Il s'agit d'une petite pompe immergée, 230V, 15W, très banale, 1er prix. Je ne saurais en dire plus (je suis en déplacement). Lorsque ça a disjoncté, elle fonctionnait déjà. À la remise du courant tout semblait fonctionner normalement. Cette pompe déjà vieille est devenue sournoise : je la soupçonne d'être déjà à l'origine de ma précédente mésaventure. Je l'ai remplacée.
Probablement un court-circuit aléatoire dans une partie interne que le disjoncteur 10A détecté. Il a fait son job.
Mon seul souci est que le disjoncteur 20A en amont du tableau secondaire à aussi disjoncté. Connivence avec la pompe ? Il n'aurait pas dû. En électricité a-t-on déjà constaté des rébellions de matériels ? Je pensais naïvement que le 10A ayant sauté, celui placé plus en amont ne devait pas réagir.
Je dois signaler que le 20A amont est un Legrand, de marque différente que le 10A aval, F&G. Peut il exister des conflits dans leurs réactivités ? Je ne me vois pas tout remplacer dans ce tableau secondaire.
Merci pour votre écoute.
Il s'agit d'une petite pompe immergée, 230V, 15W, très banale, 1er prix. Je ne saurais en dire plus (je suis en déplacement). Lorsque ça a disjoncté, elle fonctionnait déjà. À la remise du courant tout semblait fonctionner normalement. Cette pompe déjà vieille est devenue sournoise : je la soupçonne d'être déjà à l'origine de ma précédente mésaventure. Je l'ai remplacée.
Probablement un court-circuit aléatoire dans une partie interne que le disjoncteur 10A détecté. Il a fait son job.
Mon seul souci est que le disjoncteur 20A en amont du tableau secondaire à aussi disjoncté. Connivence avec la pompe ? Il n'aurait pas dû. En électricité a-t-on déjà constaté des rébellions de matériels ? Je pensais naïvement que le 10A ayant sauté, celui placé plus en amont ne devait pas réagir.
Je dois signaler que le 20A amont est un Legrand, de marque différente que le 10A aval, F&G. Peut il exister des conflits dans leurs réactivités ? Je ne me vois pas tout remplacer dans ce tableau secondaire.
Merci pour votre écoute.
29 avril 2023 à 20:48

Merci, GL.
Il y a un problème, c'est bien mon problème.
Il y a un problème, c'est bien mon problème.
29 avril 2023 à 15:13

Bonjour.
Désolé si la question à été déjà traitée. Je n'ai pas trouvé de réponse.
Depuis mon tableau principal un disjoncteur 20A protège un tableau secondaire dédié à une installation d'aquarium située à 10 mètres. Pour question de sécurité, ce dernier se répartit sur 2 lignes À et B chacune avec un différentiel 30mA en tête.
Ces lignes comportent plusieurs disjoncteurs 10A pour protéger des équipement individuels A1, A2, A3... B1, B2, B3...
L'optique était qu'en cas de problème sur un équipement, ex une pompe, seul son disjoncteur A1 saute, sans affecter les autres fonctions de l'aquarium.
Mais voilà.
Cette pompe a bien fait sauter son disjoncteur A1, mais aussi le disjoncteur 20A en amont du tableau secondaire (le différentiel en tête de ligne n'a pas réagit, ce qui me paraît normal. Ainsi, l'aquarium récifal est resté sans poumon, ni cœur, ni rien (éclairage, filtration, brassage....).
Que le disjoncteur amont saute avant ou avec le disjoncteur aval n'est pas sécurisant, c'est la seconde fois que je suis confronté à cette situation.
J'imagine qu'on touche à des vitesse de réaction des protections.
Une histoire de sélectivité je crois. N'étant pas électricien, je ne sais pas comment améliorer la situation.
Merci de votre aide.
Désolé si la question à été déjà traitée. Je n'ai pas trouvé de réponse.
Depuis mon tableau principal un disjoncteur 20A protège un tableau secondaire dédié à une installation d'aquarium située à 10 mètres. Pour question de sécurité, ce dernier se répartit sur 2 lignes À et B chacune avec un différentiel 30mA en tête.
Ces lignes comportent plusieurs disjoncteurs 10A pour protéger des équipement individuels A1, A2, A3... B1, B2, B3...
L'optique était qu'en cas de problème sur un équipement, ex une pompe, seul son disjoncteur A1 saute, sans affecter les autres fonctions de l'aquarium.
Mais voilà.
Cette pompe a bien fait sauter son disjoncteur A1, mais aussi le disjoncteur 20A en amont du tableau secondaire (le différentiel en tête de ligne n'a pas réagit, ce qui me paraît normal. Ainsi, l'aquarium récifal est resté sans poumon, ni cœur, ni rien (éclairage, filtration, brassage....).
Que le disjoncteur amont saute avant ou avec le disjoncteur aval n'est pas sécurisant, c'est la seconde fois que je suis confronté à cette situation.
J'imagine qu'on touche à des vitesse de réaction des protections.
Une histoire de sélectivité je crois. N'étant pas électricien, je ne sais pas comment améliorer la situation.
Merci de votre aide.