Profil du membre Baboh
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Baboh

a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Nous constatons sur les plafonds en plâtre de notre maison des microfissures assez droites et traversantes dans les différentes pièces. Je pense qu'elles suivent le long des poutrelles.
Elles sont fines, voire capillaires.
La maison date de 1978, elle est constituée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles perdus. Les niveaux sont des planchers béton avec poutrelles et hourdis. Une épaisseur de 3 cm de plâtre est ensuite mise par-dessus.
Les plafonds n'ont pas été refaits depuis. Est-ce normal et est-ce que cela est dû au sol argileux ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Nous constatons sur les plafonds en plâtre de notre maison des microfissures assez droites et traversantes dans les différentes pièces. Je pense qu'elles suivent le long des poutrelles.
Elles sont fines, voire capillaires.
La maison date de 1978, elle est constituée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles perdus. Les niveaux sont des planchers béton avec poutrelles et hourdis. Une épaisseur de 3 cm de plâtre est ensuite mise par-dessus.
Les plafonds n'ont pas été refaits depuis. Est-ce normal et est-ce que cela est dû au sol argileux ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 janvier 2023 à 15:16

Un grand merci à vous pour ce retour.
Par curiosité et pour ma culture, comment se fait-il que si les deux radiateurs sont allumés et donc consomment 1500W, la puissance n'aille pas dans le cable en 0.75mm² pourtant relié directement ?
Merci pour votre éclairage.
Par curiosité et pour ma culture, comment se fait-il que si les deux radiateurs sont allumés et donc consomment 1500W, la puissance n'aille pas dans le cable en 0.75mm² pourtant relié directement ?
Merci pour votre éclairage.
19 novembre 2022 à 12:58

Ci-joint le schéma.
Merci pour votre réponse.
Vous me confirmez donc qu'il n'y a pas de risque sur cette installation même si elle n'est pas conforme aux normes ?
J'avais peur que le 0.75mm² tire trop si les deux radiateurs sont allumés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Vous me confirmez donc qu'il n'y a pas de risque sur cette installation même si elle n'est pas conforme aux normes ?
J'avais peur que le 0.75mm² tire trop si les deux radiateurs sont allumés.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2022 à 07:54

Bonjour,
Je me pose la question suivante :
Je dispose d'un circuit pour un radiateur 750w et un second radiateur de 750w.
Le tout sécurisé par un disjoncteur C16a au compteur et un différentiel 30mA en début de ligne.
Le tout est tiré en 2.5mm² sauf la liaison entre les Wagos et les radiateurs en 1.5mm².
Je souhaite raccorder un moteur de 300w de store électrique dessus selon le schéma suivant.
La section des fils du moteur est de 0.75mm².
Puis-je opérer ainsi sans risque ?
Cordialement.
Je me pose la question suivante :
Je dispose d'un circuit pour un radiateur 750w et un second radiateur de 750w.
Le tout sécurisé par un disjoncteur C16a au compteur et un différentiel 30mA en début de ligne.
Le tout est tiré en 2.5mm² sauf la liaison entre les Wagos et les radiateurs en 1.5mm².
Je souhaite raccorder un moteur de 300w de store électrique dessus selon le schéma suivant.
La section des fils du moteur est de 0.75mm².
Puis-je opérer ainsi sans risque ?
Cordialement.
18 novembre 2022 à 22:12

Merci pour votre retour.
Du coup, inutile de mettre un disjoncteur 10A pour plus de sécurité ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Du coup, inutile de mettre un disjoncteur 10A pour plus de sécurité ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
18 novembre 2022 à 18:24

Bonjour à tous.
Une question sur le branchement électrique d'une Clim 3.5kW (capacité) et de 1.210 kW (froid) / 0.975 kW (chaud) en Input kW.
Au tableau un disjoncteur C16a, branché en 2.5mm² jusqu'à la clim.
Est-ce que le disjoncteur est adapté à cette situation par sécurité (incendie...) ou faut-il passer sur un 10A ?
Il s'agit d'une ligne dédiée (anciennement radiateur électrique enlevé).
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Une question sur le branchement électrique d'une Clim 3.5kW (capacité) et de 1.210 kW (froid) / 0.975 kW (chaud) en Input kW.
Au tableau un disjoncteur C16a, branché en 2.5mm² jusqu'à la clim.
Est-ce que le disjoncteur est adapté à cette situation par sécurité (incendie...) ou faut-il passer sur un 10A ?
Il s'agit d'une ligne dédiée (anciennement radiateur électrique enlevé).
Merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 novembre 2022 à 14:48
