Profil du membre benjiii
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit benjiii

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci bien.
25 octobre 2019 à 17:17

Merci pour votre réponse.
Je ne pensais pas que 2 différentiels pouvait déclencher en même temps et qu'il y avait toujours un qui prenait le dessus sur l'autre.
Je ne pensais pas que 2 différentiels pouvait déclencher en même temps et qu'il y avait toujours un qui prenait le dessus sur l'autre.
24 octobre 2019 à 08:56

Bonjour,
J'ai une installation électrique en tarif jaune sur un bâtiment.
Sur mon TGBT j'ai le DB de 400A avec un bloc différentiel 1A, en aval (toujours dans le TGBT) j'ai un départ vers un TD il s'agit d'un disjoncteur 160A avec bloc différentiel 30mA retardé de 300ms.
Le TD est équipé en tête d'un inter-sectionneur et en aval de plusieurs disjoncteurs sans différentiel.
Suite à une anomalie sur un circuit du TD, les 2 disjoncteurs du TGBT (le DB ainsi que le départ vers le TD) ont déclenchés.
Je me pose donc ces 2 hypothèses :
- il y aurait eu un courant de fuite et comme le TD est dépourvu de différentiel cela à fait déclencher les différentiels du TGBT (mais pourquoi les 2? ça je ne sais pas)
- ou sinon il s'agit d'un court-circuit et du coup d'un problème de sélectivité ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
J'ai une installation électrique en tarif jaune sur un bâtiment.
Sur mon TGBT j'ai le DB de 400A avec un bloc différentiel 1A, en aval (toujours dans le TGBT) j'ai un départ vers un TD il s'agit d'un disjoncteur 160A avec bloc différentiel 30mA retardé de 300ms.
Le TD est équipé en tête d'un inter-sectionneur et en aval de plusieurs disjoncteurs sans différentiel.
Suite à une anomalie sur un circuit du TD, les 2 disjoncteurs du TGBT (le DB ainsi que le départ vers le TD) ont déclenchés.
Je me pose donc ces 2 hypothèses :
- il y aurait eu un courant de fuite et comme le TD est dépourvu de différentiel cela à fait déclencher les différentiels du TGBT (mais pourquoi les 2? ça je ne sais pas)
- ou sinon il s'agit d'un court-circuit et du coup d'un problème de sélectivité ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
23 octobre 2019 à 11:53