Bonjour,
Merci CMT de votre réponse aguerrie et je suis avide de savoir dans ce domaine mais j'ai du mal à maîtriser la norme.

Pour les 3 ID, je suis OK et je passe en 63A mais je veux comprendre.
J'ai fait un tableau de calcul de l'Intensité qui est en pièce jointe.
Pouvez-vous me le valider et me donner votre interprétation ?

- Pour les 2 PC multimédia, il y en bien 2 , une dans le bureau et une en chambre1.
- Pour les 2 PC GTL. Dédié, je ne savais pas mais peut-on les mettre en 16A ?
- Pour la 5éme PC du séjour, puis-je mettre une double prise ?
- Pour le chauffage SDB. Dédié, je ne savais pas mais je peux encore le faire.

Autres questions :
En amont,le DB avec 45 A sera-t-il suffisant ?
Quand on dit ' dédié ', cela veux bien dire un appareil, un circuit, un ID.

Merci de votre retour.
22 mars 2018 à 13:54
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique maison sur le forum Électricité

Bonjour,

Je suis en fin de construction d'une petite maison à deux niveaux (55 m² habitables).
Pourriez-vous me donner votre avis sur le tableau électrique que je compte mettre en place.
DB 500mA avec 45 A mono

ID 40 A, 30mA type AC
2 A : VMC
10 A : éclairage cuisine séjour (3 points) + sdb
20 A : PC séjour (4 pc ) + réfrigérateur
20 A : PC chambre 1 (5 pc) + sdb pc rasoir
20 A : chauffage cuisine/séjour (1500W) + sdb (1000W)
20 A : lave Vaisselle
20 A : four

ID 40 A 30mA type AC
10 A : éclairage escalier + chambres 1/2 + TV phone net
10 A : hotte aspirante
16 A : volet roulant N1
20 A : PC cuisine crédence : 6 points
20 A : PC chambre 2 (5 pc ) + palier/bureau (2 pc ) + PC GTL
2 A : contact ballon eau chaude
20 A : ballon eau chaude

ID 40 A 30mA type A
10 A : éclairage garage
32 A : plaques induction
20 A : lave linge
20 A : chauffage chambre1 (1000W) + palier (1000W)
16 A : volet roulant N2

Merci de votre avis et remarques.