – Informations complémentaires
B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B11 c1 L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement : l’installation électrique dans la cave n’est pas branchée sur les parties communes, protégée par un dispositif différentiel 30 mA en bas de l’armoire des compteurs.
Recommandations
Installer un dispositif différentiel 30 mA au départ de l’installation installé à une hauteur inférieure de 1 m 80 , faisant office d’organe de coupure générale , afin d’obtenir une meilleure protection des personnes, mettre en conformité l’installation dans la salle de bain.
Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des messages...).
Alors voilà, en consultant d'anciens messages, je n'ai pas réussi à trouver une réponse suffisamment claire (pour moi) concernant les suites à donner à un diagnostic électrique d'un appartement (il y a beaucoup d'avis différents).
Donc un grand merci d'avance à qui sera en mesure de donner un avis sur la "dangerosité" des anomalies relevées par l'expert (cf. ci-dessous) et d'indiquer une fourchette de prix pour faire intervenir un électricien qualifié (et déclaré bien sûr) !
Très cordialement,
Trab
Appartement T3, 85m² , dernier étage, immeuble des années 1930.
Rénovation électrique en 1996.
L'expert à identifier les anomalies suivantes :
B1.3b
Le dispositif assurant la coupure d'urgence n’est pas situé à l’intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement.
B4.3 b
Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n’est plus autorisé : Présence d'un coupe-circuit à fusible industriel 500 V (calibre 32 A)
B4.3 f1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Remarque : Section inférieure à 10 mm² ; Souscrire un abonnement 30 A au lieu de 45 A
B5.3 a
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n’est pas satisfaisante : Baignoire métallique non reliée à la L.E.S
B6.3.1 a
Local contenant une baignoire ou une douche : inadéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones. Remarques : Présence d'un appareil d'éclairage inadapté en zone 2 de la baignoire , circuits électriques sous moulure (non encastrés)
G.1. – Informations complémentaires
B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.
B11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
B11 c1 L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement : l’installation électrique dans la cave n’est pas branchée sur les parties communes, protégée par un dispositif différentiel 30 mA en bas de l’armoire des compteurs.
Recommandations
Installer un dispositif différentiel 30 mA au départ de l’installation installé à une hauteur inférieure de 1 m 80 , faisant office d’organe de coupure générale , afin d’obtenir une meilleure protection des personnes, mettre en conformité l’installation dans la salle de bain.
06 novembre 2016 à 22:32