Profil du membre Chris57200
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Chris57200

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Je répète mon montage : ID, disjoncteur 10A, boîtier mural contenant le télérupteur, et lampe avec 3 boutons poussoirs.
Pour l'instant, vous avez relevé mes défauts de vocabulaire et vous n'avez pas répondu à aucune de mes questions.
A suivre...
Pour l'instant, vous avez relevé mes défauts de vocabulaire et vous n'avez pas répondu à aucune de mes questions.
A suivre...
15 août 2024 à 09:16

Merci pour votre réponse.
L'interrupteur différentiel déclenche au moment de l'extinction car le récepteur (la lampe) est allumée au moment ou je re enclenche l'ID.
Si c'était un défaut d'isolement, l'ampoule ne resterait pas allumée, si ?
Le récepteur est relié à la terre. Le telerupteur n'est pas relié à la terre.
Aucun changement depuis l'installation il y a 20 ans mis à part des panneaux solaires qui sont reliés dans un tableau secondaire qui n'a aucune connexion avec l'ID qui pose problème...
L'interrupteur différentiel déclenche au moment de l'extinction car le récepteur (la lampe) est allumée au moment ou je re enclenche l'ID.
Si c'était un défaut d'isolement, l'ampoule ne resterait pas allumée, si ?
Le récepteur est relié à la terre. Le telerupteur n'est pas relié à la terre.
Aucun changement depuis l'installation il y a 20 ans mis à part des panneaux solaires qui sont reliés dans un tableau secondaire qui n'a aucune connexion avec l'ID qui pose problème...
14 août 2024 à 23:38

Bonjour.
Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière.
Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un disjoncteur 10A dédié en aval du fameux différentiel qui tombe.
J'ai déjà essayé de changer le télérupteur, de tester la phase et le neutre entre le tableau principal et le boîtier mural car je pensais à de l'humidité dans la gaine qui pourrait causer une interférence entre la terre et la phase ou le neutre, de changer la lampe et l'ampoule, ainsi que de remplacer les boutons poussoirs...
Mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème.
L'installation a 20 ans et n'a jamais été modifiée...
Merci d'avance si quelqu'un aurait une idée.
Mon disjoncteur différentiel 30mA tombe lorsque j'éteins la lumière.
Le circuit concerné est un point d'éclairage avec 3 boutons poussoirs sur un télérupteur encastrable silencieux Legrand, ainsi qu'un disjoncteur 10A dédié en aval du fameux différentiel qui tombe.
J'ai déjà essayé de changer le télérupteur, de tester la phase et le neutre entre le tableau principal et le boîtier mural car je pensais à de l'humidité dans la gaine qui pourrait causer une interférence entre la terre et la phase ou le neutre, de changer la lampe et l'ampoule, ainsi que de remplacer les boutons poussoirs...
Mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème.
L'installation a 20 ans et n'a jamais été modifiée...
Merci d'avance si quelqu'un aurait une idée.
14 août 2024 à 14:48