FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre drom1

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit drom1

drom1
a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Merci de votre réponse, c'est réglé différentiel HS, il n'a pas dû aimer la coupure due à la projection d'eau sur une prise...
Même débranché l'ID ne tient pas.

J'ai inversé les différentiels et tout refonctionne.
Merci de votre aide.
14 novembre 2021 à 17:59
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute sur le forum Électricité

Bonjour,

Après une fuite d'eau au sol des radiateurs, le disjoncteur différentiel saute et ne se réarme plus.
J'ai mis les chauffages à fond depuis 3 jours mais toujours rien...
J'ai testé de baisser un à un les disjoncteurs de la rangée mais ça ne change rien, il ne se réarme jamais.

J'imagine qu'il doit rester un peu d'eau qui s'est infiltrée dans les sols.

Avez-vous une idée de comment m'en sortir, au moins récupérer quelques éclairages à l'étage.
Si je branche des disjoncteurs sur une autre ligne avec un autre disjoncteur différentiel, vont-ils repartir ?

Le disjoncteur différentiel Legrand 40 30mA est neuf (1 an), mais peut-il être HS ?
Merci.
14 novembre 2021 à 15:15
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour,

En copropriété au 1er étage sur 6 donc 19 mètres de tubage.
Je dois tuber mon conduit en conduite double peau 150mm.
Un vendeur d'insert m'indique qu'on ne peut tuber à plus de 12 mètres après il y aurait de gros risques d'incendie.
Confirmez-vous cette valeur que je n'ai trouvé nul part ?

D'avance merci à vous.
Romain
11 décembre 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Longueur maximum tubage ? sur le forum Chauffage