Bonjour.
Merci CMT pour ces réponses, je vais donc partir sur des 63 À.
J’ai une dernière question. La norme autorise d’installer 12 prises sur un circuit 2,5 protégé par un disjoncteur 20 A, or sur les prises est inscrit 16A.
La logique voudrait donc qu’en cas cas de sur-intensité, 19 ampères par exemple, la prise brûle avant que le disjoncteur ne coupe, non ?
Merci CMT pour ces réponses, je vais donc partir sur des 63 À.
J’ai une dernière question. La norme autorise d’installer 12 prises sur un circuit 2,5 protégé par un disjoncteur 20 A, or sur les prises est inscrit 16A.
La logique voudrait donc qu’en cas cas de sur-intensité, 19 ampères par exemple, la prise brûle avant que le disjoncteur ne coupe, non ?
26 avril 2019 à 06:24

Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Je vais donc partir sur 2 ddr de 63 ampères.
Le disjoncteur EDF est calibré à 45 ampères, est-ce que cela pose un problème si j’installe 2 DDR de 63 ?
Merci pour votre réponse.
Je vais donc partir sur 2 ddr de 63 ampères.
Le disjoncteur EDF est calibré à 45 ampères, est-ce que cela pose un problème si j’installe 2 DDR de 63 ?
24 avril 2019 à 22:48

Bonjour à tous.
Nous venons de rénover un appartement et je dois refaire le tableau électrique en retirant les disjoncteurs à fusibles et en y incluant des nouvelles lignes. Je me pose des questions concernant la réorganisation du tableau et sur le calibrage des DDR en 40 ou 63.
Voici les circuits installés :
1 éclairage cuisine / WC salon en 1,5
1 éclairage terrasse en 1,5
1 éclairage 1er étage (3 plafonniers) en 1,5
1 éclairage salle de bain (spots avec transfo)
1 circuit prise cuisine (5 prises + hotte) en 2,5
1 circuit prise salon (9 prises) en 2,5
1 circuit prise 1er étage (9 prises) en 2,5
1 circuit prise véranda (2 prises) en 1,5
1 circuit prise machine à laver en 2,5
1 circuit prise salle de bain (2 prises) en 2,5
1 circuit chauffe eau en 2,5
1 circuit four en 2,5
1 circuit plaques induction en 6
1 circuit lave vaisselle en 2,5
1 circuit sèche serviette en 2,5
Hager possède une application permettant de simuler une implantation des disjoncteurs avec les différentiels et de proposer les type À et AC en 63 ampères. N’est-ce pas trop grand et est-ce que des 40 ne suffiraient pas ?
Merci pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
Nous venons de rénover un appartement et je dois refaire le tableau électrique en retirant les disjoncteurs à fusibles et en y incluant des nouvelles lignes. Je me pose des questions concernant la réorganisation du tableau et sur le calibrage des DDR en 40 ou 63.
Voici les circuits installés :
1 éclairage cuisine / WC salon en 1,5
1 éclairage terrasse en 1,5
1 éclairage 1er étage (3 plafonniers) en 1,5
1 éclairage salle de bain (spots avec transfo)
1 circuit prise cuisine (5 prises + hotte) en 2,5
1 circuit prise salon (9 prises) en 2,5
1 circuit prise 1er étage (9 prises) en 2,5
1 circuit prise véranda (2 prises) en 1,5
1 circuit prise machine à laver en 2,5
1 circuit prise salle de bain (2 prises) en 2,5
1 circuit chauffe eau en 2,5
1 circuit four en 2,5
1 circuit plaques induction en 6
1 circuit lave vaisselle en 2,5
1 circuit sèche serviette en 2,5
Hager possède une application permettant de simuler une implantation des disjoncteurs avec les différentiels et de proposer les type À et AC en 63 ampères. N’est-ce pas trop grand et est-ce que des 40 ne suffiraient pas ?
Merci pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
24 avril 2019 à 17:37