Profil du membre Dauphin142
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Dauphin142

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse.
Avez-vous une idée du prix pour faire un circuit en 6 mm² ?
J'ai pensé à autre chose, on peut voir sur la photo et sur le tableau de répartition du diagnostic qu'il y a 2 disjoncteurs 32A, un câblé en 6mm² et l'autre en 4mm². Il se pourrait donc que le 6mm² soit raccordé conformément aux plaques à induction et que le 4mm² alimente un appareil beaucoup moins gourmand (prise, point lumineux ou autre...) auquel cas il suffirait juste de changer le disjoncteur pour le 4 mm².
Cette hypothèse est-elle possible ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Avez-vous une idée du prix pour faire un circuit en 6 mm² ?
J'ai pensé à autre chose, on peut voir sur la photo et sur le tableau de répartition du diagnostic qu'il y a 2 disjoncteurs 32A, un câblé en 6mm² et l'autre en 4mm². Il se pourrait donc que le 6mm² soit raccordé conformément aux plaques à induction et que le 4mm² alimente un appareil beaucoup moins gourmand (prise, point lumineux ou autre...) auquel cas il suffirait juste de changer le disjoncteur pour le 4 mm².
Cette hypothèse est-elle possible ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 juillet 2023 à 16:59

Bonjour.
Sur le diagnostic électrique d'un appartement que je souhaite acheter l'anomalie suivante est constatée :
B.4.3 e : Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
Localisation : Tableau de répartition principal n°1
Précision : Les disjoncteurs 32A doivent être câblés en 6 mm². Les remplacer par des disjoncteurs divisionnaires 20A.
En cherchant sur internet je vois que le problème semble être rattaché aux plaques à induction (à confirmer) et 2 solutions possibles:
Solution 1 : Soit faire changer le conducteur en ouvrant les conduits, en réalisant des saignées, ce qui est une solution difficile à mettre en œuvre et couteuse.
Solution 2 : Soit faire remplacer le fusible (ou le disjoncteur) par un fusible de puissance (de calibre) plus petit et adapté à la taille du conducteur en place, le prix d’un nouveau fusible ou d’un nouveau disjoncteur est d’environ 15€
Ma question est comment savoir qu'elle solution faudra-t-il mettre en place dans ma situation ? un simple changement de disjoncteur suffira-t-il ou faudra-t-il opter pour la solution 1 ?
Si la solution 1 doit être retenue, quel serait le prix pour retirer les câbles ? (la distance entre le tableau électrique et les plaques induction de la cuisine encastrée est d'environ 10m).
(je sais que l’idéal serait de faire venir un électricien sur place mais les délais sont très serrés de part les congés et je suis en concurrence avec plusieurs acheteurs, je n'aurai probablement pas le temps de faire venir un électricien ...)
Merci pour vos futures réponses.
Sur le diagnostic électrique d'un appartement que je souhaite acheter l'anomalie suivante est constatée :
B.4.3 e : Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
Localisation : Tableau de répartition principal n°1
Précision : Les disjoncteurs 32A doivent être câblés en 6 mm². Les remplacer par des disjoncteurs divisionnaires 20A.
En cherchant sur internet je vois que le problème semble être rattaché aux plaques à induction (à confirmer) et 2 solutions possibles:
Solution 1 : Soit faire changer le conducteur en ouvrant les conduits, en réalisant des saignées, ce qui est une solution difficile à mettre en œuvre et couteuse.
Solution 2 : Soit faire remplacer le fusible (ou le disjoncteur) par un fusible de puissance (de calibre) plus petit et adapté à la taille du conducteur en place, le prix d’un nouveau fusible ou d’un nouveau disjoncteur est d’environ 15€
Ma question est comment savoir qu'elle solution faudra-t-il mettre en place dans ma situation ? un simple changement de disjoncteur suffira-t-il ou faudra-t-il opter pour la solution 1 ?
Si la solution 1 doit être retenue, quel serait le prix pour retirer les câbles ? (la distance entre le tableau électrique et les plaques induction de la cuisine encastrée est d'environ 10m).
(je sais que l’idéal serait de faire venir un électricien sur place mais les délais sont très serrés de part les congés et je suis en concurrence avec plusieurs acheteurs, je n'aurai probablement pas le temps de faire venir un électricien ...)
Merci pour vos futures réponses.
25 juillet 2023 à 11:41
