Bonjour Martien.
Je vous remercie pour vos questions.
Je vous confirme les éléments suivants :
Boitier Vigik Hexact plus (conforme à la documentation que vous m'avez envoyée)
Aiphone Gamme GT - DBV MODULE MICRO/HP POUR SYSTEME VIGIK GAMME GT
Gâche électrique de marque Assa alboy s71, fonctionnant en 12-24 V alternatif ou continu.
Il s'agit d'une gâche à impulsion, c'est-à-dire que la porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.
J'ai prévu une alimentation pour la gâche en utilisant le même transformateur que celui que j'ai dans le tableau électrique dédié au courant faible : AIP PS2420DM alimentation modulaire 230 VAC/24VCC 2A.
Merci.
Arnaud
Je vous remercie pour vos questions.
Je vous confirme les éléments suivants :
Boitier Vigik Hexact plus (conforme à la documentation que vous m'avez envoyée)
Aiphone Gamme GT - DBV MODULE MICRO/HP POUR SYSTEME VIGIK GAMME GT
Gâche électrique de marque Assa alboy s71, fonctionnant en 12-24 V alternatif ou continu.
Il s'agit d'une gâche à impulsion, c'est-à-dire que la porte se déverrouille lorsque la gâche est alimentée.
J'ai prévu une alimentation pour la gâche en utilisant le même transformateur que celui que j'ai dans le tableau électrique dédié au courant faible : AIP PS2420DM alimentation modulaire 230 VAC/24VCC 2A.
Merci.
Arnaud
06 novembre 2024 à 07:36

Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire au CAP électricité.
Cependant, je suis en travaux sur l'installation de nos futurs bureaux.
Je m'appelle Arnaud, j'ai 45 ans et je suis à La Rochelle.
Actuellement, je suis en train d'installer un portier vidéo de chez Aiphone comprenant une caméra, un haut-parleur, une sonnette et un système Vigik avec une gâche électrique.
Je rencontre des difficultés dans le câblage et voici ce que j'ai prévu :
- Une paire pour l'audio
- Une paire pour la vidéo
- Une paire pour alimenter le boîtier vigik en 24V
- Une paire pour alimenter la gâche électrique en 24V
Mon problème est le suivant : comment relier le module audio, qui intègre les deux borniers ELM et ELC pour l'ouverture de la gâche, au module Vigik ?
Pour le moment, j'ai relié le bornier audio ELC au bornier vigik C et le bornier audio ELM au bornier Vigik T.
J'ai également relié les bornes C et R du Vigik entre elles.
Sachant que la gâche doit être activée soit par le Vigik (si badge), soit par un appel sur le portier pour une ouverture depuis le poste intérieur, je suis preneur d'idées.
Voici comment j'ai câblé pour le moment.
Si vous avez un avis, merci à vous !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire au CAP électricité.
Cependant, je suis en travaux sur l'installation de nos futurs bureaux.
Je m'appelle Arnaud, j'ai 45 ans et je suis à La Rochelle.
Actuellement, je suis en train d'installer un portier vidéo de chez Aiphone comprenant une caméra, un haut-parleur, une sonnette et un système Vigik avec une gâche électrique.
Je rencontre des difficultés dans le câblage et voici ce que j'ai prévu :
- Une paire pour l'audio
- Une paire pour la vidéo
- Une paire pour alimenter le boîtier vigik en 24V
- Une paire pour alimenter la gâche électrique en 24V
Mon problème est le suivant : comment relier le module audio, qui intègre les deux borniers ELM et ELC pour l'ouverture de la gâche, au module Vigik ?
Pour le moment, j'ai relié le bornier audio ELC au bornier vigik C et le bornier audio ELM au bornier Vigik T.
J'ai également relié les bornes C et R du Vigik entre elles.
Sachant que la gâche doit être activée soit par le Vigik (si badge), soit par un appel sur le portier pour une ouverture depuis le poste intérieur, je suis preneur d'idées.
Voici comment j'ai câblé pour le moment.
Si vous avez un avis, merci à vous !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 novembre 2024 à 21:07