Profil du membre Anth0
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Anth0

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Super, merci pour votre réactivité et vos réponses.
GL, oui je comprends, je ne suis pas fan du rafistolage non plus et je lui ai proposé mais pour le moment elle préfère ne pas engendré trop de frais. (Pour ce qui est de foudre, c'est justement parce qu'elle vient d'avoir des dommages lié à ça qu'elle voudrait un parafoudre.)
Je me suis arrêtée sur ce modèle : Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2
Seul interrogation, son icc est de 4.5kA contre 10kA par rapport à son modèle supérieur, plus cher bien sûr. (Les deux ont un In de 10kA et Imax de 12kA)
Merci CMT aussi pour la précision sur le différentiel.
GL, oui je comprends, je ne suis pas fan du rafistolage non plus et je lui ai proposé mais pour le moment elle préfère ne pas engendré trop de frais. (Pour ce qui est de foudre, c'est justement parce qu'elle vient d'avoir des dommages lié à ça qu'elle voudrait un parafoudre.)
Je me suis arrêtée sur ce modèle : Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2
Seul interrogation, son icc est de 4.5kA contre 10kA par rapport à son modèle supérieur, plus cher bien sûr. (Les deux ont un In de 10kA et Imax de 12kA)
Merci CMT aussi pour la précision sur le différentiel.
14 octobre 2024 à 14:55

Bonjour à tous.
Je suis électricien junior et une cliente souhaiterais que je sécurise son installation électrique pour le risque de foudre et de protection pour les personnes avec un parafoudre et un DDR.
Mais elle ne souhaite pas changer son vieux tableau avec fusible pour le moment, à cause d'un coût trop élevé.
C'est une vielle installation avec neutre commun, la terre est bien présente.
Et le disjoncteur d'abonnés protège déjà jusqu'à 500mA.
Voilà ma question, est-ce que c'est possible de positionner un petit tableau comportant un parafoudre et un différentiel 63A de 30mA entre le disjoncteur d'abonné et son tableau principal qui protégerai l'ensemble de l'installation ?
C'est une installation monophasé avec un abonnement 9kVA.
En vous remerciant.
Je suis électricien junior et une cliente souhaiterais que je sécurise son installation électrique pour le risque de foudre et de protection pour les personnes avec un parafoudre et un DDR.
Mais elle ne souhaite pas changer son vieux tableau avec fusible pour le moment, à cause d'un coût trop élevé.
C'est une vielle installation avec neutre commun, la terre est bien présente.
Et le disjoncteur d'abonnés protège déjà jusqu'à 500mA.
Voilà ma question, est-ce que c'est possible de positionner un petit tableau comportant un parafoudre et un différentiel 63A de 30mA entre le disjoncteur d'abonné et son tableau principal qui protégerai l'ensemble de l'installation ?
C'est une installation monophasé avec un abonnement 9kVA.
En vous remerciant.
14 octobre 2024 à 10:58