FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre Antoine1222

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


Membre inscrit Antoine1222

Antoine1222
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Merci GL pour votre réponse rapide et précise.
Si je vous suis bien, un disjoncteur différentiel au départ aurait fait l'affaire pour simplifier l'installation, mais je vais donc rester sur la structure actuelle.
Dans le cas où un défaut d'isolement sur un des appareils ferait sauter l'ID du divisionnaire, et bien on recherchera quel est l'appareil en question et on le laissera déconnecté par son DJ le temps de trouver/remédier au défaut, ça me semble tout à fait acceptable.
Pour la protection des pompes, j'ai pris des DJ courbe D, mais d'après ce que vous me dîtes, il faudrait une protection plus spécifique. Je vais creuser cette question.
Merci encore, bonne continuation à vous.
27 janvier 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour tout le monde.

Pour une rénovation d'installation triphasée, nous avons prévu un tableau de répartition principal et un tableau divisionnaire dans une dépendance, pour alimenter un groupe de pompage, une pompe de relevage et un cumulus, tout ce petit monde en triphasé.
Dans le projet actuel, on a au départ du tableau principal un disjoncteur DX3 D20 (oui, c'est du Legrand) qui commande le câble d'alimentation vers le divisionnaire.
A l'arrivée de celui-ci, un inter différentiel DX-ID HPI/F qui alimente deux DX3 D10 pour les pompes et un DX3 C10 pour le cumulus.

Il me semble qu'on a une protection de trop avec le disjoncteur au départ du principal et le différentiel à l'arrivée du divisionnaire.
Si je supprime le DX3 D20 au départ du tableau principal et mets le différentiel DX-ID HPI/F à la place pour commander le câble d'alimentation du divisionnaire, et les 3 disjoncteurs triphasés à l'arrivée, on devrait être bon ?
Un électricien expérimenté peut-il me confirmer ce montage ?
Merci d'avance pour vos lumières.
27 janvier 2021 à 11:46
forum consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Publicité